Witam,
posiadam kocioł RED EKO DUO NL 17 kw oraz regulator temperatury AURATON 2030 RTH nastawiony na temp. 20 st. C w dzień i 18 st. C w nocy. W ciągu 3 tygodni użytkowania kocioł wyłączył się już 3 razy.
Nie wiem jakie mogą być tego przyczyny? Proszę o pomoc.
Praca z termostatem skutkuje nagłym dużym odbiorem ciepła w przypadku, gdy termostat nakaże ogrzewanie pomieszczeń i załączy pompę. Kocioł wtedy nagle się wychładza i temperatura przy niekorzystnych ustawieniach może zejść poniżej temperatury minimalnej.
Zmodyfikuj następujące parametry:
Nastawa CO min – 35oC
Temperatura załączenia pomp – 50oC
Dziękuję bardzo za odpowiedź. Jak na razie, dzięki skorygowaniu ustawień, wszystko działa bez zarzutu.
Mam jeszcze dwa pytania.
W moim regulatorze HT – tronic nie ma parametru „Nastawa CO min.”, ale domyśliłem się, nie wiem czy dobrze, że chodzi prawdopodobnie o parametr „Temperatura wyłączenia dmuchawy i podajnika”.
I drugie pytanie. Hydraulik nastawił mi parametr „NAST. POWR” na off. Czy to jest prawidłowe nastawienie?
Dziękuję i pozdrawiam.
W nowszych wersjach programu nazwa parametru „Nastawa CO MIN” została zastąpiona nazwą „Temperatura wyłączenia dmuchawy i podajnika”.
Nastawa powrotu jest aktywna w przypadku, gdy zastosujemy w celu ochrony powrotu pompę na krótkim obiegu. W przypadku braku pompy funkcja jest wyłączona. Czujnik można zamontować informacyjnie na rurze powrotnej z instalacji do kotła.
Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik