22 stycznia 2020 o 21:18 #72522BartekUczestnik
Dzień dobry,
Jestem tu nowy, aczkolwiek piec nowy nie jest.
Zakupiłem dom z piecem:
– q eko Duo 17,
– dmuchawa wpa-07,
– komin 200mm, sięga powyżej dachu (dom z poddaszem użytkowym, a więc około 7m wysokości,
– brak klapki w czopuchu,
– jeszcze nie zamontowałem regulatora ciągu komina,
– temp zadana kotła 56stC
– temp zadana zaworu 4d 50stC
– krotność 2
– czas przerwy 65-90sekund (zależy jaki groszek)
– obroty dmuchawy od 2 do 3,
– szczelina na wentylatorze ok 1cm,
– do ogrzewania ok 120m2.Piszę, bo nie mogę dojść do ładu z ustawieniami.
Jak temp zadana pieca jest ustawiona na 60stC (zgodnie z zaleceniami), to w podtrzymaniu piec często dobija do 84-85stC.
Jak ją obniżę do 56stC, to w podtrzymaniu dochodzi do ok 75stC.W zależności od węgla, niemal zawsze zostają spieki/koks. Na węglu (nazwijmy go umownie A), zostają biało czarne kalafiory, na węglu B – brązowe twarde grudy.
Na węglu B wydłużyłem czas pauzy do 90sekund, obr dmuchawy zmniejszyłem z 3 na 1, i ogień oraz popielnik wygląda następująco (załączniki). Zakładam, że jest zbyt kaloryczny.
Dodam, że do kotłowni nie ma jeszcze doprowadzenia powietrza z zewnątrz. Jest tylko kratka wentylacyjna pod sufitem i szczeliny pod drzwiami.
Niestety, mam wrażenie, że spalanie jest za duże. Około 20kg na dobę. Dodatkowo, jak termostat pokojowy uruchamia pompę, to temp pieca potrafi spaść z 75 do 38-40stC. Nie wiem czy to ok?
Czy zamontować RCK do wyczystki? Czy to pomoże w ustabilizowaniu spalania i temu, aby temp w podtrzymaniu nie skakała do 75-85stC? Czy szukać jakiś innych ustawień kotła?
Attachments: -
23 stycznia 2020 o 14:51 #72549SERWIS1Opiekun forum
Witam
Zacznij od podstaw:
1) Wykonaj napowietrzenie kotłowni – bez tego szkoda Twojego czasu na jakiekolwiek ustawienia.
2) Po wykonaniu napowietrzenia zamknij przysłonę na dmuchawie aby szczelina nie była większa niż 1,5 cm.
3) Czas pauzy podajnika ustaw na 50-60s
4) Krotność podawania ustaw na 3.
5) Czas oczekiwania ustaw na 10 min.Po wykonaniu tych czynności zweryfikuj sytuację i napisz na forum jakie są wyniki.
Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik -
25 stycznia 2020 o 19:23 #72548BartekUczestnik
Dzień dobry,
Napowietrzenie wykonane. Temperatura w podtrzymaniu (przy dłuższym przestoju) nadal skacze do 74-75stC przy zadanej na piecu 56stC.Co do koksowania – nie zauważyłem poprawy. Akurat złożyło się tak, że węgiel A skończył się. Na węglu B bez zmian.
Jeśli idzie o zużycie, czy zmalało – to będę widział za parę dni.Jeśli mowa o czasie pauzy podajnik – dlaczego akurat musi być ustawiona na 50-60s? Nawet jak mam ustawione 90s, to kopczyk i żar są duże.
-
25 stycznia 2020 o 20:31 #72547Mateusz ŻurekUczestnik
Czy sprawdzałeś wydajność podajnika?
Może masz za niska wartość ustawiona i piec dostaje za dużo paliwa. -
25 stycznia 2020 o 23:18 #72546BartekUczestnik
Jak to zrobić?
Nie mogę zmniejszyć czasu podawania dawki do wartości mniejszej niż 10s. Sterownik to HT500. -
25 stycznia 2020 o 23:44 #72545Mateusz ŻurekUczestnik
Jak to zrobić?
Nie mogę zmniejszyć czasu podawania dawki do wartości mniejszej niż 10s. Sterownik to HT500.Myślałem, że masz jeden z nowszych sterowników.
W twoim tego nie znalazłem.
Chyba sterujesz na oko czasem podawani i postoju. -
30 stycznia 2020 o 00:14 #72544BartekUczestnik
.
Attachments: -
30 stycznia 2020 o 01:33 #72543BartekUczestnik
Minął tydzień od wykonania napowietrzenia. Zużycie ekogroszku na podobnym poziomie.
Ustawienia skorygowane za radą serwisu.
Temp zadana na piecu to 55stC, a i tak w podtrzymaniu dobija niekiedy do 75stC. Krotność podawania zwiększona do 3 niewiele zmieniła, jedynie w popielniku było więcej czarnego węgla. Wróciłem do 2.Po 1 dniu palenia, z około 18kg zużytego węgla, zostaje w popielniku około 5-6 litrów popiołu.
Popiół na załączonym zdjęciu jest ze spalania z czasem przerwy podawania ustawionym na 90s. ,
Jak skracam czas pauzy, to zostaje więcej ciemnych grudek.Dlaczego czas przerwy powinien być 50-60sekund?
-
30 stycznia 2020 o 01:42 #72542SERWISUczestnik
Wygląda na to, że węgiel jest bardzo zanieczyszczony.
Masz małe zapotrzebowanie na ciepło, więc jak palnik się rozbuja, to i moc generuje dość dużą.
Sugeruję zamontowanie RCK.Jeszcze kilka kwestii, kiedy był robiony serwis kotła, czy była czyszczona komora powietrzna palnika, palnik jest stały czy obrotowy.
-
30 stycznia 2020 o 01:48 #72541BartekUczestnik
Palnik jest stały. Podobno czyszczony był całkowicie wiosną, na koniec sezonu grzewczego. Niestety – sam tego nie robiłem, zatem… może być tak jak z przebiegiem aut sprowadzanych. Rozkręcić go i wyczyścić?
Znajomy korzysta z tego samego węgla i u niego popiół wygląda zupełnie inaczej – bardziej przypomina pył, grudek jest znacznie mniej (prawie w ogóle). Stąd moje zdziwienie tym, co wypada z mojego pieca.
RCK, jak już zakupiłem, to założę w weekend.
-
30 stycznia 2020 o 02:27 #72540SERWISUczestnik
I tu jest szybka odpowiedź.
Przeczytaj instrukcję palnika i uszczelnij palenisko jak jest napisane na stronie nr 9, fotografia 1.
https://heiztechnik.pl/dokumenty/INSTRUKCJE_PALNIKI/standard.pdf
Powietrze zamiast iść środkiem paleniska ucieka pod talerzem żeliwnym i nie bierze udziały w spalaniu. -
31 stycznia 2020 o 00:51 #72539Tomasz MasiakowskiUczestnik
Witam, podpinam się pod temat bo mam podobny problem z ustawieniami. Moje parametry to:
Przerwa podawania paliwa dla pracy 10 s – 65.0 s
Wydajność dmuchawy – 4%
Tryb pracy palnika – standard
Rodzaj paliwa – ekogroszek 28 MJ
Przerwa podawania w podtrzymaniu – 18 min
Piec ustawiony na temp. 65 stopni.
Dmuchawa odsłonięta na około 1,5 cm
Mój sterownik to HT Tronic 700
W domu posiadam zainstalowany termostat pokojowy, który rozłącza pompę po osiągnięciu zadanej temperatury.
Używam ekogroszku z górnej półki, o kaloryczności 28 MJ.
Problem polega na tym, że ekogroszek jest niedopalony. Ponadto kocioł trochę kopci, na ścianach i ruszcie po dwóch dniach od czyszczenia znajduje się osad.
Czy to normalne? Czy jednak coś tu jest nie tak. W załączniku zdjęcia. -
31 stycznia 2020 o 01:13 #72538SERWISUczestnik
Palnik masz stały czy obrotowy?
-
31 stycznia 2020 o 01:14 #72537Tomasz MasiakowskiUczestnik
obrotowy
-
31 stycznia 2020 o 12:29 #72536SERWISUczestnik
Widać brak powietrza do spalania.
Czy masz nawiew świeżego powietrza do kotłowni?
Jak długo kocioł jest w postoju po uzyskaniu temperatury zadanej? -
31 stycznia 2020 o 12:45 #72535Tomasz MasiakowskiUczestnik
Mam zrobiony otwór w ścianie fi 5 cm. Czy to za mało? Uchylić okno w kotłowni i sprawdzić czy będzie lepiej? Ogólnie w kotłowni myślę że panuje temperatura ponad 30 stopni. Sprawdzę dziś popołudniu jak długo kocioł jest w podtrzymaniu.
-
31 stycznia 2020 o 13:04 #72534SERWISUczestnik
Nawiew powinien mieć średnicę minimum, 15 cm i najlepiej gdyby był umiejscowiony przy posadzce.
-
31 stycznia 2020 o 13:26 #72533MarkusUczestnik
Najlepiej wykonać napowietrzenie w postaci Z-etki.
Czyli z zewnątrz pobierane jest powietrze na wysokości sufitu i schodzi rurą do posadzki.
Zapobiega to wychłodzeniu kotłowni (przykładowy schemat w załączeniu).Attachments: -
31 stycznia 2020 o 13:32 #72532Tomasz MasiakowskiUczestnik
A czy otwarcie drzwi do garażu, w którym jest chłodno też zda egzamin?
-
31 stycznia 2020 o 13:37 #72531Mateusz ŻurekUczestnik
A czy otwarcie drzwi do garażu, w którym jest chłodno też zda egzamin?
Chwilowo coś tam da ale piec potrzebuje dużych ilości powietrza więc szybko się skończy.
Musisz zapewnić ciągły dopływ powietrza do kotłowni. Inaczej kotłownia jest niebezpieczna dla ciebie i twojego domu.
Najlepiej zrobić to tak jak Markus proponował. Ztką.
-
31 stycznia 2020 o 13:38 #72530SERWISUczestnik
Tu nie chodzi o chłód, a o świeże powietrze, które bez dodatkowych oporów będzie mógł pobierać do spalania wentylator w kotle.
-
31 stycznia 2020 o 13:51 #72529Tomasz MasiakowskiUczestnik
ok, dziękuję za podpowiedź. Zrobię według zaleceń i zobaczę co będzie się działo. Jak narazie uchyliłem okno w kotłowni żeby sprawdzić czy będzie poprawa spalania.
-
5 lutego 2020 o 23:21 #72528BartekUczestnik
RCK zamontowane, retorta wyczyszczona, uszczelniona. W zasadzie nie obserwuje poprawy. RCK nawet na 1mm się nie uchyla.
Mniej popiołu, tego poklejonego czy też nie do końca dopalonego mam wtedy, kiedy przesłona wentylatora jest otwarta na max a czas przerwy jest wydłużony do 87-90sek. -
9 marca 2020 o 22:06 #72527BartekUczestnik
Dobry wieczór,
Czy możecie mi powiedzieć, jakie ciśnienie powinno być w kominie dla kotła jak w temacie? -
10 marca 2020 o 01:28 #72526SERWIS1Opiekun forum
Witam
18-20 Pa.
Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik -
24 kwietnia 2021 o 19:41 #72525KATARZYNA KOSATKAUczestnik
Dzień dobry,
Proszę o pomoc w ustawieniach kotła Eko Duo 17. Coś namieszane zostało w ustawieniach. Sterownik Ht- tronic 500.
Proszę o podanie jakie powinny być ustawienia w sterowniku.
-
26 kwietnia 2021 o 08:49 #72524SERWISUczestnik
Pani Katarzyno, proszę pobrać kartę z ustawieniami do kotła ze sterownikiem HT tronic 500 z poniższego adresu:
Plik znajduje się na samej górze z prawej strony. Proszę pamiętać o napowietrzaniu kotłowni i o szczelinie na dmuchawie około 1 do 2 cm
-
-