Strona główna › Forum › Kotły z podajnikiem › Duża temperatura CWU
- Ten temat ma 17 odpowiedzi, 4 odpowiedzi, a ostatnio został zaktualizowany 4 lata, 8 miesięcy temu przez Markus.
-
AutorWpisy
-
-
19 stycznia 2020 o 21:20 #72634GrzegorzUczestnik
Witam
Mam pytanie odnośnie instalacji CWU przy piecu. Wygląda tak jak w załącznikach.
Na boilerze stale utrzymuje się temperatura ok 60 oC , mimo że ustawienia na piecu wynoszą 40 oC dla CWU.
Rozumiem, że woda podgrzewa się grawitacyjnie i nie mam na to wpływu w tym momencie.
Czy jest rozwiązanie aby zabudować jakieś ograniczenie aby woda nie byla podgrzewana aż tak bardzo i czy jest to w jakikolwiek sposób uzasadnione ekonimicznie? I jest w stanie obniżyc spalanie ?Attachments: -
19 stycznia 2020 o 22:16 #72652MarkusUczestnik
Witam
Prawdopodobna przyczyną rozbieżności jest umieszczenie czujników temperatury na różnych wysokościach zasobnika. U mnie różnica wynosi też około 10 stopni. Dlatego mam ustawione w regulatorze kotla 35 a na zasobniku jest 45.
Pozdrawiam
Markus -
19 stycznia 2020 o 22:26 #72651Mateusz ŻurekUczestnik
Cześć,
U mnie czujnik jest na górze pojemnika i pokazuje podobną temperaturę co termometr na pojemniku umieszczony w połowie.Pewnie to Alezy od konstrukcji pojemnika.
Czy w obiegu CWU masz zawór zwrotny?
Bez niego może następować odwrócenie przepływu wymuszone innymi pompami w układzie. -
19 stycznia 2020 o 22:31 #72650MarkusUczestnik
Masz zasobnik pionowy czy poziomy?
Ja mam pionowy i cały czas ma taką różnicę między wskazaniami termomertru na zasobniku a wskazaniami w regulatorze.
W obiegu CWU mam zawór zwrotny. -
19 stycznia 2020 o 22:57 #72649GrzegorzUczestnik
Nie chodzi mi o to że jest różnica na wskazaniach czujników, tylko że woda faktycznie ma 60-70 stopni podczas gdy jest ustawione 40-35.
Zawór zwrotny zamontowany tak jak na wstawionym załączniku, na początku instalacji CWU.
Interesuje mnie czy te ciągłe podgrzewanie wody ( mimowolne bo chyba grawitacyjne ) powoduje duże zwiększenie spalania, i czy jest sens / prosty sposób na to żeby tą sytuację zmienić.
Posiadam boiler poziomy , 140l, widać go na trzecim zdjęciu
Attachments: -
19 stycznia 2020 o 23:04 #72648Mateusz ŻurekUczestnik
Nie chodzi mi o to że jest różnica na wskazaniach czujników, tylko że woda faktycznie ma 60-70 stopni podczas gdy jest ustawione 40-35.
Zawór zwrotny zamontowany tak jak na wstawionym załączniku, na początku instalacji CWU.
Interesuje mnie czy te ciągłe podgrzewanie wody ( mimowolne bo chyba grawitacyjne ) powoduje duże zwiększenie spalania, i czy jest sens / prosty sposób na to żeby tą sytuację zmienić.
Posiadam boiler poziomy , 140l, widać go na trzecim zdjęciu
Czy to faktycznie zawór zwrotny?
Wyglada bardziej na jakiś filtr.Czy pompa cwu jest wyłączana przez pięć?
Może chodzi na okrągło.Podgrzanie 1m3 wody zużywa 1kw energii.
Wiec podbijanie o parę stopni nie powinno być dużym kosztem.Inna sprawa to wytrącanie kamienia i to, że woda o tej temperaturze jest niebezpieczna dla domowników.
-
19 stycznia 2020 o 23:13 #72647
-
19 stycznia 2020 o 23:24 #72646Mateusz ŻurekUczestnik
filtr jest umieszczony obok niego, złączka skierowana „ku dołowi”
W załączniku wrzuciłem zdjęcie zaworu zwrotnego ze strony sklepu internetowego, jest identyczny , z tyłu wyczuwam strzałkę więc zakładam że jest okFajny ten zaworek.
Mozna go naprawić bez demontażu.To jeszcze jedno pytanie.
W którą stronę skierowana jest strzałka na zaworze.
Do pieca czy do pompy?W sumie fajnie by było jakbyś narysował schemat swojej kotłowni.
Pomoże w ustaleniu czy jest poprawnie wpięte zasilanie cwu w wyjście z pieca.Rozumiem, że pompa cwu steruję piec.
Sprawdzałeś czy ja wyłącza? -
19 stycznia 2020 o 23:41 #72645MarkusUczestnik
Nie chodzi mi o to że jest różnica na wskazaniach czujników, tylko że woda faktycznie ma 60-70 stopni podczas gdy jest ustawione 40-35.
Czy pompa cwu jest wyłączana przez piec?
Może chodzi na okrągło.
[/quote]Jak jest sterowana pompa CWU?
-
19 stycznia 2020 o 23:49 #72644GrzegorzUczestnik
Strzałka musi być skierowana w stronę instalacji, inaczej nie puszczała by na nią wody. A woda cały czas jest gorąca.
Tak, piec załącza pompę, właśnie byłem tego świadkiem. Tylko że dzieję się to tylko wtedy gdy temperatura na CWU spadnie poniżej wartości zadanej, co w zasadzie nie ma miejsca ( jedynie wieczorem gdy wszyscy domownicy wezmą kąpiel i woda na tyle się wychłodzi ) , bo woda w CWU cały czas ma temperaturę 60+ stopni
Spróbuję jutro naszkicować schemat instalacji
-
20 stycznia 2020 o 00:18 #72643Mateusz ŻurekUczestnik
Strzałka musi być skierowana w stronę instalacji, inaczej nie puszczała by na nią wody. A woda cały czas jest gorąca.
Tak, piec załącza pompę, właśnie byłem tego świadkiem. Tylko że dzieję się to tylko wtedy gdy temperatura na CWU spadnie poniżej wartości zadanej, co w zasadzie nie ma miejsca ( jedynie wieczorem gdy wszyscy domownicy wezmą kąpiel i woda na tyle się wychłodzi ) , bo woda w CWU cały czas ma temperaturę 60+ stopni
Spróbuję jutro naszkicować schemat instalacji
Przy odwrotnie zamontowanym zaworze zwrotnym ładowanie cwu mogło by praktycznie cały czas pracować tylko zasilane by było woda powracająca z ogrzewania.
Przy wysokiej temperaturze powrotu woda by się nawet nagrzała.Czyli miałbyś odwrotny przepływ wody niż zamierzony.
-
20 stycznia 2020 o 00:30 #72642GrzegorzUczestnik
Dzięki , sprawdzę to !!
-
21 stycznia 2020 o 16:57 #72641GrzegorzUczestnik
Zawór zwrotny na zasilaniu bojlera zamontowany poprawnie. W załączniku wrzucam schemat całej instalacji, mam nadzieję , że nie popełniłem błędu.
Bardzo proszę o zerknięcie na schemat , być może ktoś znajdzie powód ciągłego grzania CWU i podpowie jak to rozwiązać.Z góry dziękuję
Attachments: -
21 stycznia 2020 o 23:58 #72640Mateusz ŻurekUczestnik
Zawór zwrotny na zasilaniu bojlera zamontowany poprawnie. W załączniku wrzucam schemat całej instalacji, mam nadzieję , że nie popełniłem błędu.
Bardzo proszę o zerknięcie na schemat , być może ktoś znajdzie powód ciągłego grzania CWU i podpowie jak to rozwiązać.Z góry dziękuję
Cześć,
Nie jestem ekspertem ale ten układ wygląda dziwnie.
Pompa co jest na powrocie a powinna być na zasilaniu za zaworem 3d.
Zawór roznicowy dający obejście i pozwalający grawitacyjne pracować układowi.
Ogulnie przy piecu na Pellet należy unikać grawitacyjne pracy układu co gdyż stanowi problem w sterowaniu takim układem. Pewnie są i inne powody.Mam wrażenie, że u ciebie problemem jest grawitacja. Masz pojemnik wysoko a ciepła woda w odpowiednich warunkach sama popłynie do góry i zawór zwrotny może nie być tutaj duża przeszkodą, zwłaszcza, że otwiera się w stronę, w którą ciepła woda chce się przemieścić.
Zalaczam link do przykładowej instalacji co.
https://heiztechnik.pl/images/schematy_instalacji/SCHEMATY_PDF/HT_tronic_900_mod.pdf
Fajnie by było aby się serwis wypowiedział na temat twojej instalacji. Ale jak dla mnie trzeba by usunąć zawór roznicowy oraz zmienić lokalizację pompy co za zawór 3d na zasilaniu kaloryferów.
Oczywiscie może to nie rozwiązać problemu z grawitacyjna praca cwu.
Może jest jakiś sposób na zamknięcie tego przepływu ale to może ograniczyć ochronę pieca na wypadek przegrzania gdzie piec powinien spróbować oddać nadmiar ciepła do zbiornika cwu i układu co. Co najmniej tak mi się wydaje, że tak to powinno zadziałać. -
23 stycznia 2020 o 03:09 #72639PatrolUczestnik
Za zaworem 3D, który jest tu pewnie źle wrysowany (o czym pisał już MateuszZurek) grawitacji i tak nie będzie; pompa przy zaworze różnicowym (też bym go wywalił) ma zły kierunek ;
schemat najbardziej zbliżony jest tu:
https://www.megaobrabiarki.pl/img/products/46/38/7/10_max.jpgco do termp. wody to bym obstawiał złą lokalizację czujnika (lub jego wysunięcie)
-
23 stycznia 2020 o 03:59 #72638MarkusUczestnik
Obie pompy kotłowa i CO tłoczą wodę na powrót, ale jest to przed powrotem z zasobnika CWU. Jak mówią „nauka radziecka zna takie przypadki”, to obstawiam że tym powrotem z CWU tłoczona jest gorąca woda do zasobnika.
Proponuję jak Koledzy wcześniej pompę CO przenieść za zawór 3D (już bez Zaworu różnicowego) i dodatkowo zawór zwrotny na zasilaniu CWU przenieść na powrót z CWU (oczywiście zmieniając kierunek). -
23 stycznia 2020 o 10:45 #72637GrzegorzUczestnik
Dziękuję za odzew. Sprawdzę dziś czy rura powrotu z CWU robi się ciepła i mimo wszystko założę na niej zawór zwrotny. ( Markus tu pytanie do Ciebie, napisałeś przenieść zawór z zasilania na powrót – czy montaż nowego na powrocie nie załatwia sprawy ? )
Obejrzę to dokładnie, ale miałem wrażenie że to właśnie rura na zasilaniu przed bojlerem a za pompą CWU jest ciągle mocno gorąca , niezależnie od tego czy pompa pracuje czy nie.
Powodem montażu pompy na powrocie był brak miejsca w kotłowni , wszystko weszło „na styk”. Uważacie, że zmiana położenia tej pompy jest warta zachodu ? Poprawi to jakość pracy instalacji ?
To nie kłopot z czujnikiem. Woda jest bardzo mocno gorąca , na pewno +60 , nie da się utrzymać ręki ani przez chwilę.
-
23 stycznia 2020 o 12:14 #72636MarkusUczestnik
Obejrzę to dokładnie, ale miałem wrażenie że to właśnie rura na zasilaniu przed bojlerem a za pompą CWU jest ciągle mocno gorąca , niezależnie od tego czy pompa pracuje czy nie.
Zanim zaczniesz robić przeróbki, to sprawdź fizycznie, która rura jest gorąca. Możesz zrobić taki eksperyment.
Za pompą CWU jest zawór zamykający. Zamknij go. Ale za pompą CWU, bo gdyby się włączyła, to będzie zalana wodą.
Wtedy sprawdzisz, czy gorąca woda przebijała się przez stojącą pompę CWU.Pewnie jest tak, że pompa CO umieszczona na powrocie wytwarza takie ciśnienie, które po przejściu przez kocioł rozchodzi się we wszystkich kierunkach (na CO i CWU). Stojące pompy przepuszczają. Sam tego doświadczam latem.
Dlatego chyba najważniejszym jest przeniesienie pompy CO za zawór 3D. Wtedy ta pompa będzie od strony zaworu 3D wytwarzała podciśnienie i woda będzie zasysana w kierunku CO. I nie będzie tak mocno (albo wcale) przebijało przez pompę CWU.
-
-