1 października 2018 o 16:23 #73755rafal875Uczestnik
Witam,
Od 2 miesięcy posiadam kocioł Q EKO GL 20kW + sterownik Htronic700.W tym okresie kocioł pracował wyłącznie w funkcji lato na grzanie wody użytkowej.
Od 4-5 dni pracuje wieczorami w funkcji zima.Uruchamiając kocioł na ogrzewanie CO zauważyłem problem z temperaturą wody powrotnej.
W momencie większego otwarcia zaworu 4d na instalacje CO (ok 35C) temperatura powrotu wynosi 23-34C.Instalacja: Instalacja
Po rozmowie z instalatorem zaproponowano 3 rozwiązania:
1. Uruchomienie na stałe pompki CWU. Ochrona powrotu wodą powrotną. To rozwiązanie mi się nie podoba.
2. Zwiększenie temperatury kotła – Nastawa 70C – nie udało się wymusić obiegu.3. Zabudowa pompki obiegu kotłowego
Moje pytanie: w którym miejscu w instalacji pompka powinna zostać zabudowana aby wszystko sprawnie działało. Czy pompka będzie sterowana przez sterownik? Jeśli tak to czy nie nastąpi sytuacja że pompka przy ogrzewaniu CO będzie się co chwilę włączać i wyłączać ?
Druga sprawa: uzyskiwany popiół:
Dość spora ilość spieków: Popiół
Piec pracuje na orginalnych nastawach sterownika Htronic700
Zostały jedynie zmienione czasy podawania na podtrzymaniu bo nie dopalał węgla.
Którymi parametry najlepiej skorygować ?Pozdrawiam
-
2 października 2018 o 10:41 #73765SERWIS1Opiekun forum
Witam
Instalacji nie wolno uruchamiać wieczorem i wyłączać rano, ponieważ codziennie jest etap wygrzewania co skutkuje niską temperaturą na powrocie.
Lepszym rozwiązaniem jest uruchomienie ogrzewania i ustawienie całodobowo na określoną wartość – utrzymanie stałej temperatury pochłania mniej paliwa nić codzienne dogrzewanie.
Po uruchomienia kotła palenisko i komin będą optymalnie wygrzane i sytuacja spalania powinna się ustabilizować. Włącz tryb HT Logic.
Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik -
2 października 2018 o 13:26 #73764rafal875Uczestnik
Kociol pracował kilka dni 24 H w funkcji zima. Sytuacja była analogiczna. Przy otwarciu zaworu 4d powyżej powiedzmy 35 C obieg kotlowy stał w miejscu.
Tak czy inaczej zostawię kociol w funkcji zima umuruchomie w trybie htlogic -
2 października 2018 o 14:54 #73763SERWIS1Opiekun forum
Witam
W przypadku braku ochrony powrotu i dużego odbioru z instalacji powrót będzie zimny.
Warto zastosować chociażby pompę kotła pomiędzy zasilaniem i powrotem.Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik -
2 października 2018 o 22:05 #73762rafal875Uczestnik
W jaki sposob sterownik steruje jej praca ? Czy w przypadku duzego odbioru z instalacji pompka nie będzie się co chwilę włączać i wyłączać ?
-
3 października 2018 o 10:56 #73761SERWIS1Opiekun forum
Witam
Czujnik należy zamontować na powrocie z instalacji (jeszcze przed bypasem od pompy) tak aby czytał temperaturę niezmieszanej wody.
Na sterowniku ustawiamy nastawę powrotu (min 55). Pompa pracuje do osiągnięcia nastawy powrotu +5 stopni C (min 60) i się wyłącza oczekując do spadku temperatury poniżej nastawy.W przypadku montażu czujnika powrotu na powrocie z instalacji pompa nie będzie taktowała. Sytuacja mogłaby wystąpić w przypadku, gdy zamontujemy czujnik pomiędzy kotłem i bypasem.
Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik -
3 października 2018 o 15:06 #73760rafal875Uczestnik
Reasumując w moim przypadku pompka kotlowa pracowalaby praktycznie caly czas. 60c na powrocie udaje mi się uzyskać tylko w przypadku przymknietego zaworu 4d i temp na kotle ok 75c.
Kocioł pracuje dużo lepiej w trybie htlogic. Spieków znacznie mniej
-
4 października 2018 o 10:56 #73759SERWIS1Opiekun forum
Witam
Zawsze trzeba założyć, że chcąc uzyskać na powrocie 55 stopni C musimy dodać do tego różnice pomiędzy zasilaniem i powrotem instalacji oraz 5 stopni błędu (55 + 20 +5 = 70) czyli nastawa kotła to 80 stopni C.
Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik -
5 października 2018 o 02:33 #73758rafal875Uczestnik
Przemyslalem sprawe i chyba jednak wykorzystam pompke ladowania cwu 120l do ochrony powrotu. Wtedy w trybie zima bede mial zagwarantowany cieply powrot.
Czy w takim przypadku czujnik od temperatury powrotu moge przelozyc w miejsce gdzie laczy sie powrot z cwu z powrotem z instalacjii a na sterowniku wylaczyc funkcje ochrony powrotu ? Zawor 4d sluzylby jedynie do regulowania temp w instalacji
Pozdrawiam
-
9 października 2018 o 10:24 #73757SERWIS1Opiekun forum
Witam
Funkcji ochrony powrotu nie da się wyłączyć. Czujnik powrotu jest powiązany z pompą kotła. Ochrona powrotu pompą CWU to żadna ochrona, ponieważ zbiornik odbiera ciepło, a poza tym pompa pracuje tylko podczas podgrzewania CWU. Musisz zadać sobie pytanie czy chcesz rzeczywiście chronić powrót czy tylko ma to tak wyglądać jakby było chronione.
Brak ochrony powrotu zawsze skutkuje skróceniem żywotności kotła. Pozornie mała oszczędność przyspieszy zakup nowego kotła w przyszłości.
Pozdrawiam