Jak uruchomic Termostat

Strona główna Forum Kotły z podajnikiem Jak uruchomic Termostat

Oglądasz 5 odpowiedzi wątku
  • Autor
    Wpisy
    • #72340
      Rafał Jereczek
      Uczestnik

      Witam mam kilka pytań, posiadam piec Q Pellet GL sterowni ht tronic 900 i panel pokojowy ht tronic rooms przewodowy.

      1. Pomimo tego ze mam uruchomione panel jako termostat  piec pracuje według histerezy, temperatura w pokoju jest wyższa o 3 stopnie niż zadana na termostacie a piec włącza się po obniżeniu temperatury z 70 (TK) do 55 (histereza 15 stopni)
      na sterowniku pieca w menu serwisowym mam uruchomione termostat zaworu mieszającego 1
      i dalej tez załączony termostat zaworu mieszającego 1
      na panelu w pokoju tez uruchomione termostat obiegu zawór mieszający 1,

      Na sterowniku pieca przy temperaturze zaworu jest literka T jak sadze informacja ze sterowany przez termostat.
      tylko czemu piec się załącza skoro temperatura  w pokoju jest wyższa niż zdana?

      Jedyne co mnie zastanawia i być może jest przyczyna instalator pieca przy panelu pokojowym ma inaczej podłączone kable niż  w instrukcji
      kabel był kupiony w sklepie komputerowym ale nie wiem czy był scrosowany czy nie, ale czy gdyby miał źle podłączone to czy panel działałby normalnie oraz pokazywał parametry pieca?

      2.i czy idzie ustawić sterownik tak żeby w nocy piec nie załączał się do grzania wody cwu? bojler jest ocieplony ale jest na strychu nieocieplonym, i w nocy piec raz czasem 2 potrafi się załączyć  , nie potrzebnie. bo widzę ze do podłogówki idzie na panelu w pokojowym ustawić program czasowy ale do cwu  nie ma takiej opcji.

    • #72346
      SERWIS1
      Opiekun forum

      Witam

      Termostat pokojowy nie wyłącza kotła lecz steruje elementami instalacji – w tym wypadku pompą zaworu 9wyłaczenie od termostatu) lub temperaturą za zaworem mieszającym (obniżenie nastawy).

      W przypadku CWU możesz w serwisie ustawić większą histerezę CWU np. na 15 stopni C.

      Pozdrawiam
      Serwis Heiztechnik

    • #72345
      Rafał Jereczek
      Uczestnik

      rozumiem ale to wygląda na to ze teraz piec załącza się  kompletnie nie potrzebnie, gdyż np. woda cwu ma odpowiednia temperaturę, temperatura na zaworze od podłogówki jest prawidłowa, temperatura w pokoju jest wyższa niż zadana ale piec się rozpala bo jest uruchomione  podłogowe ogrzewanie i mimo osiągniętych temperatur piec grzeje i puszcza pellet w komin według tylko histerezy temperatury kotła czyli tak naprawdę ten sterownik nie ma żadnej „inteligencji” 

      krótko mówiąc zostaje mi ręcznie go gasić i rozpalać , teraz pogoda jest „rożna”  i jednego dnia jest potrzeba żeby podłogówka grzała a potem 3 dni nie

      Kolejne pytanie zbiornik na pellet który mam mieści 13 worków czyli 195kg- 300l jak się nie mylę i tak tez mam ustawione
      , przy pełnym zasobniku ustawiłem 100% , a informacja o ilości pelletu pokazuje pusty zbiornik gdy w nim jest jeszcze z 40% 

      chciałem jeszcze raz sprawdzić wydajność podajnika w tej chwili mam ustawione 10,3 
      ale nie mogę wykonać testu tzn chyba nie wiem jak bo jak wchodzę w menu serwisowe , ustawienia palnika , ustawienia ogólne , wydajność podajnika tam jest w tej chwili tylko wybór ilości  nie ma opcji test, 

      jak ponownie zmierzyć wydajność podajnika?

    • #72344
      SERWIS1
      Opiekun forum

      Witam

      To jest kocioł na paliwo stałe i nie można go gasić i studzić , ponieważ jest to szkodliwe dla wymiennika kotła. Sposób sterowania o którym mówisz dotyczy kotłów gazowych.

      Kocioł w przypadku, gdy nie ma odbioru ciepła dobija do zadanej temperatury i się wyłącza. w przypadku, gdy następuje ponowne odpalenie to świadczy o odbiorach mocy, które występują w instalacji. Ogrzewanie podłogowe przypracy pompy cały czas odbiera ciepło.

      Sprawdzenie wydajności podajnika należy wykonać przez test wyjść w pierwszym menu po wygaszeniu kotła.

      Pozdrawim
      Serwis Heiztechnik

    • #72343
      Rafał Jereczek
      Uczestnik

      rozumiem rozjaśnił mi pan sytuacje, nie znam się dlatego pisze do Was do Specjalistów , i jak najmniej zależy mi na zmniejszeniu trwałości pieca,

      to wtedy inaczej czy mogę zmienić jakieś parametry żeby piec załączał się zadziej oczywiście tak żeby było bez szkody dla pieca

      nie wiem zwiększyć histerezę temperatury kotła aktualnie jest wartość domyślna 15 stopni czy idzie ja zwiększyć np. do 20 i czy temperatura pieca w takim bądź razie może spadać do np.45 zamiast 50 czy jest to szkodliwe dla wymiennika.

      bo jeżeli jest szkodliwe to trudno zostawiam tak jak jest.

      pozdrawiam serdecznie

    • #72342
      SERWIS1
      Opiekun forum

      Witam

      W przypadku kotłów na paliwo stałe w przypadku stałego odbioru ciepła idealnie jest gdy kocioł cały czas pracuje z małą mocą. W przypadku braku w odbiorze ciepła warto ustawić temperaturę zadana kotła na 70 i histerezę na 20. Kocioł przy niższej temperaturze kotła odpali się zawsze przy 50 stopniach, ponieważ posiada zabezpieczenie przed zbyt dużym wychłodzeniem.

      Pozdrawiam
      Serwis Heiztechnik