Strona główna › Forum › Kotły z podajnikiem › Czy ktoś ma nastawy ???piec HT DasPell 15kw ze sterownikiem HT Tronic900
- Ten temat ma 9 odpowiedzi, 4 odpowiedzi, a ostatnio został zaktualizowany 6 lat, 10 miesięcy temu przez Mateusz Żurek.
-
AutorWpisy
-
-
26 lutego 2018 o 11:49 #74208AdamUczestnik
Witam, posiadam od tygodnia nowy piec HT DasPell 15kw ze sterownikiem HT Tronic900. Czy ktoś może się podzielić nastawieniami w tym piecu. Wydaje mi się że dużo zużywa pelletu. Często się wygasza, więc raczej zapotrzebowania nie ma. I moze ma ktoś instrukcję obsługi do tego modelu sterownika?? Dziękuję z góry za jakiekolwiek sugestie
-
26 lutego 2018 o 12:47 #74218MarkusUczestnik
Witam
Pierwszym krokiem do prawidłowego ustawienia kotła jest przeważenie pelletu.
Potem należy te wynik wpisać do regulatora kotła i ustawić czasy podawania dla mocy 100%, 50% i 30% – tu możesz poczytać
Wyliczenie czasów dla poszczególnych mocy możesz wyliczyć też przez plik Excela udostępniony przez przez Patrola w stopce.Istotną informacją jest czy twoja instalacja jest oparta o zawór mieszający 3D lub 4D, który jest wyposażony w siłownik.
Czy są grzejniki czy podłogówka?
Czy jest podłączony czujnik pogodowy?Pozdrawiam
Markus
-
26 lutego 2018 o 12:49 #74217SERWIS1Opiekun forum
Witam
Sterownik ma zaprogramowane nastawy mocy dla tego konkretnego modelu.
Regulacja polega na wprowadzeniu w serwisie rzeczywistego podawania paliw a w kg/h (sprawdzenie wydajności podajnika — wielokrotnie opisywane na tym forum) oraz ewentualnym skorygowaniu nadmuchów (w przypadku dużego ciągu kominowego zmniejszenie na każdym progu.
Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik -
18 marca 2018 o 12:12 #74216AdamUczestnik
Przepraszam długo mnie nie było. Mam zawór mieszający 4D bez siłownika. Posiadam czujnik pogodowy oraz pokojowy i głównie piec ogrzewa grzejniki , gdyż podłogówkę mam wyłączoną, łazienka działa tylko na podłogówce. Wkład kominowy mam 20cm, moze ciepło wylatuje w komin?? Przy tym modelu pieca jaka powinna być średnica komina??
pozdrawiam -
18 marca 2018 o 12:15 #74215AdamUczestnik
Witam,
Przy tym modelu pieca jaka powinna byś średnica wkładu kominowego, gdyż ja posiadam 20 cm. I ciąg kominowy na jakim poziomie, czy da się to jakoś zmierzyć ?? Skorygować ?? -
18 marca 2018 o 20:22 #74214Mateusz ŻurekUczestnik
Witam,
Przy tym modelu pieca jaka powinna byś średnica wkładu kominowego, gdyż ja posiadam 20 cm. I ciąg kominowy na jakim poziomie, czy da się to jakoś zmierzyć ?? Skorygować ??Ciąg kominowy możesz regulować za pomocą RCK.
Montuje się w wyczystce, na róże odprowadzającej spaliny lub w dedykowanym otworze.
Na RCK ustawiasz jaki ciąg potrzebujesz. W przypadku przekroczenia zadanego ciągu RCK się otwiera i dopuszcza powietrza do komina powodując zmniejszenie ciągu na piecu. Chyba tak to można określić.
Przykładowy RCK: http://www.darco.com.pl/oferta/p,82,regulatory-ciagu-kominowego.html
Inny sposób to montaż końcówki na szczycie komina.Ciąg kominowy zależy od wielu czynników. Poniżej jeden z pierwszych artykułów znalezionych w google.
http://www.kominek.org.pl/technologie/prawidlowy-ciag-w-kominieJak masz komin o przekroju prostokątnym i wymiarze 200x200mm to na pewno jest on za duży do pieca na pellet o mocy 15kw.
Nie będę doradzał co z tym zrobić gdyż nie jestem ekspertem.
Mam ten sam problem. Zamontowałem RCK i zastanawiam się czy nie zamontować jakiejś końcówki lub wykonać radykalne podejście i wsunąć komin z nierdzewki w ten co mam.
Tu się muszę zastanowić i skonsultować z kimś kto się na tym zna.Pozdrawiam
-
19 marca 2018 o 13:21 #74213SERWIS1Opiekun forum
Witam
Kocioł o mocy 15 kW ma wyjście spalin o średnicy 150 mm czyli optymalny komin o wysokości 7-8 m zazwyczaj ma średnicę 150-160 mm. Komin o średnicy 200 mm i wysokości 7-8 m stosuje się do kotów o mocach 50-80 kW. Zbyt duży komin wyciąga wszystko z kotła zwiększając spalanie paliwa.
Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik -
19 marca 2018 o 20:08 #74212AdamUczestnik
Czyli sugerowałby Pan wkład kominowy o mniejszej średnicy, czy może wystarczy regulator ciągu kominowego??? Czy ktoś może miał podobny przypadek i może się podzielić doświadczeniem???
-
20 marca 2018 o 11:11 #74211SERWIS1Opiekun forum
Witam
Najtańszym rozwiązaniem będzie regulator ciągu. Nie chciałbym od razu sugerować wkładu kominowego, ponieważ są to już koszty wyższego rzędu.
Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik -
20 marca 2018 o 12:04 #74210Mateusz ŻurekUczestnik
Witam
Najtańszym rozwiązaniem będzie regulator ciągu. Nie chciałbym od razu sugerować wkładu kominowego, ponieważ są to już koszty wyższego rzędu.
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikCześć,
Ja mam zawirowywacz i RCK.
Według mnie to jest podejście na start. Tylko nie ma co liczyć na jakieś szalone oszczędności.
RCK poprawi spalanie przy dużym wietrze jak na przykład okres orkanów. W tym czasie i bez RCK piec mi się nie wygaszał a teraz jak mam RCK to pracuje normalnie nawet przy dużym wietrze.Zawirowywacz pomoże odebrać trochę więcej ciepła ze spalin.
Zastanawiam się nad końcówką SmartFlow lub wstawieniem wkładu do komina. Te opcje to trochę droższe rozwiązania.
Mam plan na ten rok aby ustalić co będzie lepsze i jaki to jest koszt.Pozdrawiam
-
-
AutorWpisy
- Musisz się zalogować by odpowiedzieć w tym temacie.