HT Q EKO DUO 25KW

Strona główna Forum Kotły z podajnikiem HT Q EKO DUO 25KW

Oglądasz 8 odpowiedzi wątku
  • Autor
    Wpisy
    • #72767

      WITAM, OD MIESIĄCA JESTEM POSIADACZEM PIECA HT Q EKO DUO 25KW. OGRZEWAM DOM O POWIERZCHNI 170m2. WYDAJE MI SIĘ, ŻE PALENISKO ZBYT BARDZO OPADA. PODAM PARAMETRY JAKIE BYŁY USTAWIONE PRZEZ POPRZEDNIEGO POSIADACZA I PROSZĘ O INFO CO ZMIENIĆ, ŻEBY BYŁO OK. POZDRAWIAM

      NASTAWA KOTŁA- 50
      CZAS PRACY PODAJNIKA- 15 SEC
      CZAS PAUZY PODAJNIKA- 40SEC
      CZAS DMUCHAWY PODT- 5SEC
      KROTNOŚĆ PODAWANIA- 2
      CZAS OCZEKIWANIA- 7MIN
      CZAS PRZESYP- 5MIN
      TRYB PRACY CWU- ZIMA
      CZAS PRACY CWU- 30MIN
      TRYB PRACY 1
      TERM POK ZAWOR- WYŁ
      TERM POK KOTŁA- WYŁ
      CZUJNIK KOSZA- WŁ
      TRYB PRACY ZAWOR- WYŁ
      PRIORYTET- CWU- WYŁ
      CZAS ODŁ POMP CO- 20MIN
      TEMP ZAŁ POMPY- 45 oC
      NASTAWA CO MIN- 40 oC
      NASTAWA CO MAX- 85 oC
      HISTEREZA- 2 oC
      ALGORYTM PRACY- 2

      PROSZĘ O POMOC CO MAM ZMIENIĆ. cae89623-ead3-4a0b-bcdc-6664eff57135.jpg 00b3ec94-3a2f-46c8-8f5b-bf0cfc45b101.jpg

    • #72776
      SERWIS
      Uczestnik

      Cześć,

      Ustaw czas pracy na 10 sek.
      Nie podajesz parametru mocy/obrotów dmuchawy, który jest dość istotny…

    • #72775
      SERWIS
      Uczestnik

      z tego co widzę to kocioł musi mieć już minimum 5 lat…
      ładnie wygląda ale musisz zamówić nowy zbiornik bo widać już wypalone dziury

      pozdrawiam

    • #72774

      W ustawieniach dmuchawy mam tylko opcje: czas dmuchawy podt.. żadnych innych ustawień, chyba, że w inny sposób można ustawić obroty dmuchawy?

    • #72773
      SERWIS1
      Opiekun forum

      Witam

      Ustaw parametry:
      NASTAWA KOTŁA – 65 >>>
      CZAS PRACY PODAJNIKA- 10 S >>>
      CZAS PAUZY PODAJNIKA- 50 S >>>
      CZAS DMUCHAWY PODT- 5 S
      KROTNOŚĆ PODAWANIA- 2
      CZAS OCZEKIWANIA- 10 MIN >>>
      CZAS PRZESYP- 5 MIN
      TRYB PRACY CWU- ZIMA
      CZAS PRACY CWU- 30MIN
      TRYB PRACY 0 >>> najważniejszy parametr – na 0 dmuchawa jest regulowana, na 1 pracuje na maksa
      TERM POK ZAWOR- WYŁ
      TERM POK KOTŁA- WYŁ
      CZUJNIK KOSZA- WŁ
      TRYB PRACY ZAWOR- WYŁ
      PRIORYTET- CWU- WYŁ
      CZAS ODŁ POMP CO- 20 MIN
      TEMP ZAŁ POMPY- 45 oC
      NASTAWA CO MIN- 35 oC >>>
      NASTAWA CO MAX- 85 oC
      HISTEREZA- 2 oC
      ALGORYTM PRACY- 2

      Po zmianie trybu pracy na 0 pojawi się kolejny parametr : „obroty dmuchawy”, który należy ustawić na 1. Przysłona na dmuchawie otwarta na 1,5 cm. Do poprawnej pracy potrzebne jest drożne napowietrzenie kotłowni – sprawdź czy tak jest.

      Pozdrawiam
      Serwis Heiztechnik

    • #72772

      OKEJ, JUZ DOKONUJĘ POWYŻSZEJ NASTAWY PIECA I BĘDE OBSERWOWAŁ CO SIE BEDZIE DZIAŁO. GARAŻ POSIADA KANAŁ NAPOWIETRZAJĄCY. DZIĘKUJĘ ZA POMOC , POZDRAWIAM.

    • #72771

      WITAM, MAM PYTANIE JAKICH DOKONAĆ ZMIAN W USTAWIENIACH. NA TĄ CHWILE PARAMETRY USTAWIONE JAK WYŻEJ ALE ZROBIŁO SIĘ CIEPLEJ I NIE TRZEBA TAK GRZAĆ, GRZEJE PRAKTYCZNIE SAMĄ WODĘ I NIEWYPALONY EKOGROSZEK PRZESYPUJE SIE Z PALENISKA. PROSZĘ O RADĘ CO ZMIENIĆ ? POZDRAWIAM

    • #72770
      SERWIS1
      Opiekun forum

      Witam

      Czas pracy – 10s
      Czas pauzy podajnika – 50s
      Obroty dmuchawy – 1 (przysłona otwarta na 1,5 – 2 cm)
      Obroty dmuchawy podtrzymania – 1
      Czas oczekiwania – 10-15 min (zacznij o 10, jakby przesypywało to maksymalnie 15)
      Krotność podawania – 2

      Pozdrawiam
      Serwis Heiztechnik

    • #72769
      suszko
      Uczestnik

      Jeśli potrzebujesz ustawień napisz do mnie na emaila podam swoje są super. ja walczę ze ślimakiem. musze kręcić chyba kondensator noc z głowy. suszko@interia.pl

Oglądasz 8 odpowiedzi wątku
  • Musisz się zalogować by odpowiedzieć w tym temacie.