      Witam,

      Użytkuje kocioł już 8 lat. Ostatnio mam problem z notorycznie pękającą śrubą ślimaka. Zakupiłem węgiel wysokiej jakości. Początkowe nastawy to:
      Czas podawania 15s
      Czas postoju 30s
      Dmuchawa 45%

      Przeczytałem że może być za dużo powietrza i puchnących wianek powoduje podskakiwanie i blokowanie. Zmieniłem nastawy:
      Czas podawania 10s
      Czas postoju 25s
      Dmuchawa 30%

      Chciałem osiągnąć wypchnięcie żaru i zmniejszenie dopływu powietrza. Klapka na wentylatorze praktycznie zamknięta. Mimo tego śrubą nadal pęka z częstotliwością 30 minut.

      Dodam że ślimak bez uszkodzeń i dobrze wpasowany. Przewód czysty.

    • #73254
      SERWIS1
      Opiekun forum

      Witam

      Nie wiem jaki masz sterownik więc podam kilka możliwości:
      1) Czas podawania – 10s
      2) Czas przerwy – 50s
      3) Nadmuch – 28% (EcoMax 600-700-800) – przysłona na dmuchawie otwarta na 1 cm.

      Pozdrawiam
      Serwis Heiztechnik

    • #73253
      tgrobi
      Uczestnik

      Dzięki za odpowiedź. Dzisiaj podoba. Sterownik EcoMax 800R.