Ustawienia Qeko GL 15 +HT tronic 700

Strona główna Forum Kotły z podajnikiem Ustawienia Qeko GL 15 +HT tronic 700

Oglądasz 10 odpowiedzi wątku
  • Autor
    Wpisy
    • #74074
      Tomasz_Bulga
      Uczestnik

      Witam,
      Uzytkuje piec jak w temacie, a jako paliwo używam eko groszku Bartex Silver 26-28 KW, jak prawidlowo ustawić piec. Zimą raczej nie mam problemu ale gorzej jest teraz gdy piec grzeje tylko c. w. u i rozkrecony mam jedeną drabinkę w lazience.

      Pozdrawiam
      Tomek

    • #74085
      SERWIS1
      Opiekun forum

      Witam

      Czy masz jakieś niepokojące objawy dotyczące spalania (niedopalanie paliwa itp)?
      Jeżeli tak to wstaw jakieś zdjęcia a postaram się pomóc.

      Pozdrawiam
      Serwis Heiztechnik

    • #74084
      Tomasz_Bulga
      Uczestnik

      Witam,
      Niestety piec wyczyscilem wczoraj ale byl bardzo duży spiek na palenisku, bialy nalot na sadzy i smoliste nacieki na sciankach dookola paleniska glownie z przodu przy drzwiczkach. Piec chodzil okolo 2tygodnie od ostatniego czyszczenia i zuzyl polowe zasobnika tzn jakies 50kg bo zawsze zasypuje po 4 worki
      Pozdrawiam
      Tomek

    • #74082
      Tomasz_Bulga
      Uczestnik

      Witam
      W zalacznikach zdjecie, 4 dni od ostatniego czyszczenia

      Pozdrawiam
      Tomek

      Attachments:
    • #74083
      Tomasz_Bulga
      Uczestnik

      Witam
      W zalacznikach zdjecie, 4 dni od ostatniego czyszczenia

      Pozdrawiam
      Tomek

      Attachments:
    • #74080
      SERWIS1
      Opiekun forum

      Witam

      W przypadku braku odbioru ciepła przez instalację na palniku nie zachodzi spalanie. Brak wysokiej temperatury w komorze paleniskowej prowadzi do pozostałości w postaci niedopalonego węgla na palniku.
      Smoła pojawia się na zimnych ścianach kotła w przypadku nieprawidłowego spalania – nierozpalone palenisko i niska temperatura wody w kotle.

      Pozdrawiam
      Serwis Heiztechnik

    • #74081
      SERWIS1
      Opiekun forum

      Witam

      W przypadku braku odbioru ciepła przez instalację na palniku nie zachodzi spalanie. Brak wysokiej temperatury w komorze paleniskowej prowadzi do pozostałości w postaci niedopalonego węgla na palniku.
      Smoła pojawia się na zimnych ścianach kotła w przypadku nieprawidłowego spalania – nierozpalone palenisko i niska temperatura wody w kotle.

      Pozdrawiam
      Serwis Heiztechnik

    • #74078
      Tomasz_Bulga
      Uczestnik

      Można takiemu stanowi rzeczy zaradzić? (w jaki sposób) Czy jest to nrmalna przypadlosc w okresie letnim? Temperatura zadana 65 a powrotu 56.

    • #74079
      Tomasz_Bulga
      Uczestnik

      Można takiemu stanowi rzeczy zaradzić? (w jaki sposób) Czy jest to nrmalna przypadlosc w okresie letnim? Temperatura zadana 65 a powrotu 56.

    • #74076
      SERWIS1
      Opiekun forum

      Witam

      W przypadku małego odbioru ciepła palnik zawsze stygnie. Jedynie zapewnienie odbioru ciepła poprawi sytuację.

      Pozdrawiam
      Serwis Heiztechnik

    • #74077
      SERWIS1
      Opiekun forum

      Witam

      W przypadku małego odbioru ciepła palnik zawsze stygnie. Jedynie zapewnienie odbioru ciepła poprawi sytuację.

      Pozdrawiam
      Serwis Heiztechnik

Oglądasz 10 odpowiedzi wątku