DASPELL GL 15KW ustawienia

Strona główna Forum Kotły z podajnikiem DASPELL GL 15KW ustawienia

Oglądasz 6 odpowiedzi wątku
  • Autor
    Wpisy
    • #72409
      Łukasz
      Uczestnik

      Dzień dobry proszę o sprawdzenie i ewentualną poprawę ustawień pieca DASPELL GL 15 KW, pellet Barlinek 6mm.
      Dom stary poniemiecki, 120m3 ogrzewane, elewacja ocieplona, strych docieplony, okna wymienione, ogrzewanie grzejnikowe.
      Uruchomiłem go w tym tygodniu, większość ustawień jest chyba fabryczna, kilka zmienił instalator.
      Wydaje mi się, że nie dopala do końca pelletu, albo go za wcześnie zdmuchuje. Rozpala się często, utrzymuję temperaturę na kotle 70
      stopni. Dochodzi nawet do 77.  
      Chyba za dużo spala paliwa, tym bardziej, że grzejniki są zimne i w pokojach też jest zimno.
      Zjada 2 worki na dobę.
       
      Temperatura zadana kotła – 65 stopni
      Temperatura zadana CWU – 55 stopni
      Termostat pokojowy zaworu mieszającego – załącz
      Termostat pokojowy CO – załącz
      Zewnętrzny czujnik pogodowy – załącz
      Ustawienia kotła:
      Histereza kotła – 15 stopni
      Histereza CWU – 5 stopni
      Minimalna temperatura kotła – 50 stopni
      Maksymalna temperatura kotła – 85 stopni
      Temperatura załączenia pomp – 50 stopni
      Panik:
      Ogólne:
      Wydajność podajnika – 8kg – przeważone
      Kaloryczność paliwa – 5,2
      Maksymalna temperatura palnika -80 stopni
      Rozpalanie:
      Dawka paliwa do rozpalania – 100%
      Wydajność dmuchawy podczas rozpalania – 25%
      Próg detekcji płomienia – 25%czas nieczułości detekcji – 60s
      Maksymalny czas rozpalania -6m
      Wydajność dmuchawy po rozpaleniu – 28%
      Czas nadmuchu po rozpaleniu – 40s
      Czas rozgrzewania grzałki – 10s
      Czas pracy z dawką minimalną – 3m
      Praca:
      Czas cyklu pracy podajnika – 20s
      Wydłużenie czasu pracy podajnika – 5s
      Detekcja braku płomienia – 1m
      Praca zgarniacza w trybie PRACA – 140s
      Pauza zgarniacza w trybie PRACA – 10m
      Moc maksymalna – 13,5kw
      Nadmuch moc maksymalna – 28%
      Minimalna moc palnika – 5,3kw
      Nadmuch moc minimalna – 18%
      Zakres modulacji mocy – 10 stopni
      Podtrzymanie:
      Czas pracy podajnika w podtrzymaniu – 0m
      Moc palnika w podtrzymaniu – 50%
      Wydajność dmuchawy w podtrzymaniu – 18%
      Wygaszanie:
      Minimalny czas wygaszania – 3m
      Maksymalny czas wygaszania – 30m
      Próg detekcji braku płomienia – 5%
      Czyszczenie:
      Praca zgarniacza w WYGASZANIE – 150s
      Pauza zgarniacza w WYGADZANIE -3m
      Wydajność dmuchawy podczas czyszczenia – 100%
      Czas czyszczenia przed rozpaleniem – 0m
      Czas czyszczenia po wygaszeniu – 3m
      Okres czyszczenia palnika – 24h
       
      Pozdrawiam.

      HT DASPELL GL 15 KW

    • #72416
      Markus
      Uczestnik

      Witam
      Rzeczywiście, 2 worki na dobę to przy obecnych temperaturach no i powierzchni 120 m2 to dużo za dużo.
      Ja mam inny sterownik, w którym ustala się czasy podawania dla poszczególnych poziomów mocy.
      U Ciebie chyba czasy ustalone są automatycznie, na podstawie wydajności podajnika, kaloryczności i zadanej mocy (max i min).
      Sprawdź stoperem jakie czasy podawania są na poszczególnych poziomach mocy. Z obliczeń mi wychodzi że czasy powinny być następujące:
      100% czyli 13,5kW –  6,5 s,  dalej 50% (7,5kW) -3,6 s  i  30% (5,3 kW)  – 2,55 s
      Jeśli są dłuższe to może rzeczywiście wyrzuca nie spalony pellet. Może trzeba sprawdzić jeszcze raz trzeba by przeważyć.
      Druga sprawa jakie masz parametry i ustawienia dla mieszacza (zaworu)
      Pozdrawiam
      Markus

    • #72415
      SERWIS
      Uczestnik

      Domyślam się że to nowy budynek i pierwsze odpalenie.
      Jeśli tak to wszystko jest w normie, przez kilka pierwszych dni kocioł będzie więcej spalał.
      Napisz jak szybko kocioł dochodzi do temperatury zadanej i jak długo jest w postoju.
      Zrób też zdjęcie popiołu, tego niedopalonego zwłaszcza oraz otwórz środkowe i górne drzwi i zrób tam również zdjęcia.

    • #72414
      Łukasz
      Uczestnik

      Witam ponownie.
      Tryb pracy zaworu:  czujnik pogodowy
      Nastawa dla temperatury zewnętrznej -10s -50st
      Nastawa dla temperatury zewnętrznej +10st -30st
      Termostat pokojowy mieszacza – załączony
      Obniżenie nastawy zawory mieszającego od termostatu – 0st
      Czas pełnego otwarcia zaworu – 120s
      Czas oczekiwania na pomiar temperatury – 20s
      Postój zaworu mieszającego powyżej nastawy – 1 stopień
      Zakres pracy zaworu mieszającego powyżej  nastawy – 5 stopni
      Temperatura powrotu ustawiona na 55 stopni, po wygaszeniu dobija do 69
      Temperatura zaworu 34 stopnie 
      Temperatura kotła ustawiona na 65 stopni po wygaszeniu 75
      Temperatura cwu ustawiona 55 stopni i tyle ma.
      Czas postoju 80 minut
      Czas pracy 20 minut
      Tak jak pisałem wyżej stary poniemiecki ocieplony budynek. 

      Zdjęcia wrzuciłem na jakiś serwer:

      20201001-170217
      20201001-170223
      20201001-170234
      20201001-170239
      20201001-170248
      20201001-170255

      HT DASPELL GL 15 KW

    • #72413
      Markus
      Uczestnik

      Witam
      Mam takie dwie sugestie:
      Pierwsze. Nie wiem jaką masz instalację CO w budynku, czy nowa cienkie rurki i nowe grzejniki, czy tak jak ja, starą (kiedyś grawitacyjną i grzejniki żeliwne) i w moim przypadku, termostat pokojowy nie wyłącza pompy mieszacza, tylko obniża temperaturę na mieszaczu np. o 2 – 3 stopnie (trzeba tak ustawiać, aby nie psuć komfortu cieplnego w domu) plus obniżenia nocne.
      Druga, to temperatura zadana kotła. Jeśli masz zadaną 65 i histerezę 15 stopni to kocioł włącza się ponownie przy 50 stopniach, a chcemy przecież mieć na powrocie 55. Ja mam temperaturę kotła minimum 72 stopnie i stopniowo ją zwiększam gdy przechodzą mrozy. Ma to ewidentnie wpływ na długość postoju kotła. 
      Masz dość duże podbicie temperatury kotła przy wygaszaniu z 65 do 75, ale prawdopodobnie jest to spowodowane zatrzymaniem pomp mieszacza po osiągnięciu zadanej temperatury w pomieszczeniach. U mnie przy pracy ciągłej przy wygaszaniu przebija około 4 stopni.
      Co do zdjęć, to ocenę pozostawiam Serwisowi, ale osad na ściankach jest jasny, może minimalne można zmniejszyć nadmuch.
      Pozdrawiam
      Markus

    • #72412
      SERWIS
      Uczestnik

      Według mnie jest idealnie, ten kawałek pelletu to pewnie wypadł jakiś podczas czyszczenia lub rozpalania, a ilość jest żadna w stosunku do ilości popiołu, a co za tym idzie ilości spalonego pelletu.
      Jeśli idzie o temperatury, to domyślam się że masz instalację grzejnikową i uważam że jest dość dobrze.

    • #72411
      Łukasz
      Uczestnik

      Tak instalacja grzejnikowa rury miedziane. Skoro tak ma być to nie będę grzebał. Poczekam do zimy, bo teraz ciężko testować. Dzięki i ozdrawiam.

      HT DASPELL GL 15 KW