Regulacja kotła na pellet/

Strona główna Forum Kotły z podajnikiem Regulacja kotła na pellet/

Oglądasz 1 odpowiedź wątku
  • Autor
    Wpisy
    • #72435

      Witam.
      Od niedawna posiadam piec na pellet Heiztechnik o mocy maksymalnej wynoszącej 25kW, który przez montera został ustawiony na 17,5kW. Histereza 15 stopni, temperatura kotła nastawiona jest na najniższą możliwą  – 60 stopni. Temperatura powrotu również najniższa – 55. Dom ma powierzchnię 90 m^2.  Występuje jeden dosyć denerwujący problem – pomimo posiadania termostatu pokojowego i nastawieniu temperatury Zaworu 1 na 37 stopni, ta temperatura potrafi skoczyć nawet do 57, przez co kaloryfery mocno się nagrzewają i w domu robi się o kilka stopni więcej niż powinno być.  Czasami zdarza się, iż pomimo chęci grzania tylko CWU nagrzewa się również woda odpowiedzialna za ogrzewanie grzejnikowe. Czy jest jakaś opcja wyregulowania pieca, żeby takie rzeczy się nie zdarzały, czy jest to po prostu za mały dom na zbyt mocny kocioł?
      Z góry dziękuję za wszelkie odpowiedzi.

    • #72437
      SERWIS
      Uczestnik

      Oczywiście kocioł jest za duży do tego domu, ale to nie może być przyczyną przegrzewania instalacji.
      Pierwszy nasuwający się powód to grawitacja, czy przypadkiem mimo wyłączenia pompy co instalacja i tak się nie nagrzewa. Piszesz że masz termostat, czyli po nagrzaniu pomieszczenia pompa powinna się wyłączyć. Sprawdź czy tak się dzieje, a jeśli tak jest, to winowajca jest znaleziony.

Oglądasz 1 odpowiedź wątku
  • Musisz się zalogować by odpowiedzieć w tym temacie.