      witam
      Czy można jakoś zinterpretować wskazania liczników serwisowych odnośnie czasu pracy kotła ?
      Praca max. 242h, praca śred. 601h, praca min. 827h.

      Przy okazji mam takie ustawienia :

      min praca podajnika – 2,7 s , min moc nadmuchu – 30%
      śred praca podajnika – 3,5 s, śred. moc nadmuchu – 36 %
      max. praca podajnika – 5 s, max. moc nadmuchu – 40 %

      wydajność podajnika 14kg/h.
      piec pracuje w trybie : standard, temp. zadana 70 st. C

      Przy temp. za zewnątrz w okolicach 0 st. C , zużycie pelletu 7 worków 15kg na 5 dni .Temp. w domu 23 st.C
      Dom(nowy) ok. 155m2, dół podłogówka , poddasze grzejniki, piec HT DasPell 20kW ze ster. HT tronick 850.

      Coś zmienić ?

    • #73476
      Patrol
      Uczestnik

      kocioł przewymiarowany; przy nowym domu spokojnie mogłeś iść w 12kW;
      komin masz fi 200?
      nadmuchy wydają się za duże

    • #73475
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      kocioł przewymiarowany; przy nowym domu spokojnie mogłeś iść w 12kW;
      komin masz fi 200?
      nadmuchy wydają się za duże

      Niestety instalatorzy nadal tak doradzają.
      Weź Pan 25kw, na pewno wystarczy.

      Liczniki mówią ci, że piec pracuje głównie na 30 i 50% mocy. Czyli jak Patrol pisał l – spokojnie 12kw by Ci wystarczyło.

      Możesz spokojnie obniżyć moc pieca do powiedzmy 12 – 15 kw pamiętając aby na 30% mocy nie schodzić poniżej mocy minimalnej. W tym piecu prawdopodobnie 5kw. Dla pewności możesz ustawić 5.5kw na 30% mocy I tego nie ruszać jak będziesz zmieniał nastawy innych mocy.

    • #73474

      Zgadza się komin 200. Przy tych nastawach moc max. to 17,5 kw.

    • #73473
      MikiMiki
      Uczestnik

      Witam kieruje pytanie do uzytkownika, majac sterownik 850 jak ustawiles obsluge mieszacza? pozdrawiam

    • #73472

      nie wiem , czy o to chodzi , ale mam ustawione :
      obsługa mieszacza – włącz. podłog.

      reszta ustawien :
      temp. zadana mieszacza – 30 st.
      obniżenie temp. zadanej mieszacza od termostatu – 7 st.
      min. temp. mieszacza -20 st.
      max. temp. mieszacza – 60st.
      czas pełnego otwarcia zaworu – 140s
      nieczułość mieszacza – 2st
      wybór termostatu – uniwersalny
      wył .pompy od termostatu – NIE

    • #73471
      MikiMiki
      Uczestnik

      Dzieki , a wyslesz zdjecie mieszacza w sterowniku?, chcialbym zobaczyc czy utrzymuje dana temperature ,bo na swoim kotle mam straszne problemy z utrzymaniem temperatury zadanej mieszacza mam przebicia i zanizenia po 10 stopni pozdrawiam

    • #73470
      Patrol
      Uczestnik

      nie wiem , czy o to chodzi , ale mam ustawione :
      obsługa mieszacza – włącz. podłog.

      reszta ustawien :
      temp. zadana mieszacza – 30 st.
      obniżenie temp. zadanej mieszacza od termostatu – 7 st.
      min. temp. mieszacza -20 st.
      max. temp. mieszacza – 60st.
      czas pełnego otwarcia zaworu – 140s
      nieczułość mieszacza – 2st
      wybór termostatu – uniwersalny
      wył .pompy od termostatu – NIE

      ograniczyłbym max temp. – na grzejniki mogłoby sobie polecieć 60st, ale na podłogi to już za wysoko

    • #73469

      IMG_20181213_215258.jpg

    • #73468
      MikiMiki
      Uczestnik

      Dziekie czyli mieszacz ciagle trzymie zadana czy wystepuje znaczne przebijanie zadanej (30 stopni?)

    • #73467

      Trzyma te 28 st. przez cały okres postoju pieca .

    • #73466
      MikiMiki
      Uczestnik

      a jak piec zaczyna donijac do zadanej tez nie ma problemem z utrzymaniem temperatury mieszacza?

    • #73465

      Raczej nie

    • #73464

      Raczej nie

    • #73463
      SERWIS1
      Opiekun forum

      Witam

      Napisz jakie masz ustawienia serwisowe dla mieszacza.

      Pozdrawiam