28 października 2014 o 22:38 #75743Wojciech SudaUczestnik
Witam mam problem z tym kotłem a dokładnie ze spalaniem nie potrafię osiągnąć dobrego spalania, bardzo dużo sadzy w piecu i bardzo dużo nie spalonego węgla, Próbowałem różnych nastaw ale nie widziałem żadnej poprawy.
Zawsze jak przełączę x trybu letniego na zimowy to po jakimś czasie kilkanascie minut piec wyłącza się na przyciskach sterownika podświetla się przycisk N. Sterownik to ht tronic 500
Moje nastawy:
CZAS PRACY POD.:10
CZAS PAUZY POD.: 60
CZAS DMUCH.PODT. 10
KROTN.PODAWANIA 2
CZAS OCZEKIWANIA 10
OBROTY DMUCHAWY 3
OBR.DMUCH.PODT. 10
przesłona na dmuchawie otwarta na jakieś 2 cm
Nie moge znależć nigdzie czy dmuchawa to wpa 06 czy 07 pisze na niej DM85 jakoś tak
Kocioł ustawiony na 60 st
temperatura cwu 50
temperatura za zaworem na co 50Attachments: -
30 października 2014 o 12:05 #75759SERWIS1Opiekun forum
Witam
Dmuchawa DM 85 to odpowiednik WPA 07.
Sprawdź czy palnik jest uszczelniony (jeżeli nie jest to palenisko należy uszczelnić uszczelniaczem wysokotemperaturowym powyżej 1200oC.
Po uszczelnieniu ustaw czas pauzy podajnika na 50 s, a obroty dmuchawy na 2.
Podnieś temperaturę na kotle do 65oC.Kocioł nie będzie przechodził na N Stop, jeżeli ustawisz temperaturę załączenia pompy na 45oC i Nastawę CO Min na 35oC.
Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik -
30 października 2014 o 23:26 #75758Wojciech SudaUczestnik
Witam. Palenisko sprawdziłem nie jest uszczelnione, mam bardzo dużo nie spalonego węgla jak na zdjęciach przez dobę uzbiera się tyle że sięga prawie do paleniska. Zdjęcia które wstawiłem pokazują piec po około 24h od czyszczenia z sadzy. W sobotę uszczelnię palnik może się coś poprawi
-
4 listopada 2014 o 22:12 #75757Wojciech SudaUczestnik
Witam, palnik uszczelniony jednak nadal niespalonego wegla jest bardzo dużo po nocy z właczonym ogrzewaniem prawie pełna dolna komora
-
5 listopada 2014 o 01:32 #75756SERWIS1Opiekun forum
Witam
Sprawdź drożność kanału napowietrzającego kotłownię.
Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik -
29 listopada 2014 o 22:38 #75755Wojciech SudaUczestnik
Witam drożność kanału doprowadzającego powietrze jest zapewniona jest to rura 180 mm przez ścianę.
Dołączam 3 zdjecia popiołu z pytaniem czy tak powinien wyglądać, na 3 zdjęciu jest wnętrze pieca po około 24 godzinach od czyszczenia i mam pytanie czy popiołu nie za dużo .Attachments: -
1 grudnia 2014 o 01:19 #75754SERWIS1Opiekun forum
Witam
Zrób zdjęcie spalania na palniku w czasie, gdy często pracuje w celu osiągnięcia temperatury.
Ilość popiołu jest uzależniona od samego węgla oraz od ilości węgla jaką spalimy.
Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik -
5 grudnia 2014 o 12:32 #75753Łukasz RaszkaUczestnik
Witam, sorry że dołączam się do tematu, ale być może sprawa go dotyczy.
dotyczy „Ekogroszek Wesoła” + kocioł jak w temacie.
Mam podobne objawy – ruszt jest obrotowy.
Maksymalne ustawienia, w których w miarę się wszystko dopala to
czas postoju 60s.
czas podawania fabryczny
wentylator otwarty na max
obroty – 1 (ale przy zmianie na 5 to chyba niewyczuwalne)
temp standard 65st (poniżej 0 – 67st.)
CWU – 42st.Przy obniżeniu czasu postoju zwiększa się moc, ale pojawia się koks w popielniku.
To samo przy przymknięciu przesłony wentylatora.
Jeśli chodzi o zużycie to przy 200 metrach nieocieplonego domu przy ustawieniu termostatu pokojowego na 22,5 dzień i 20 noc, przy temperaturze od 5 st do 10 na zewnątrz – jeden zasobnik na 7-8 dni. Jeśli temperatura spadnie poniżej zera, ten czas skraca się do ok.4 dni.Samo zużycie wydaje mi się OK, ale co z tym koksem?
Czy macie jakieś sugerowane nastawy do Ekogroszku Mysłowice?
-
6 grudnia 2014 o 21:13 #75752Wojciech SudaUczestnik
Witam ja rozwiązałem już problem popiołu itp, skończył mi się węgiel który był kupiony, najdroższy i z dobrego składu wiec nie brałem go pod uwagę, teraz sypie węgiel który kupiłem w markecie budowlanym i cena była na średnim poziomie ale z niego popiołu prawie nie ma. Jednak i tak jeszcze mi jedna rzecz nie pasuje a mianowicie na palniku na kopczyku ten węgiel się spieka tworząc taka skorupę ale i tak nim spadnie na dół to się ładnie wypali
-
27 grudnia 2014 o 22:49 #75751Wojciech SudaUczestnik
Witam
Mam kolejne pytanie, a mianowicie założyłem sterownik pokojowy i działa poprawnie tzn po osiągnięciu temperatury zadanej na sterowniku wyłącza pompę co. Niestety zauważyłem inny problem gdy pompa jest wyłączona to siłownik zaworu 3 drogowego raz zamyka a raz otwiera zawór bo gdy pompa się wyłączy temperatura za zaworem spadnie i zawór się otwiera na max a wtedy z racji że zawór nie jest daleko zadziała grawitacja i znowu temperatura za zaworem rośnie do 70 stC i zawór się zamyka, i tak w kółko.
I teraz mam pytanie czy można jakoś ustawić że gdy sterownik pokojowy wyłączy pompę to siłownik zaworu też się wyłączy -
27 grudnia 2014 o 23:09 #75750Sławomir BociekUczestnik
Termostat masz podłączony pod termostat pokojowy kotła czy termostat pokojowy zaworu?
-
28 grudnia 2014 o 13:27 #75749Wojciech SudaUczestnik
Pod termostat pokojowy kotła
-
31 grudnia 2014 o 13:38 #75748Sławomir BociekUczestnik
Podłącz pod termostat pokojowy zaworu. Sterownik powinien wyłączyć zarówno pompę i zamknąć zawór. Chyba, że się mylę to niech serwis mnie poprawi.
-
31 grudnia 2014 o 21:51 #75747Wojciech SudaUczestnik
już miałem wpięte pod termostat zaworu ale pompa się nie wyłącza
-
31 grudnia 2014 o 23:04 #75746Sławomir BociekUczestnik
Z instrukcji:
„5.1.18. TERM. POK. ZAWÓR (termostaty pokojowe zaworu) Termostat pokojowy zaworu wspomaga sterowanie temperaturą w pomieszczeniu za pomocą zaworu. Załączenie i wyłączenie (w sensie uwzględniania stanu wejścia w pracy regulatora) realizuje się przez wybór jednej z dwóch wartości:
– ZAŁĄCZONY, – WYŁĄCZONY.
Podobnie jak w przypadku termostatu pokojowego przyjęto zasadę, że osiągnięcie temperatury zadanej sygnalizowane jest rozwarciem wejścia, a temperatura niższa od zadanej skutkuje zwarciem wejścia. W trybie pracy grzejnika CO linia termostatyczna dokonuje załączenia lub wyłączenia pompy zaworu. W trybie podłogowym linia termostatyczna po osiągnięciu temperatury w pomieszczeniu dokonuje zamknięcia zaworu, pompa pozostaje załączona. Regulatory HT-tronik 522 wyposażone są w dwie linie termostatyczne zaworu. -
1 stycznia 2015 o 16:21 #75745Wojciech SudaUczestnik
Dzwoniłem do serwisu Heiztechnik bo na forum serwis się nie chce udzielać za często, i dostałem odpowiedź że nie ma możliwości wyłączenia pompy i zaworu mając jeden termostat pokojowy.
Ale wydawało mi się że skoro oba wejścia działają tak samo czyli termostat zmienia tylko ich stan na zwarty i rozwarte to raczej nie powinno być problemu żeby je pomostkować i powinno działać dlatego też zadzwoniłem do producenta sterowników czyli firmy Foster i tam panowie z serwisu powiedzieli że nie ma takiej opcji w programie ale mogę to wykonać mniej więcej w ten sposób co opisywałem, oni też kilka razy to już robili. Więc zrobiłem wszystko sprawdziłem i teraz wszystko działa, sprawdzałem nawet co się stanie gdy temperatura w kotle wzrośnie powyżej max dopuszczalnej i wtedy sterownik automatycznie włącza pompę i otwiera zawór czyli nie ma żadnego niebezpieczeństwa związanego z takim podłączeniem
-
-