komin

Oglądasz 42 odpowiedzi wątku
  • Autor
    Wpisy
    • #75261
      Maciej Jans
      Uczestnik

      Witam od piątku instalator odpalił kocioł DasPell 15kW, czy komin o średnicy 200 mm będzie powodował jakieś problemy w działaniu pieca, czy można jakoś to zmienić? Jakaś przepustnica lub coś podobnego? Z pieca wychodzi stalowa rura 150 mm i wchodzi do komina ceramicznego 200 mm.

    • #75304
      Patrol
      Uczestnik

      Witam, skoro pytasz to już pewnie jakieś problemy są Ci znane 🙂
      rozejrzyj się za regulatorem ciągu (polecam RCK Darco) w wersji na rurę albo na wyczystkę.

    • #75303
      SERWIS1
      Opiekun forum

      Witam

      Bez regulatora ciągu lub jakiegoś dodatkowego zawirowywacza spalin stawiającego dodatkowy opór będzie problem z poprawnym wyregulowaniem kotła.
      Przy dużej mocy jeszcze nie będzie to dużym problemem, natomiast przy 50 i 30% mocy spalanie duża ilość ciepła poleci do komina.

      Pozdrawiam
      Serwis Heiztechnik

    • #75302
      Maciej Jans
      Uczestnik

      Ok, dziękuję. Komin ma około 8 m, Wyjście do komina jest 150, komin 200. Czy może bez niego uda się coś ustawić żeby było ok, o jakim zawirowywaczu spalin Pan mówi?

    • #75301
      SERWIS1
      Opiekun forum

      Witam

      Możesz zmniejszyć nadmuchu tak jak pisałem ale nie unikniesz wyciągania ciepła podczas postoju i małej mocy.

      Od pewnego czasu mamy w ofercie zawirowywacze spalin, które poprawiają sprawność odbioru ciepła i jednocześnie stawiają dodatkowy opór dla spalin więc w praktyce ograniczają przepływ powietrza przez kocioł.

      Pozdrawiam
      Serwis Heiztechnik

    • #75300
      Leszek
      Uczestnik

      Witam,

      Od pewnego czasu mamy w ofercie zawirowywać spalin, które poprawiają sprawność odbioru ciepła i jednocześnie stawiają dodatkowy opór dla spalin więc w praktyce ograniczają przepływ powietrza przez kocioł.

      W jaki sposób, gdzie u kogo można zamówić zawirowywacz spalin był bym zainteresowany i czy pasuje do kotła Q Eco Duo 17kW?

    • #75299
      Patrol
      Uczestnik

      @Serwis również proszę o odp. odnośnie zawirowywaczy spalin – w moim przypadku DasPell 15kW z rusztem żeliwnym.
      Jaki jest sposób montażu – zamiast rusztu awar. czy jako nakładka? wrzucisz zdjęcie produktu?

    • #75298
      SERWIS1
      Opiekun forum

      Witam

      Jest to zawirowywacz spiralny montowany w w rurze kominowej (górne drzwi). Pasuje do każdego naszego kotła o średnicy rury kominowej 150 mm.

      Pozdrawiam
      Serwis Heiztechnik

    • #75297
      grzegorz
      Uczestnik

      a jaka cena?

    • #75296
      SERWIS1
      Opiekun forum

      Witam

      123 zł brutto plus przesyłka kurierska 24,60 zł brutto.

      Pozdrawiam
      Serwis Heiztechnik

    • #75295
      Leszek
      Uczestnik

      W jaki sposób można złożyć zamówienie?

    • #75294
      SERWIS1
      Opiekun forum

      Witam

      Wyślij email na zamowienia@heiztechnik.pl.

      Pozdrawiam
      Serwis Heiztechnik

    • #75293
      Marcin
      Uczestnik

      Witam a jaki sposób montażu?

    • #75292
      Piotr Michalak
      Uczestnik

      Witam Serwis,

      czy jeśli posiadam regulator ciągu to jest sens dokładać jeszcze zawirowywacz?

      pozdrawiam

    • #75291
      SERWIS1
      Opiekun forum

      Witam

      Zawirowywacze wkładamy w rurę kominową. Zawirowania spalin podnosi sprawność cieplną kotła.

      Pozdrawiam
      Serwis Heiztechnik

    • #75290
      Jacek JJJ
      Uczestnik

      Witam

      Zawirowywacze wkładamy w rurę kominową. Zawirowania spalin podnosi sprawność cieplną kotła.

      Pozdrawiam
      Serwis Heiztechnik

      Co z temp spalin ? Czy nie ma znaczenia ? Zawsze zawirowywacz zamontowany do kotła będzie działał poprawie? Nie będzie powodował szkody przez zbyt duże obniżenie temp spalin?

    • #75289
      SERWIS1
      Opiekun forum

      Witam

      Kocioł pracuje w trzech poziomach mocy (100%, 50% i 30%). Wysoka temperatura spalin występuje przy mocy maksymalnej gdzie zawirowywacz działa najbardziej skutecznie.
      Przy 50 i 30% temperatura spalin i tak jest niska więc jej obniżenie nie jest tak duże.

      Kotły z modulowaną mocą zawsze mają niską temperaturę spalin pracują z mocą poniżej nominalnej dlatego ważne jest aby komin był przystosowany do takiej pracy.

      Pozdrawiam
      Serwis Heiztechnik

    • #75288
      Jacek JJJ
      Uczestnik

      Serwis1
      Dzięki za odpowiedź wobec tego:
      – czy jest sens mierzyć w ogóle temp spalin bo jest np. jakieś zagrożenie zastosowaniem zawirowacza zbyt dużym jej obniżeniem ? Np wykwitami na kominie Laiera czy ścianami stykajacymi się z kominem, czy czym innym co nie będzie niewskazane dla: kotła, instalacji czy domu? ?
      czy też spokojnie w ciemno montować zawirowywacz bez sprawdzania obecnej temp spalin, który będzie jedynie polepszał sprawność kotła, a przez co zmniejszał jego konsumpcję na paliwa?

      Pytam bo nie rozumiem jeśli jest to takie dobre, czemu kocioł nie został od razu wyposażony w to urządzenie? Chyba że wynika to z rozwoju waszej technologii i teraz dopiero macie dostępne zawirowacze w ofercie do Waszych kotłów no to inna sprawa…..

    • #75287
      SERWIS1
      Opiekun forum

      Witam

      Według mnie pomiar temperatury spalin w domowych warunkach jest bezcelowy ponieważ nie masz informacji jaka powinna być temperatura przy poszczególnej mocy (kotły badane są na mocy 30 i 100% jednakże w domu musiałbyś zrobić dokładne regulacje a poza tym nie jesteś w stanie utrzymać kotła na wysokiej mocy bo po pewnym czasie przejdzie na 50% i 30%.

      Obecnie stosujemy zawirowywacze jako standard we wszystkich kotłach serii GreenLine.

      Postanowiliśmy wprowadzić je do oferty jako dodatkowy komponent dla użytkowników kotłów zakupionych dużo wcześniej.

      Musiałbyś zapytać swojego producenta komina co mogłoby się wydarzyć w przypadku zbyt niskiej temperatury spalin. Według mnie wykwity występują na kominach ceglanych nieizolowanych gdzie ściana wewnętrzna komina przechodzi bezpośrednio w ścianę budynku (w takim wypadku poprzez spoinę mogą pojawić się wykwity na ścianach). W przypadku kominów izolowanych wewnętrzny kanał spalinowy wykonany z ceramiki jest odizolowany wełną od pustaków zewnętrznych więc teoretycznie nie powinno być problemów.

      Pozdrawiam
      Serwis Heiztechnik

    • #75286
      Patrol
      Uczestnik

      jackjj jakbyś chciał czujkę:
      http://sklep.tewa-sensors.com/do300c/13044-TT4-PT1000B-174-293-PL.html
      po nowym roku powinienem mieć ją u siebie
      podstawowe dane:
      pomiar ciągły do 350C
      pomiar chwilowy 400C
      element pomiarowy (tu 6cm, więc wypadnie prawie centralnie) wygląda na dłuższy niż w plum’owej wersji
      no i cena też korzystniejsza

    • #75285
      Jacek JJJ
      Uczestnik

      jackjj jakbyś chciał czujkę:
      http://sklep.tewa-sensors.com/do300c/13044-TT4-PT1000B-174-293-PL.html
      po nowym roku powinienem mieć ją u siebie
      podstawowe dane:
      pomiar ciągły do 350C
      pomiar chwilowy 400C
      element pomiarowy (tu 6cm, więc wypadnie prawie centralnie) wygląda na dłuższy niż w plum’owej wersji
      no i cena też korzystniejsza

      Cześć Patrol
      Daj znać jak będzie u Ciebie! ! Już nie mogę się doczekać jara mnie to jak A…a kurs pilotażu….niestety nie będę towarzyszył….
      :'(
      Tyle pomogłeś że jak napiszesz mi kupuj to kupię w ciemno…
      :'(
      Jakoś w tym miesiącu się strasznie spłukaliśmy i jeszcze mi się rozpitolilo moje ulubione etui do phona (mam do tego super talent) ale żeby pancerne Otterbox Defender to już lekka przesada, a nowe 153zł tym razem zakupilem iProtect HTC One M8 Outdoor Case jest zarabiste metalowe wodoodporne i  w ogóle „Schutzhülle Panzerglas wasserresistent ” – trochę mnie poniosło…

      ;-);-):-P:-P:-P
      Przepraszam ale mam shize na tym punkcie….a nie chcę kupować nowego telefonu z moim talentem do zniszczeń, taniej etui…
      :-P:-P
      Chyba więc zostawię temat „na razie”:
      – sprawdzania temp spalin
      – zawirowacza, i takie tam na lato i zakup na kolejny sezon, bo jak ogarnę na luty marzec to będzie za krótko na ten sezon, a dodatkowo to dopiero mój 2 sezon w tym domu i nie będę miał porównania co po zamontowaniu RCK….i ociepleniu kotłowni a i tak jest dużo zmiennych bo teraz mniej pale w kominku….i mam ponad 22°C ustawione…bo żonie wciąż zimno a chłopaki 4 i 9 lat wciąż bez koszulek grasują
      :-P:-P:-P:-P

    • #75284
      Patrol
      Uczestnik

      czujnik dotarł, wygląda ładnie i solidnie, tak jak i jego opakowanie 🙂
      jeszcze nie montowałem, zmierzyłem tylko rezystancję i jest książkowo; zostaje teraz podłączenie i chrzest bojowy

    • #75283
      PawPac
      Uczestnik

      Witam,

      Ja również byłbym zainteresowany zawirowywaczem spalin. Z tym ze posiadam piec z kominem do góry (wylot spalin do góry pieca)
      czy też można zamontować bezproblemowo?

      ba wydaje mi się że dużo ciepła ucieka przez komin. Co prawda komin jest w środku budynku ale jak sie go dotknie na piętrze to czuć i to mocna jego ciepłotę. Komin murowany.

    • #75282
      Jacek JJJ
      Uczestnik

      PawPac
      Zobacz na 2 stronie temat #zawirowywacze spalin do Daspell# jest tam zdjęcie i opinie użytkowników z tego co rozumiem zawirowywacz wkłada się w otwór wymiennika i pasuje on do wszystkich kotłów HT zamawiający musisz podać jedynie średnicę otworu w wymienniki…. W powyższym temacie masz napisany koszt oraz jak zamówić.

      Możesz poczytać o zawirowywaczach / turbolizatorach spalin na http://forum.info-ogrzewanie.pl
      Podobno poprawiają sprawność kotła tylko jeden warunek:
      Warto zmierzyć jaka masz temp spalin w czopuchu, dowiedzieć się ile w Twoim kotle zaleca producent i zastanowić się czy warto ją obniżać…. Takie obniżenie spalin może przynieść również słabe rezultaty szczególnie jeśli masz murowany komin to przy niskich temp ze spalin wykrapla się woda i komin może Ci zamoknac i za parę złotych oszczędności zrobisz sobie grzyba na ścianie, więc najpierw zmierz temp spalin a potem zobacz..

    • #75281
      Patrol
      Uczestnik

      u mnie najczęściej okolice 145C edit: 135 (sprawdzane przy 12kW) mierzone jakieś 15cm za czopuchem. Max jaki widziałem to 170C, teraz np. po rozpaleniu przy temp. kotła w okolicy 50C jest ok 120C;
      nie wiem czy są jakieś zalecenia HT co do temp. spalin, ale przedział o jakim piszą inni użytkownicy pelleciaków to 120-160C

    • #75280
      Piotr Michalak
      Uczestnik

      Mój nie przekracza 100 st. C, przeważnie mam ok. 90 st. C, zaraz po wyczyszczeniu kotła mam mniej, wraz z ilością spalonego pelletu temperatura rośnie do kolejnego czyszczenia.

    • #75279
      Patrol
      Uczestnik

      egorys – palisz często na fazie 30%?
      u mnie temp powrotu jest zbliżona do temp. kotła, a to podobno może podnieść temp spalin nawet o 20C
      Widziałem zalecenie, że temp. spalin nie powinna być mniejsza niż 100C co jest granicą dla dolnego progu modulacji (dla mocy znamionowej nawet 180C)

    • #75278
      Piotr Michalak
      Uczestnik

      h80a30a4.png
      Zielony – Moc kotła; cały czas 100%, oprócz rozpalania i końca ładowania bufora
      Różowy – Temperatura powrotu, stabilnie 56 st. C
      Szary – Temperatura kotła; stabilnie 63 st. C
      Oliwkowy – Temperatura spalin, stabilnie 93-94 st. C
      h737a690.jpg
      Mój DasPell spięty jest z buforem, więc pracuje w zasadzie tylko na mocy 100%. Niższe zakresy odwiedza przy odpalaniu, a przy końcu ładowania bufora pracuje na 50% mocy.
      Powrót mam rozwiązany zaworem 3D, ustawiony na 56 st.C, kocioł w trakcie pracy trzyma 63 st.C.

    • #75277
      SERWIS1
      Opiekun forum

      Witam

      Zawirowywacz nie sprawdzi się w kotle z kominem do góry, ponieważ w tej wersji rura nie jest otoczona wodą. Zawirowywacz poprawia wymianę ciepła.

      Temperatura spalin jest zależna od mocy kotła, temperatury kotła i dlatego jej określenie nie jest wcale oczywiste. Bez wiedzy na temat paliwa a tym samym dokładnej mocy na jakiej pracujemy oraz jakości spalania nie ustalimy czy aktualna temperatura spalin jest optymalna.

      Ustalanie jej na sztywnym poziomie jest porównywalne z mówieniem że jak jest 20 stopni to jest ciepło.
      W naszych kotłach na pellet nie powinna przekraczać 170 stopni przy mocy nominalnej. W kotłach serii GL nie przekracza 140.
      Przy mocy minimalnej temperatura często spada poniżej 100.

      Warto ustawić odpowiednie spalanie a temperatura spalin będzie wypadkową tych działań.

      Pozdrawiam
      Serwis Heiztechnik

    • #75276
      Piotr Michalak
      Uczestnik

      Serwisie, w takim razie sugerowalbys zwiększenie podawania dla 100% mocy? Pellet wazony, marka Gold, ogólnie nie jest zły. Chyba,że mój czujnik przeklamuje, ale czopuch ręka dotknę, gdyby miał 120-150 st. C byłby bardziej gorący.

    • #75275
      SERWIS1
      Opiekun forum

      Witam

      Jeżeli nie masz problemu z osiąganiem temperatury to nie zmieniaj podawanie. Jak podniesiesz podawanie to kocioł i tak zmniejszy moc.

      Pozdrawiam
      Serwis Heiztechnik

    • #75274
      Piotr Michalak
      Uczestnik

      Kocioł osiąga zadane temperatury bez problemu. Ładuje bufor temperatura ciągłą 62-63 st. C.

    • #75273
      Jacek JJJ
      Uczestnik

      Serwis1
      Wyprowadź mnie z błędu jeśli źle rozumiem:
      – zalecasz montaż zawirowywacza do kotła Daspell, co polepszy sprawność kotła, i dlatego że nowe kotły są już w nie wyposażone i przebadane, a temperaturą spalin nie zawracać sobie głowy pod warunkiem, że ma się komin systemowy a nie murowany bo z murowanym mogą być problemy ?

      Proszę o potwierdzenie i z góry dziękuję.
      J.

    • #75272
      Piotr Michalak
      Uczestnik

      jackjj, w jaki sposób zrobiłeś sobie stopke? 😀

    • #75271
      Jacek JJJ
      Uczestnik

      jackjj, w jaki sposób zrobiłeś sobie stopke? 😀

      Egorys
      wiesz 2 miejsce zobowiązuje
      :-P:-P
      A tak poważnie podejrzałem u Patrola i znalazłem Informacje o profilu

      Edytuj informacje o profilu

      Serwis1 odpowiesz?
      Wprowadź mnie z błędu jeśli źle rozumiem:
      – zalecasz montaż zawirowywacza do kotła Daspell, co polepszy sprawność kotła, i dlatego że nowe kotły są już w nie wyposażone i przebadane, a temperaturą spalin nie zawracać sobie głowy pod warunkiem, że ma się komin systemowy a nie murowany bo z murowanym mogą być problemy ?

      Proszę o potwierdzenie i z góry dziękuję.
      J.

    • #75270
      Piotr Michalak
      Uczestnik

      Też już mam. Dzięki.

    • #75269
      PawPac
      Uczestnik

      jackjj – chodziło mi czy można ją montować do pieca z kominem do góry. Poniżej przeczytałem że nie (odp. serwisu)
      Związku z tym zastanawiam się nad regulatorem ciągu kominowego..

      Czy może producent HT poleca jakieś regulatory ciągu kominowego?

    • #75268
      Jacek JJJ
      Uczestnik

      PawPac

      Ja mam taki w wyczystke i polecam….
      gadałem z hydraulikiem z ze znanego portalu handlowego to mi powiedział że te na rurę to z biegiem czasu mało estetycznie wyglądają bo silikon pęka…. Ale ta firma ma wszystko więc kupisz co będziesz chciał
      Większość z nas używa RCK a właściwie RCWS właśnie tej firmy….

      Sam zamontowałem w wyczystke komina Laier to i Ty dasz radę

      Attachments:
    • #75267
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      PawPac

      Ja mam taki w wyczystke i polecam….
      gadałem z hydraulikiem z ze znanego portalu handlowego to mi powiedział że te na rurę to z biegiem czasu mało estetycznie wyglądają bo silikon pęka…. Ale ta firma ma wszystko więc kupisz co będziesz chciał
      Większość z nas używa RCK a właściwie RCWS właśnie tej firmy….

      Sam zamontowałem w wyczystke komina Laier to i Ty dasz radę

      10Pa to nie za mało dla twojego pieca?
      W moim Q PELLET DUO jest minimalny ciag 15Pa.

      A tak przy okazji. Na jaka wartość rck powinno być ustawione?

    • #75266
      Jacek JJJ
      Uczestnik

      Mateusz
      Też mam 15KW i katalogow.15Pa podobno to wartość podana na wyrost. Ustaw 10Pa jak nie ma stukania strzelania czyli zbyt mało powierza do spalania to zostaw u mnie jest ok

    • #75265
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      Mateusz
      Też mam 15KW i katalogow.15Pa podobno to wartość podana na wyrost. Ustaw 10Pa jak nie ma stukania strzelania czyli zbyt mało powierza do spalania to zostaw u mnie jest ok

      OK, Przetestuję.
      Dziękuję.

    • #75264
      Patrol
      Uczestnik

      dorzucam fotki pomontażowe (wykorzystałem dekielek wyczystki kolana nastawnego, więc w razie czego wymieniam sam dekielek i mam stan pierwotny);
      jakby ktoś się decydował to wystarczy zrobić otwór wiertełkiem 5,5mm (czujka wg spec. 6mm)
      zonk był jeden, ale dot. braku wolnego dławika na podejście przewodem do płytki sterownika… zapomniałem, że u mnie wszystkie były już wykorzystane, więc przewód od czujnika spalin dzieli teraz dławik wspólnie z drutem stb (widocznie producent nie przewidział takiej ilości okablowania)
      w załączeniu też widok od wnętrza, tj od strony „jelita grubego”;

      h8dd1752.jpg

      h12c49b8.jpg

    • #75263
      PawPac
      Uczestnik

      Patrol – bardzo ciekawe rozwiązanie,

      jackjj – dziękuje za pomoc

      Muszę coś wykombinować. Pomyły fajne i ciekawe.

Oglądasz 42 odpowiedzi wątku
  • Musisz się zalogować by odpowiedzieć w tym temacie.