Witam.
Jestem posiadaczem kotła HitPellet 25kW. Kocioł ten z założenia miał być przeznaczony do spalania pelletu oraz drewna (awaryjnie). Jednak w moimi sterowniku nie ma funkcj „ruszt”. Znajomy zakupił identyczny kocioł i w jego wersji ta funkcja występuje. Proszę o podpowiedź jak sobie z tym poradzić aby tą funkcję uruchomić.
Z góry dziękuję za pomoc.
Pozdrawiam
Witam.
Chciałbym prosić o pomoc w podłączeniu regulatora pokojowego do sterownika ht tronic 900 oraz ustawienie pracy aby sterował pompą co za wymiennikiem ciepła. Czy takie podłączenie będzie właściwe dla kotła?
Na odwrocie pokrywy sterownika jest schemat podłączenia. W pierwszej kolejności należy ustalić pod co podłączona jest pompa, którą chcesz sterować termostatem (pompa CO lub pompa zaworu). Po ustaleniu podłączamy termostat pod odpowiednie wyjście (termostat CO lub termostat zaworu). Termostat w pierwszej kolejności należy aktywować w serwisie (dla instalatora) oraz włączyć w menu użytkownika.
Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik