10 stycznia 2016 o 15:50 #75524
Marcin
UczestnikWitam,
Potrzebuje Państwa pomocy odnośnie ustawiania sterownika.
Sterownik kotła HT-tronic 500 do niego mam podlączony regulator Auraton 2030.
Auraton mam ustawiony na 20*C, a temp w pomieszczeniach dochodzi do 28*C.Wydaje mi się ze coś mam źle ustawione w Menu termostatu.
Jaki powinienem miec parametry:
Czas odł.pomp.co ? – w tej chwili mam ustawione 5min
Czas pracy pompy ? – w tej chwili mam na 120 sekz gory dziekuje za podpowiedzi
-
10 stycznia 2016 o 16:06 #75537
Krystian Wojtowicz
UczestnikA masz zsynchronizowany sterownik (to co masz w pokoju) z odbiornikiem ( to co podłączasz do sterownika kotła)?
U mnie trzeba było zsynchronizmować. Wszystko powinno być w instrukcji.
-
10 stycznia 2016 o 16:13 #75536
Marcin
UczestnikMam go podłączonego na kablu, wiec chyba synchronizować nie trzeba. Synchronizuje sie tylko bezprzewodowe. Chyba ze sie myle.
-
10 stycznia 2016 o 18:18 #75535
Krystian Wojtowicz
UczestnikOk. Myślałem, że masz bezprzewodowy.
W sterowniku w ustawieniach zaworu, lub menu serwis jest funkcja termostat pokojowy zaworu albo coś podobnego. Musisz tam zmienić na włączony.
-
10 stycznia 2016 o 19:25 #75534
Marcin
UczestnikTak. To mam ustawione na – zalaczony
-
10 stycznia 2016 o 22:11 #75533
Krystian Wojtowicz
UczestnikRozumiem, że sterownik pokojowy masz prawidłowo ustawiony (temp. dzień i noc, godziny grzania, dzień).
Jeśli tak to może być złe podłączenie do sterownika kotła lub do sterownika pogodowego.
W ostateczności możesz mieć gdzieś przerwane przewody.
-
10 stycznia 2016 o 22:53 #75532
Marcin
UczestnikGdzies na forum wyczytalem ze ustawienie /czas odl. Pompy CO/ ma byc ustawiony na 0. Tylko ze ja moge wybrac u siebie pomiedz 1-60m. Jak to zmienic?
-
10 stycznia 2016 o 22:56 #75531
Krystian Wojtowicz
UczestnikWątpię, żeby to było to o czym mówisz.
-
10 stycznia 2016 o 23:11 #75530
Krystian Wojtowicz
UczestnikZ instrukcji sterownika
5.1.15. CZAS ODŁ. POMP. CO (czas odłączenia pompy)
Jeśli wejście termostatu pokojowego zostało rozwarte (osiągnięta temperatura w pomieszczeniu ) pompa obiegowa pracuje jeszcze przez czas zaprogramowany pod CZAS PRACY POMPY (tzw wybieg) następnie pracuje cyklicznie załączając się co CZAS ODŁ. POMP na CZAS PRACY POMPY. Dla wartości parametru CZAS PRACY POMPY=0 pompa obiegowa jest wyłączona stale i wartość parametru jest bez znaczenia. -
11 stycznia 2016 o 11:48 #75529
Sławomir Bociek
UczestnikPod jakie wejście masz podłączony termostat?
-
11 stycznia 2016 o 15:26 #75528
Marcin
UczestnikMam podlaczone pod /termostaty – zawor #1
-
11 stycznia 2016 o 16:53 #75527
Sławomir Bociek
UczestnikW takim razie nie wyłączy pompy tylko zamknie zawór, o ile takowy masz.
-
11 stycznia 2016 o 18:12 #75526
Marcin
UczestnikChyba problem rozwiązałem. Był źle podłączony termostat.
teraz podłączyłem pod /termostaty – Kotła/ i wydaje sie ze jest dobrze.
Dzięki za wszelkie sugestie 🙂
.
-
-