25 listopada 2019 o 10:48 #72698MajaUczestnik
Witam, mamy taki problem właściwie ciągły z nastawami pieca. W tej chwili pojawił się ogromny płomień, płyta na której wisi deflektor jest aż pomarańczowa od ciepła. osadza się też dużo sadzy w piecu. Nie mamy pojęcia jak go ustawić żeby było dobrze. Piec mamy od roku.
-
25 listopada 2019 o 13:17 #72728SERWISUczestnik
Czy przypadkiem nie zmieniłeś węgla i czy nie zamknąłeś okienka w kotłowni?
Duży płomień to albo bardziej kaloryczny węgiel lub jego nadmiar, no i jeszcze powietrze, jego niedobór wydłuża płomień, jednak daje się wtedy zauważyć nalot sadzy na wymienniku. -
25 listopada 2019 o 13:37 #72727MajaUczestnik
węgiel jest inny, jest drobniejszy niż w poprzednim sezonie, kaloryczność taka sama, powietrze świeże przez okno wchodzi (wejście dla kota – otwór wielkości kota 🙂 ). wcześniej mieliśmy ustawienia podawanie co 65 sek, dmuchawa 18 ale zaczęło dymić z zasobnika. Wyczytaliśmy na forum żeby zwiększyć częstotliwość podawania – na moich oczach przestało się dymić i nie dymi od 3 dni (w poprzednim sezonie zdarzyło się to może z 2 razy). teraz podawanie jest co 60 sek. dmuchawa na 10, otwór w wentylatorze ok 2 cm = mega płomień, trochę mnie to niepokoi
-
25 listopada 2019 o 14:54 #72726SERWIS1Opiekun forum
Witam
Sugeruję montaż prawidłowego napowietrzenia kotłowni – otwór dla kota jest grawitacyjnie zamykany więc to jest loteria czy powietrze wchodzi do pomieszczenia czy nie. Ponadto dom na pewno jest ubezpieczony i według warunków ubezpieczenia kotłownia jest wykonana prawidłowo (wg projektu i obowiązujących przepisów) – w tym wypadku, gdy nie ma napowietrzenia kotłownia powinna być przez nadzór budowlany zamknięta. W przypadku, gdy któryś z domowników zatruje się tlenkiem węgla lub w kotłowni wystąpi pożar rzeczoznawca ubezpieczeniowy jednoznacznie wskaże nieprawidłowości i tym samym ubezpieczenie nie działa.
Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik -
25 listopada 2019 o 15:15 #72725MajaUczestnik
no raczej taka odpowiedź nie jest pomocna. w oknie jest otwór który się nie zamyka, piwnica nie jest hermetycznie szczelna, więc poproszę o konstruktywną poradę a nie zbywanie mnie
-
25 listopada 2019 o 17:11 #72724MarkusUczestnik
Wszelkie analizy i zmiany paramentów mają sens, dopiero przy prawidłowym napowietrzeniu kotłowni.
„Zetka” o przekroju 200 cm2 (rura 160 mm) z jednej strony zapewnia prawidłowe napowietrzenie kotłowni podczas pracy, a podczas postoju, zapobiega wychłodzeniu kotłowni. Do tego dochodzą względy bezpieczeństwa. -
25 listopada 2019 o 17:38 #72723MajaUczestnik
jutro założymy zetkę, ale czytając forum (a robię to od rana) wygląda na to że zetka niewiele daje jeżeli chodzi o pracę pieca. Jeżeli u mnie będzie inaczej to o tym napiszę. Cały zeszły sezon zimowy paliliśmy i takiego wielkiego ognia nie było i aż taki syf w wymienniku się nie robił,
-
25 listopada 2019 o 19:05 #72722SERWIS1Opiekun forum
Witam
Przepraszam Cię Alteas jeżeli odebrałeś mój wpis jako zbywanie – nie miałem zamiaru Cię zbywać.
Odwieczny problem jest taki, że nie mając stałego kanału napowietrzającego warunki spalania również nie będą stałe.
W związku z tym, że problem może mieć wpływ na zdrowie domowników to staram się uświadamiać odnośnie ważności tego problemu.
W rzeczywistości chcąc modyfikować nastawy spalania kocioł musi mieć zapewnione minimum potrzebne do prawidłowej pracy: komin i napowietrzenie kotłowni. W przypadku braku podstawowych elementów kotłowni regulacja może być bardzo przypadkowa.Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik -
26 listopada 2019 o 00:40 #72721SERWISUczestnik
Kolego Alteas,
Tak jak napisałeś, zmieniłeś węgiel na drobniejszy, więc przy tym samym podawaniu masowo może go być więcej.
Po drugie miałki węgiel jest łatwiej podrywany przez strumień powietrza, więc i to powoduje długość płomienia oraz zapylenie wymiennika.
Jeżeli kocioł dość szybko osiąga zadaną temperaturę, to może zmniejsz podawanie i zmniejsz nieznacznie obroty dmuchawy. Zmniejszy to moc kotła, skróci to płomień i wyrywanie pyłów z palnika.Pozdrawiam
-
26 listopada 2019 o 14:29 #72720MajaUczestnik
Wymyśliliśmy, że dzisiaj wyczyścimy wszystko, przywrócimy ustawienia fabryczne i zaczniemy od nowa. Nie wiem czy to dobry pomysł ale zobaczymy. Czy zasugeruje Pan jakieś nastawy? Mam też pytanie inne, w tej chwili mamy ustawione tak że co 10 min na 10 sek pompa puszcza wodę na kaloryfery, czy da się zrobić tak, żeby puszczała częściej? chodzi o to żeby układ się nie schładzał za bardzo.
-
26 listopada 2019 o 16:53 #72719MarkusUczestnik
Mam też pytanie inne, w tej chwili mamy ustawione tak że co 10 min na 10 sek pompa puszcza wodę na kaloryfery, czy da się zrobić tak, żeby puszczała częściej? chodzi o to żeby układ się nie schładzał za bardzo.
Czy nie chodzi tu o parametr, który funkcjonuje, gdy pompa CO jest wyłączona przez termostat pokojowy, ze względu na osiągnięcie temperatury zadanej w pomieszczeniu?
-
26 listopada 2019 o 18:23 #72718MajaUczestnik
jak temperatura zadana na termostacie jest już osiągnięta, piec śpi to co 10 min na 10 sek puszcza wodę w obieg, do tego doszliśmy sami jak to zrobić bo wcześniej tego nie robił, ale chcieliśmy żeby robił to częściej żeby układ się tak nie wychładzał. zrobiliśmy to obniżając temperaturę graniczną na piecu, która fabrycznie była chyba ok 80C albo 90C i wtedy pompa nie puszczała. daliśmy na 75C i zaczęła puszczać o to nam chodziło, ale przydało by się częściej. Na razie wojujemy z tym płomieniem, zobaczymy co wywojujemy
-
26 listopada 2019 o 19:22 #72717MarkusUczestnik
Czy termostat pokojowy zatrzymuje pompę czy wyłącza kocioł?
-
26 listopada 2019 o 20:31 #72716SERWISUczestnik
powinien być taki parametr ja czas odłączenia pompy co.
Jeśli go nie znajdziesz, to zadzwoń na naszą infolinię.Co do parametrów, to przywróć ustawienia fabryczne i wszystko powinno być w porządku.
Przysłona na dmuchawie niech jest ustawiona tak, aby powstała szczelina około 2 cm -
26 listopada 2019 o 20:57 #72715MajaUczestnik
tu wszystko działa jak trzeba, termostat wyłącza pompę i piec zasypia albo grzeje co tam mu trzeba, czyli ochronę powroty, czy wodę
-
26 listopada 2019 o 21:07 #72714MajaUczestnik
znalazłam taki parametr, już wcześniej, jestem dociekliwa więc znalazłam to, ale zmiana nic nie dała. stałam ze stoperem w ręce i nadal puszczał co 10 min. mogę spróbować jeszcze raz
-
26 listopada 2019 o 22:02 #72713MajaUczestnik
ok, przestawiłam żeby częściej puszczał wodę, 🙂 teraz zostało najgorsze, mega płomień, aha i jeszcze jedno, jak jest dopuszczalna – bezpieczna temperatura podajnika, bo teraz jak piec pracuje to dochodzi do 40C
-
27 listopada 2019 o 12:03 #72712SERWISUczestnik
Przepraszam, widzę że jesteś koleżanką a nie kolegą …..
Co do płomienia, to jak długo kocioł nagrzewa się od rozpalenia do uzyskania temperatury zadanej.
Jeszcze jedno, czy w Twoim sterowniku masz możliwość przejścia na tryb sterowania HT Logic? -
27 listopada 2019 o 13:55 #72711MajaUczestnik
Nic nie szkodzi 🙂
Dzisiaj rano trafiłam akurat jak piec puszczał na kaloryfery więc temp. na piecu spadła. I tak od 50 do 57 stopni nagrzał się w ok. 45 min (z jednoczesnym puszczaniem na kaloryfery no bo na termostacie nie było jeszcze zadanej temp). Przy 50C na piecu płomień nie wychodzi, natomiast przy 57 już wyłazi. Wentylator jest na 8% podawanie co 60, klapka na wentylatorze ok 2 cm. Ktoś napisał że może to groszek, dlatego dzisiaj sypniemy droższego innego i zobaczymy.
Mam funkcję HT Logic -
27 listopada 2019 o 18:46 #72710SERWIS1Opiekun forum
Witam
W przypadku, gdy masz dostęp do parametrów wydajności wentylatora i przerwy podawania paliwa to ewidentnie jest ustawiony Tryb Pracy jako Standardowy – w trybie HT Logic masz tylko możliwość zmiany korekty nadmuchu (korekta +5% -30%).
Wejdź proszę w Tryb Pracy palnika i ustaw HT Logic ponownie zatwierdzając. Po zatwierdzeniu wejdź ponownie w ten parametr i sprawdź czy jest zmieniony (możliwe, że poprzednia zmiana nie została zatwierdzona).Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik -
27 listopada 2019 o 21:02 #72709MajaUczestnik
Od początku pracujemy na trybie standard, jakoś omijałam te HT Logic . przełączę i zobaczymy co będzie się działo. Przełączyłam, akurat grzeje sam siebie, będzie efekt od razu widać. Czy coś mam zmieniać w tych parametrach co teraz są dostępne, czy zostawić jak jest?
-
27 listopada 2019 o 22:19 #72708SERWISUczestnik
Na początek nic nie zmieniaj i daj mu tak popracować minimum dobę.
-
28 listopada 2019 o 01:22 #72707MajaUczestnik
ok, dziękuję za porady, poobserwuję i się odezwę. pozdrawiam
-
28 listopada 2019 o 15:15 #72706RobimalUczestnik
Witam
Mam pytanie odnośnie czyszczenia kotła. W komorze gdzie jest palnik na ścianach wymiennika są blachy osłonowe. Z czasem przestrzeń blacha wymiennik zostaje zasypany popiołem. Czy należy te przestrzeń oczyszczać czy pozostawić bo ma to głębszy zamysł konstruktora?Pozdrawiam
-
28 listopada 2019 o 15:44 #72705SERWIS1Opiekun forum
Witam
Popiół zalegający pod blachą należy usunąć.
W rzeczywistości popiół zaizoluje blachę i tlenek węgla będzie lepiej dopalony jednakże żywotność takiej blachy będzie krótszy.Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik -
29 listopada 2019 o 00:04 #72704MajaUczestnik
no niestety, minęła doba od zmiany na HT Logic i nie ma zmian, nadal ogromny płomień, kopci z komina na czarno, ręce opadają. W zeszłym sezonie nie było tak, jedyny nasz „problem ” to był wygląd popiołu, tęsknię teraz za tym, wolałam ten popiół niż to co się dzieje teraz 🙁 A jeszcze mam pytanie, jaką funkcję spełnia ta obręcz która jest luźno położona na palniku. W zeszłym sezonie dość szybko się zniekształcała, albo rozpadała się poprostu. tak myślę , dumam i znowu myślę…. może za częste jest podawanie i dlatego ten płomień taki wściekły
-
29 listopada 2019 o 16:26 #72703SERWISUczestnik
Jak piszesz, z komina napiernicza czarny dym, co jednoznacznie świadczy o niedoborze powietrza. Zwiększyć ilość powietrza możesz poprzez większe uchylenie przysłony na dmuchawie.
Jeżeli kocioł ma około rok czasu, to pytanie pierwsze, czy czyszczona była komora powietrzna palnika. Jeżeli jest tam dużo popiołu, to utrudnia on przepływ powietrza. -
29 listopada 2019 o 16:44 #72702MajaUczestnik
właśnie mąż rozkręca wszystko i czyścimy, przeglądamy i zobaczymy
-
2 grudnia 2019 o 13:29 #72701MajaUczestnik
Witam ponownie. No niestety bez zmian. wyczyściliśmy wszystko (było czysto),na glanc. wrzuciliśmy na próbę inny węgiel (ten co w zeszłym roku) i dalej to samo. Płomień ogromny wyłazi z tej dolnej komory do środkowej już nie wspomnę, że po jednym dniu pracy osadza się sadza – sporo. Dmuchawę mam na 8% (przy ograniczeniu do 20%), podawanie co 65 sek. Nie mam zielonego pojęcia o co chodzi, zwłaszcza że w zeszłym roku mieliśmy dmuchawę na 18% i płomień tak nie wyłaził. zaczyna być to męczące
-
2 grudnia 2019 o 15:44 #72700SERWISUczestnik
Więc ustaw dmuchawę na 18% tak jak miałaś w roku ubiegłym.
Wbrew pozorom krótszy płomień uzyskuje się poprzez zwiększenie ilości powietrza.
-
-