17 października 2019 o 00:05 #72729Bober 1222Uczestnik
Witam.Mam problem z włączeniem się pompy CO w trybie letnim piec hit Pellet sterownik HT tronic 900 oprogramowanie kwiecień 2019.
-
17 października 2019 o 01:12 #72760Mateusz ŻurekUczestnik
Witam.Mam problem z włączeniem się pompy CO w trybie letnim piec hit Pellet sterownik HT tronic 900 oprogramowanie kwiecień 2019.
Ta pompa odpala się na starcie i pracuje do 55 stopni? Czy jakoś inaczej?
Jeżeli to jest pięć z dotacji to dzwoń do gminy czy kto tam obsługuje te piece.
W innym przypadku sprawdź czy pompa Co nie jest podpięta pod wyjście dla pompy kotla Q7.
Powinna być podpięta pod wyjście Q6 pompa CO.Czy u ciebie jest dodatkowa pompa służąca jako zabezpieczenie powrotu?
-
17 października 2019 o 12:55 #72759SERWIS1Opiekun forum
Witam
W którym momencie załącza się pompa CO?
Pompa może się załączyć w celu prewencyjnego schłodzenia kotła – wzrost temperatury kotła powyżej temperatury maksymalnej.Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik -
17 października 2019 o 14:14 #72758MarkusUczestnik
Witam.Mam problem z włączeniem się pompy CO w trybie letnim piec hit Pellet sterownik HT tronic 900 oprogramowanie kwiecień 2019.
Witam
Małe pytanka, celem uszczegółowienia sytuacji.
Co oznacza „problem z włączeniem”?
Czy w sterowniku jest ustawiony Tryb LATO, jeżeli TAK , to tylko chodzi pompa CWU, pompa CO włączy się tylko (tak jak pisze SERWIS1) prewencyjne, celem schłodzenia. A normalnie pompa CO będzie stale wyłączona.
Jeżeli jest Tryb Automatyczny Lato/Zima, to praca pompy CO będzie uzależniona od temperatury zewnętrznej i ustawionego parametru „Temperatura załączania trybu lato”. Gdy temperatura zewnętrzna jest powyżej tego parametru, pompa CO zostaje wyłączona, a kocioł grzeje okresowo tylko CWU.
Dopiero w trybie Zima, mamy stałe włączenie pompy CO.Pozdrawiam
Markus -
17 października 2019 o 15:05 #72757Bober 1222Uczestnik
Pompa jest wpięta jest pod dobre wejście i włącza się raczej na krótki czas dokładnie mam problem ze sprawdzeniem tego kiedy i na ile min się włącza wiem jedno że nieraz były grzejniki ciepłe ale pompa już nie chodziła możliwe że to właśnie ochrona pieca przed przegrzaniem się załącza bo piec czasami mi przekracza temperaturę zadana lub wina sterownika pokojowego będę musiał kiedyś tego dopilnować w którym ona momencie się włącza bo to bardzo istotne żeby rozwiązać ten problem
-
17 października 2019 o 15:40 #72756MarkusUczestnik
Jaki jest ustawiony tryb pracy? LATO/ZIMA/AUTOMAT ?
Drugie sprawa czy jest termostat pokojowy,połączony ze sterownikiem kotła, który wyłącza pompę CO , po uzyskaniu zadanej temperatury w pokoju?
Jaka jest temperatura zadana kotła i do jakiej dochodzi podczas wygaszania?
-
17 października 2019 o 16:18 #72755Bober 1222Uczestnik
Tryb lato temp zadana 65 ,sterownik pokojowy połączenie radiowe,w trybie lato przegrzewa zadana o 2-3stopnie w trybie zimą przegrzewa o 5 czasami nawet 7 stopni
-
17 października 2019 o 16:21 #72754MarkusUczestnik
W trybie LATO, nie chodzi pompa CO.
Czy termostat pokojowy (ten połączony radiowo z kotłem) wyłącza pompę, czy obniża temperaturę na zaworze 3D?
Przy zadanej kotła 65 przegrzanie o 7 stopni nie jest w żaden sposób krytyczne. Ja mam zadaną 75 i tez 2 -3 stopnie dołoży.
-
17 października 2019 o 16:39 #72753Bober 1222Uczestnik
Termostat pokojowy załącza pompę CO gdy zadana temp w pomieszczeniu spadnie poniżej zadanej histerezy moim zdaniem tu jest ok a z tym 3d nie wiem o co chodzi?
-
17 października 2019 o 16:42 #72752MarkusUczestnik
To wtedy nie może być trybu LATO, tylko Automatyczny lub Zima
Zawór 3D obniża temperaturę idącą na grzejniki w zależności od temperatury wietrznej, to tak w uproszczeniu.
-
17 października 2019 o 16:51 #72751Bober 1222Uczestnik
Tak jak pisałem wcześniej jestem w domu sprawdziłem piec ustawiony tryb lato temp. w domu powyżej zadanej zobaczę czy się załączy czy nie
-
17 października 2019 o 16:54 #72750MarkusUczestnik
W trybie LATO zadaniem kotła jest tylko przygotowanie CWU. Więc pompa CO nie powinna się załączyć.
-
17 października 2019 o 17:04 #72749Bober 1222Uczestnik
Aha ok to już wiem o co chodziło.Tylko ja nie wyprowadziłem czujnika temperatury zewnętrznej. Jakie jest Twoje zdanie na ten temat czy warto bo widzę że znasz się na możliwościach ustawienia pieca. Moja instalacja to zawor 3d ochrona powrotu to pompa i minusem jest to że pompę CO mam podłączona razem z pompą od podlogowki
-
17 października 2019 o 17:16 #72748Bober 1222Uczestnik
Wcześniej nie miałem takiej możliwości a mianowicie takie cuda się u mnie dzieją pompa od CO się nie włączyła bo jest zimna a grzejniki na dole i górze są letnie piec stoi na parterze co może być przyczyną nagrzewania grzejników pompa ochrony powrotu ?
-
17 października 2019 o 17:22 #72747MarkusUczestnik
Czujnik temperatury zewnętrznej, u mnie to podstawa pracy całej instalacji. W oparciu o jego wskazania ( i wybraną krzywą pogodową – u Ciebie chyba podaje się dwa parametry przy -10 i + 10) sterownik kotła poprzez zawór 3D z siłownikiem podaje odpowiednią temperaturę na grzejniki lub podłogówkę. Jeśli na jednym zaworze masz i podłogę i grzejniki to jest mały problem. Ale przy krótkich pętlach można zastosować zawór RTL ( ja mam tak zrobione cały dom w grzejnikach, a łazienka i przedpokój dodatkowo steruje zawór RTL).
Wpływ sterowania temperaturą mieszacza (zaworu 3D) przez czujnik temperatury zewnętrznej bardzo fajnie widać po czas postoju kotła. Jak temperatura zewnętrzna idzie do góry, zmniejsza się temperatura wody w obiegu i kocioł odnotowuje postoje nawet 2-3 godziny. Potem tez w moich statystykach wpływ temperatury zewnętrznej na zużycie dobowe pelletu. -
17 października 2019 o 17:26 #72746MarkusUczestnik
Wcześniej nie miałem takiej możliwości a mianowicie takie cuda się u mnie dzieją pompa od CO się nie włączyła bo jest zimna a grzejniki na dole i górze są letnie piec stoi na parterze co może być przyczyną nagrzewania grzejników pompa ochrony powrotu ?
Musisz poobserwować rury w kotłowni, u mojego znajomego była taka sytuacja, że pompa ochrony powrotu, przerzucała powrotem ciepłą wodę na instalacje grzejnikową (jak zmniejszyliśmy je moc , to wróciło do normy).
-
17 października 2019 o 17:33 #72745Bober 1222Uczestnik
Pompę ochrony powrotu mam ustawioną na minimum ale chociaż odnaleziona została przyczyna na grzewania się grzejników w domu ja myślałem że pompa CO się załącza
-
17 października 2019 o 17:35 #72744MarkusUczestnik
Czyli przyczyną była pompa ochrony powrotu?
-
17 października 2019 o 17:38 #72743Bober 1222Uczestnik
Czy to może być wina wykonania instalacji bo jak tak to zgłoszę to do gminy bo piec jest z dofinansowania a jak nie to w trybie lato muszę głowice podokręcac.W trybie zimowym będzie musiało tak zostać szybciej będzie się wychładzał piec i zarazem rozpalał ale ciepło w do domu będzie przekazane tgw strat energii cieplnej nie będzie:-)
-
17 października 2019 o 17:43 #72742Bober 1222Uczestnik
Tak dokładnie tylko jak temu zaradzić żeby było dobrze?
-
17 października 2019 o 17:46 #72741MarkusUczestnik
Nie wiem jaką masz instalację, bo ja mam starą (grube rury od grawitacji) i w trybie lato, gdy kocioł pracuje aby nagrzać CWU , to troche mi podbija temperaturą na wyjściu instalacji na grzejniki. Ale same grzejniki raczej nie łapały ciepła.
Najlepiej zgłoś to do gminy, może mieli już taki przepadek. -
17 października 2019 o 17:47 #72740Bober 1222Uczestnik
Ok dzięki za fachową pomoc pozdrawiam
-
17 października 2019 o 18:43 #72739Mateusz ŻurekUczestnik
Cześć,
Normalnie pompa ochrony powrotu nie powinna takich rzeczy robić gdyż zawór 3d w trybie lato powinien być zamknięty.
Jak nie masz silownika na nim to zastanów się czy go tam nie zamontować. Wtedy piec w trybie lato go zamknie.
Jak nie masz silownika na zaworze 3d to na zamknij ten zawór i sprawdź czy idzie ciepła woda na kaloryfery.Sterowanie pogodowe jest fajną funkcjonalnością pozwalająca oszczędzić trochę paliwa. Ja dostałem czujnik w zestawie z piecem i osobiście polecam jego wykorzystywanie.
Inna możliwość to źle wykonana instalacja, która działa grawitacyjne co nie powinno mieć miejsca.
Wrzuć parę zdjęć z kotłowni.
Takie błędy praktycznie od razu widać bo są obejścia z dodatkowymi zaworami. -
17 października 2019 o 19:23 #72738Bober 1222Uczestnik
W trybie lato według mnie to aż tak mi nie przeszkadza ponieważ wpływ na odpalenie pieca ma histereza cwu i zanim temp wody użytkowej spadnie to i temperatura pieca jest na tyle niska że nie ma załączenia pompy cwu tylko piec się rozpala jest to raz na dobę max dwa ale to rzadkość . Zimą będzie może troszkę gorzej bo częściej kocioł się będzie rozpalał bo szybciej się wychłodzi na górze przerzucając temperaturę na powrót i przy okazji na instalację CO
-
18 października 2019 o 11:46 #72737SERWISUczestnik
Koledzy, a może w tym przypadku, najzwyklej w świecie czasami potrafi zadziałać grawitacja…
-
18 października 2019 o 11:50 #72736Mateusz ŻurekUczestnik
Koledzy, a może w tym przypadku, najzwyklej w świecie czasami potrafi zadziałać grawitacja…
W sumie o tym wspominałem.
Dlatego chciałem zobaczyć zdjęcia z kotłowni. -
26 października 2019 o 22:43 #72735Adam OrłowskiUczestnik
A gdzie Panowie zawory zwrotne bo to one powinny zatrzymać jakieś dziwne obiegi przez powroty np.
Pozdrawiam. -
26 października 2019 o 23:04 #72734Mateusz ŻurekUczestnik
A gdzie Panowie zawory zwrotne bo to one powinny zatrzymać jakieś dziwne obiegi przez powroty np.
Pozdrawiam.W sumie racja.
Warto sprawdzić.
Tylko, że to powinno być oczywiste nawet dla byle jakiego instalatora z minimalnym doświadczeniem 🙂W sumie zdjęcie instalacji w kotłowni rozwijało by wiele wątpliwości. Prosiłem o nie w jednym z poprzednich komentarzy.
-
26 października 2019 o 23:43 #72733Adam OrłowskiUczestnik
U mnie pompa kotła grzała cwu przez powrot bo zwrotny zawor sie zawiesił. Walnięcie kluczem po nim pomogło ale tez na poczatku kilka dni miałem zagwozdkę. Takie to niby banały ale czasem ciezko do nich dotrzeć.
-
26 października 2019 o 23:56 #72732Mateusz ŻurekUczestnik
U mnie pompa kotła grzała cwu przez powrot bo zwrotny zawor sie zawiesił. Walnięcie kluczem po nim pomogło ale tez na poczatku kilka dni miałem zagwozdkę. Takie to niby banały ale czasem ciezko do nich dotrzeć.
U siebie problem powodowany przez źle zamontowany siłownik I źle ustawiona lopatkę zaworu 4d rozwiazywalem chyba przez dwa sezony.
Sprawa mlbyla mega ciężka. Problem głównie pojawiał się po postoju, po którym zawór musiał otworzyć się na 100% a potem dziwy się działy lub nie. Zależy od sytuacji.Instalator źle ustawil lopatkę zaworu w momencie zakładania silownika więc piec myślał, że ma 0% otwarcia a na prawdę miał jakąś bliżej nie określona wartość. Na 100% otwarcia był przymkniety. Co ciekawe piec jakoś sobie radził z tym problemem pod warunkiem, że zawór nie otworzył się na 100% gdzieś na początku grzania. Do tego siłownik obraca się w złym kierunku. Kabelki wpiete na odwrót.
Na szczęście łatwo się to dało rozwiązać.
-
10 listopada 2019 o 00:58 #72731Bober 1222Uczestnik
Witam.Tak jak wcześniej pisaliśmy pompa ochrony powrotu jest odpowiedzialna za nagrzewanie się grzejników. Instalacja wykonana była wykonana w 2015 roku tzw grawitacjyjna ponieważ chciałem żeby grzejniki na poddaszu grzały jak wyłącza energię elektryczną odnośnie pieca na pellet został on zamontowany w tym roku i instalator który go montował twierdzi że zastosował zawór zwrotny ale jakiś łopatkowy i twierdzi że musi go zamienić na sprężynowy i że będzie dobrze
-
-