Ustawienia ht tronic 700

Strona główna Forum Kotły z podajnikiem Ustawienia ht tronic 700

Oglądasz 1 odpowiedź wątku
  • Autor
    Wpisy
    • #74233
      Lipek
      Uczestnik

      Witam posiadam ht qbio duo 17kw, sterownik ht tronic 700. Potrzebuję pomocy 1 ustawieniach. Mianowicie mam podłączone termostat pokojowy do termostat pokojowy kotła(w skrzynce) w ustawieniach pompy kotła mam ustawione wymiennik ciepła bo tak pracuje mój pięc. Problem jest następujący gdy termostat pokojowy osiągnie temperaturę odlacza pompę co i pompę kotla. Następnie gdy spadnie temperatura cwu to pompa cwu się załącza, ale termostat blokuje pompę kotla (bo osiągnął temperaturę) i pompa nie pobiera ciepłej wody z pieca tylko miesza w swoim obiegu. Jak ustawić lub podłączyć inaczej w skrzynce termostat lub pompę itp by to działało jak należy. Czyli aby termostat pokojowy działał i żeby grzalo wodę. Chyba że jakieś inne lepsze propozycje.

    • #74235
      SERWIS1
      Opiekun forum

      Witam

      Czy masz zawór mieszający z siłownikiem na instalację?
      Jeżeli tak to możesz podłączyć termostat pod wyjście termostat zaworu i w przypadku zadziałania termostatu ustawić obniżenie na zaworze (zawór obniży na stawę i się zamknie a pompa będzie nadal pracowała).

      Pozdrawiam
      Serwis Heiztechnik

Oglądasz 1 odpowiedź wątku