14 listopada 2017 o 13:51 #74727
Jarek
UczestnikWitam
Mam pytanie odnosnie ustawienia harmongramu dla CWU (wody w krane). Z góry dziekuje za pomoc w wyjaśnieniu tych opcji.
Poniżej dodałem zdjęcie z aplaikacjii econet.1. Czy jeżeli dana godzina jest nie podsiwetlona tzn ze piec nie bedzie dogrzewal w tym czasie?
2. Co oznacza wyłączony/włączony u góry z prawej strony od CWU. Czy zeby ten harmongram dzialał musi byc opcja wlaczony i np wtedy trzeba ustawić o ile obnizyc grzanie wody w moim przypadku 10-15 stopni.Zaznacze ze interesuje mnie tylko obnizanie temeprature grzania wody (CWU) np 10-15 stopni w gdozinach od 23 do 5 rano. Prosiłbym o jakieś wskazówki jak to powinienem ustawić i czy powinno to zadziałać?
Attachments: -
14 listopada 2017 o 17:16 #74755
Mateusz Żurek
UczestnikWitam
1. Nie. To oznacza, że stosowane jest w tym czasie obniżenie o wartość zadaną w polu „Obniżenie”
2. Tak, musi być opcja ustawiona na „Włączony” aby harmonogram był stosowany.Jeżeli dobrze widzę to obniżenie, które jest na twoich zrzutach obowiązywać między 00:00 a 4:30. Tylko musisz je jeszcze włączyć.
Jak chcesz mieć obniżenie między 23:00 a 5:00 to usuń jeden słupek z lewej i dwa z prawej.
Każdy ze słupków to 30 minut. -
14 listopada 2017 o 17:24 #74754
Jarek
UczestnikDziękuje za wyjaśnienie i pozdrawiam.
Ustaiwłem własnie sobie od 23:30 do 5:30. Zobacze w kolejnych dnoaiach czy bedzie działać poprawnie. -
16 listopada 2017 o 17:43 #74753
Patrol
Uczestniktak z innej beczki – wszyscy macie zakładkę harmonogram? u mnie na econet tego nie ma, za to jest zakładka 'parametry serwisowe” soft widzę ten sam co u kolegi tj. ver 2.0.3520 – pewnie to kwestia sterownika..
-
16 listopada 2017 o 18:07 #74752
Jarek
UczestnikJa niestety nie mam pojecia moze ktos inny pomoze.
-
16 listopada 2017 o 18:09 #74751
Markus
UczestnikTo chyba zależy od sterownika kotła.
U mnie (EM892) jest widoczny w econet.
Natomiast u mojego szwagra w sterowniku (EM890), ustawia się kilka przedziałów czasu i i temperaturę obniżenia. I po podłączeniu Econet tej opcji nie ma. -
16 listopada 2017 o 18:12 #74750
Jarek
UczestnikWracając do tematu odnosnie jak ustawic harmongram.
Ustawiłem harmongram dla CWU obnizenie temperatury o 15 stopni w godzinach od 23:30 do 5:30. Prosze patrzyc załączone zdjecia.
Wydaje mi się że to niedziała. Piec zaczal grzac o 2:57 az do ustawionej zadanej tempartury 48 stopni.Czy nadal robie cos źle czy to nie działa?
Pozdrawiam
-
16 listopada 2017 o 18:38 #74749
Patrol
Uczestnikbyć może masz ustawioną min wartość temp. cwu poniżej której nie zejdzie i stąd start ładowania zasobnika
ustawienia serwisowe > cwu
-
16 listopada 2017 o 19:01 #74748
Jarek
Uczestnika da rade to sprawdzic przez portal econet? ewentulnie w ktorej zakladce to sie znajduje?
Dwa zdjecia zalaczone.Patrzac na te ustawienie minimalna jest 20.
Ustawienie histereza zasobinka CWU jest 5Z tego co widac bez harmomgramu histereza dziala poniewaz temperatura nie spada ponizej 43 (48 zadana, histereza 5)
Po ustawieniu harmogramu (obnizenie o 15 ) piec obniżył temperature o 8 stopni do 40 stopni.
Dziś postanowiłem obniżyć tempreature o 20 i zobaczyć co będzie czy nadal tylko obniży do 40 stopni. -
16 listopada 2017 o 19:03 #74747
Jarek
Uczestniknie zauwazyłem tego:
ustawienia serwisowe > cwutam prosi mnie o jakies haslo. czy jest jakes standardowe haslo?
-
16 listopada 2017 o 19:09 #74746
-
16 listopada 2017 o 22:20 #74745
Mateusz Żurek
UczestnikWitam,
A sprawdź sobie jaki masz harmonogram na inne dni.
Ten na obrazku był na Niedzielę.Tam są na każdy dzień osobne ustawienia.
-
17 listopada 2017 o 03:08 #74744
Jarek
UczestnikWykres był tylko z ostatniej doby. Wszytskie dni sa ustawione tak samo.
-
17 listopada 2017 o 10:35 #74743
Mateusz Żurek
UczestnikWitam,
Trochę to dziwne.
Ja mam takie ustawienie:
Natomiast na pierwszej stronie obniżenie widoczne jest jako niższa wartość zadana na klocku „Temperatura CWU”
U mnie ustawienia CWU wyglądają następująco:
– Parametry użytkownika
– Parametry serwisowa
Wydaje się, że to powinno być proste do ustawienia.
Może faktycznie jest jakiś błąd w oprogramowaniu a wtedy uderz do serwisu. -
17 listopada 2017 o 10:53 #74742
Markus
UczestnikMnie wydaje się że jest Ok
Masz zadania temperature 48 i do tego dochodzi obniżenie 8. W sumie wychodzi zadana temp. 40.
Ale ponieważ masz wydłużenie działania pompy CWU 15 minut. To po osiągnięciu zadanych 40 stopni, jeszcze przez 15 tloczy gorącą wodę z pieca przez zasobnik.
Pozdrawiam -
17 listopada 2017 o 11:48 #74741
Jarek
Uczestnikok dzieki za sugestie. sprawdze jescze przez weekend i zobaczymy jak to bedzie wygladac.
takie pytanko czy uzywacie jakiegos innego hasla do ustawien serwisowych ze mozecie je edytowac. ja po wpisaniu hasla 0000 mam tylko podglad opcji bez możliwości edytowania. -
17 listopada 2017 o 11:52 #74740
Markus
UczestnikDla Puma 1992 na pewno, bo uzywam
Dla Ht 3456 -
17 listopada 2017 o 11:54 #74739
Markus
UczestnikA, sprawdź w serwisowych CWU jaka jest minimalna temp CWU i czy masz wydłużenie pracy pompy CWU
Pozdrawiam -
17 listopada 2017 o 12:21 #74738
Jarek
Uczestnikdzięki. Kod 3456 działa.
Ale nie widzę nigdzie ustawień minimlanej temp CWU i jakie jest wydłużenie pracy pompy CWU
widzialem minimalna temperature tylko z tego menu.
Attachments: -
17 listopada 2017 o 12:25 #74737
Markus
UczestnikJa mam Pluma.
Widać w Ht pozmieniali zestaw parametrów.
Może coś podpowie Servis
Pozdrawiam -
17 listopada 2017 o 12:38 #74736
Patrol
Uczestniksprawdź jeszcze wszystkie ustawienia normalnie z poziomu regulatora;
wejdź w menu obniżeń dla cwu i zrób fotkę (z panelu głównego, nie z econet) -
17 listopada 2017 o 15:39 #74735
SERWIS1
Opiekun forumWitam
W sterowniku 850 nie ma wydłużenia pracy pompy. Ten parametr został, ponieważ w przypadku, gdy nastawiamy zadaną temperaturę to do niej dążymy.
Jaki cel ma ustawianie zadanej temperatury, osiąganie jej i praca pompy do temperatury nieokreślonej?Sprawdź czy czasem nie jest tak, że pompa ładuje do nastawy 48, potem pojawia się obniżenie i jak zaglądasz do kotła to nastawa jest 40 a temperatura rzeczywista 48.
Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik -
17 listopada 2017 o 20:39 #74734
Markus
UczestnikDo Serwisu.
Jaki cel ma wydłużenie ładowania CWU?
A no LATEM ma sens. Kocioł pracuje do osiągnięcia w zasobniku żądanej temperatury. Potem się wygasza, ale ma jeszcze temperaturę wyższą od tej w zasobniku. Dlatego warto jeszcze aby pompa CWU popracowala jeszcze. Ja Latem ma ustawiony ten parametr na 20 min.
Pozdrawiam -
17 listopada 2017 o 22:59 #74733
Mateusz Żurek
UczestnikWitam,
Jak dla mnie to przedłużenie działania pompuje cwu można by zastąpić flagą, która w trybie lato powodowała by wydłużenie pracy pompy cwu aż temperatura pieca spadnie poniżej temperatury w pojemniku cwu.
W ten sposób odebrało by się maksymalną ilość ciepła z pieca.Wydaje się że dodanie możliwości zapisywania ustawień pieca z poziomu modułu interenowego czy nawet samego pieca było by fajna opcja. Zwłaszcza jak chcę się testować nowe paliwo.
-
20 listopada 2017 o 12:23 #74732
SERWIS1
Opiekun forumWitam
W okresie letnim funkcja wydłużenia pracy pompy CWU byłaby przydatna. Jest jednak pytanie do czego służy nam wtedy nastawa CWU? Ustawiamy zadana CWU na 50 stopni C, aby woda nie poparzyła użytkowników. Co w przypadku, gdy poprzez wydłużenie pracy pompy woda w zbiorniku dojdzie do wysokiej temperatury i poparzy użytkownika? Teoretycznie na CWU powinien być zamontowany zawór termostatyczny.
Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik -
20 listopada 2017 o 12:23 #74731
SERWIS1
Opiekun forumWitam
W okresie letnim funkcja wydłużenia pracy pompy CWU byłaby przydatna. Jest jednak pytanie do czego służy nam wtedy nastawa CWU? Ustawiamy zadana CWU na 50 stopni C, aby woda nie poparzyła użytkowników. Co w przypadku, gdy poprzez wydłużenie pracy pompy woda w zbiorniku dojdzie do wysokiej temperatury i poparzy użytkownika? Teoretycznie na CWU powinien być zamontowany zawór termostatyczny.
Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik -
20 listopada 2017 o 13:17 #74730
Mateusz Żurek
UczestnikWitam
W okresie letnim funkcja wydłużenia pracy pompy CWU byłaby przydatna. Jest jednak pytanie do czego służy nam wtedy nastawa CWU? Ustawiamy zadana CWU na 50 stopni C, aby woda nie poparzyła użytkowników. Co w przypadku, gdy poprzez wydłużenie pracy pompy woda w zbiorniku dojdzie do wysokiej temperatury i poparzy użytkownika? Teoretycznie na CWU powinien być zamontowany zawór termostatyczny.
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikWitam,
Ciężko nie zgodzić się z tym rozumowaniem.
Jednak wszyscy dążymy do ekonomicznego wykorzystania pieca i w tej sytuacji każde rozpalenie jest kosztem a zostawienie pieca z nadmiarem ciepła to strata.
Według mnie lepiej jest ustawić niższą temperaturę w CWU a resztę odebrać z pieca zanim się wychłodzi niż osiągnąć powiedzmy te 50o i zakończyć pobieranie ciepła a resztę niech piec wypromieniuje.
Przy niedużej rodzinie może dojść do tego jeszcze zbędne rozpalanie. U mnie nagrzanie CWU do 52o wystarcza na dwa dni korzystania z CWU. Czyli mam o połowę mniej rozpaleń z temperatury około 20o, z tym że piec pracuje tylko trochę dłużej.
Niestety w naszym kraju nie można pozwolić sobie na takie marnowanie energii. -
20 listopada 2017 o 15:07 #74729
Markus
UczestnikWitam
W okresie letnim funkcja wydłużenia pracy pompy CWU byłaby przydatna. Jest jednak pytanie do czego służy nam wtedy nastawa CWU? Ustawiamy zadana CWU na 50 stopni C, aby woda nie poparzyła użytkowników. Co w przypadku, gdy poprzez wydłużenie pracy pompy woda w zbiorniku dojdzie do wysokiej temperatury i poparzy użytkownika? Teoretycznie na CWU powinien być zamontowany zawór termostatyczny.
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikDlatego, wiedząc że z kotła uzyskuję dodatkowo 8 st C, ustawiam zadaną temperaturę CWU odpowiednio niżej. Resztę uzyskuje z kotła podczas jego wygaszania lub po.
Pozdrawiam
-
-