Witam mam pytanie odnośnie temperatury powrotu w ht one 11 kW podczas pracy instalacji temperatura powrotu wskazywana na ekranie to temperatura wody wracającej z instalacji nigdy nie osiąga wyższych wartości dopóki pracuje pompa zaworu. Czy to normalne? Po wymianie opinii z innymi użytkownikami zauważyłem że problem ten dotyczy kotłów 11kW w 15 kW temperatura powrotu na sterowniku osiąga wartości zbliżone do zadanej skąd to się bierze ? Czy to bezpieczne dla kotła ?
Czujnik powrotu jest zamontowany na rurze powrotnej z instalacji grzewczej więc temperatura powrotu przy pracującej instalacji zawsze będzie niższa niż temperatura zaworu.
Pompa chroniąca powrót kotła miesza wodę w kotle.
Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik