czujnik cwu

Oglądasz 2 odpowiedzi wątku
  • Autor
    Wpisy
    • #75161
      Leszek
      Uczestnik

      Witam wszystkich
      Dwa dni temu zauważyłem zły odczyt z czujnika temperatury cwu o 15c zmieniłem czujnik na inny wszystko wydawało się w porządku minęło z 15 godzin i znów pokazuje 30c.
      W czy może być problem, proszę o pomoc.
      Temperatura zadana 45C dodatkowo posiadam odczyt temperatury na pompie powietrznej.

    • #75164
      SERWIS1
      Opiekun forum

      Witam

      W zbiorniku CWU woda ma różną temperaturę na różnych wysokościach. Chcąc uzyskać taki sam odczyt musisz umieścić oba czujniki obok siebie.

      W celu sprawdzenia poprawności działania czujnika porównaj go z czujnikiem temperatury kotła – połóż obok siebie.

      Pozdrawiam
      Serwis Heiztechnik

    • #75163
      Leszek
      Uczestnik

      Dokładnie tak, wcześniej nie zaobserwowałem tego, zbiornik jest duży 270l a czujniki są w rożnych miejscach.
      Dziękuje,
      pozdrawiam lposadzy

Oglądasz 2 odpowiedzi wątku
  • Musisz się zalogować by odpowiedzieć w tym temacie.