HT Bio Duo

Oglądasz 5 odpowiedzi wątku
  • Autor
    Wpisy
    • #75789
      Paweł
      Uczestnik

      Witam,
      Całkiem nowy więc kilka pytań.

      Czy CWU to jest opcja tego pieca czy tylko sterownika?
      Czy w tym piecu w standardzie jest automatyczne rozpalanie? Jeżeli nie ile kosztuje taka opcja i czy można ją zamontować do obecnego pieca?
      Gdzie się montuje strażaka?

      Z góry dziękuję za odpowiedź.

      Paweł

    • #75795
      SERWIS1
      Opiekun forum

      Witam

      Kotły HT BIO DUO w standardzie posiadają automatykę HT tronic 520 z obsługą CO, CWU i zaworu mieszającego z pompą.
      Model ten nie posiada automatycznego rozpalania ani też opcji montażu takiego rozwiązania. Układ podawania funkcjonuje na zasadzie ciągłego podawania paliwa bez wygaszania paleniska. Kotły z automatycznym rozpalaniem to HT DasPell i Q Pellet Duo.
      Zbiornik strażaka umieszczamy w uchwycie za kotłem, czujnik temperatury wkręcamy w mufę umieszczoną na rurze podajnika, a wąż wkręcamy w mufę pionową na rurze podajnika.

      Pozdrawiam
      Serwis Heiztechnik

    • #75794
      Paweł
      Uczestnik

      Witam,
      Posiadam piec Q Bio Duo i chciałbym się dowiedzieć kilku kwestii ( paliwo pellet):
      Dom 190m2, cegła 24cm + 15 styropian, dach 30 cm wełny
      – jakie powinny być ustawienia przy zewnętrznej temp. 5 do 0C
      – jakie powinny być ustawienia przy zewnętrznej temp. -5 do -15C
      – czy do spalania owsa powinny być inne ustawienia
      – czy przy ciepłej jesieni jak teraz lepiej by było palić owsem niż pelletem

      z góry dziękuję za odpowiedzi
      Pozdrawiam
      Paweł

    • #75793
      SERWIS1
      Opiekun forum

      Witam

      Myślę, że najlepszym rozwiązaniem będzie jak ustawisz kocioł na jedne parametry do danego paliwa. Ustawianie nie polega tylko na wprowadzeniu sugerowanych nastaw, lecz także na doregulowaniu do warunków w danym przypadku. Nastawy sugerowane należy traktować jako nastawy początkowe i następnie zweryfikować proces spalania oraz wprowadzić ewentualne poprawki.
      Nastawy wstępne na owies:
      Czas pauzy podajnika – 40s
      Obroty dmuchawy – 4 (Dmuchawa WPA 07)
      Czas oczekiwania – 8 min
      Krotność podawania – 2
      Czas dmuchawy podtrzymania – 10s

      Spalanie owsa wiąże się z indywidualnym doregulowaniem spalania, ponieważ nie jest to paliwo czyste tak jak pellet.
      Wybór zależy wyłącznie od użytkownika i czasu jaki może poświęcić na testowanie różnych paliw.

      Pozdrawiam
      Serwis Heiztechnik

    • #75792
      Paweł
      Uczestnik

      Dziękuję za szybką odpowiedź.

      Jeszcze jedno pytanie a co z ustawieniami w przypadku cepłej jesieni jak teraz? (obecnie palę pelletem)
      Jak ustawić piec aby nie szło wszystko przez komin?
      Pozdrawiam
      Paweł

    • #75791
      SERWIS1
      Opiekun forum

      Witam

      W przypadku spalania pelletu usta nastawy podtrzymania żaru:
      Czas oczekiwania – 7 min
      Krotność podawania – 1
      Czas dmuchawy podtrzymania – 5s
      Obroty dmuchawy podtrzymania – 1 (przysłona na dmuchawie otwarta na 1 cm).

      Kocioł w przypadku braku odbioru ciepła przejdzie w tryb podtrzymania żaru.

      Pozdrawiam
      Serwis Heiztechnik

Oglądasz 5 odpowiedzi wątku
  • Musisz się zalogować by odpowiedzieć w tym temacie.