Ps. Kolego. Jeśli masz zawór 4d i sterujesz nim pogodowo to bardziej stosowana jest opcja taka, że po osiągnięciu temp. Ustawionej na termostacie pokojowym np 22 stopnie, termostat daje znać, że pomieszczenia są ogrzane to nie wyłącza pompy od CO tylko zawór 4d obniża temp wody podawanej do pompy CO. Np. Według pogody zawor 4d wyliczył, że aby ogrzać Ci pomieszczenia potrzebuje puszczać wodę o temp. 45 stopni i taką puszcza, w ustawieniach mieszacza ustawiasz ” obniżenie temp zadanej od termostatu” np na 4 stopni. Kiedy termostat w pokoju daje znak, że w pomieszczeniu jest już 22 stopnie, to nie wyłącza się pompa tylko obniżana jest temp o te 4 stopnie i na np grzejniki idzie temp 41 stopni, oczywiscie pompe CO na niski bieg i tak może sobie pracowac. Unikniesz dzieki temu skoków temp. I bardziej pozwoli Ci to utrzymać stałą temp w pomieszczeniach.
Troche zawile napisałem ale powinieneś poskladac to do kupy;)
Pozdrawiam
Robson1916