26 stycznia 2021 o 22:57 #71986demisemanUczestnik
Witam
Czy ktoś z was posiada Ups -zasilanie awaryjne kotła.
Posiadam Heiztechnik Q Eko 15 kW
Zmierzyłem średni pobór prądu wychodzi mi około 370 W (przy załączonym ślimaku ,dmuchawie, pompce kotła i pompce CWU).
Co proponujecie i czy to ma sens??Heiztechnik Q Eko 15 kW ekogroszek
-
27 stycznia 2021 o 03:11 #72006PatrolUczestnik
Cześć. Mam inwerter Volt 1000W z czystym sinusem na wyjściu i aku 100Ah.
Podtrzymuje z tego też oświetlenie i kilka sprzętów sieciowych. Na kotłownie dałem przy okazji APF (przełącznik faz 3/1) – w przypadku zaniku jednej fazy przerzuca bez zwłoki zasilanie na drugą. Trochę to wszystko wydaje się na wyrost, ale w razie czego nie ma problemu, żeby rozpalić kocioł przy zaniku sieci (sam grzałka u mnie pożre niecałe 400W), zresztą przetwornica daje się nieźle przeciążyć, do tego prostownik 20A (teraz chyba do modelu sinus pro 1000W dają 10A) i nie ma przesadzonych potrzeb własnych.
Tu jest cała seria: https://voltpolska.pl/zasilanie-awaryjne/zasilacze-awaryjne-sinus-pro-w-wiszace/ -
18 lutego 2021 o 12:36 #72005anieroUczestnik
Witam,
Ja podobnie tyle ze mam 800W, piec hitpellet, 3x pompki obiegowe+ solary z pompka (właśnie do solarów ups’a kupowałem). Pozniej doszedl piec i w sumie troche się obawiałem czy te 800w da rade wszystko uciągnąć. Okazało się że nie potrzebnie, podczas pracy wszystkich urządzeń obciążenie dochodzi do 2 kreski z 5. Aku 100Ah. Ostatnio ciągnęło wszystko prawie 6h, po czym wrocil prąd. Ale myślę że i drugie tyle by pociągnął, bo podpięte urzadzenia nie pracują cały czas ( np. Grzalka).
Ale z wyliczen to powinienem mieć jak kolega wyżej, co najmniej 1000W.
Co do samego sprzętu, to jest całkowicie bezobsługowy, przelancza wszystko na baterie bez przerw w działaniu. A za całość dałem jeśli dobrze pamiętam coś 900zl na allegro- ok 2 lata temu.
Pozdrawiam
Załączniki:
Musisz być zalogowany, aby uzyskać dostęp do załączonych plików.
-
21 lutego 2021 o 18:26 #72004demisemanUczestnik
Dzięki za podpowiedzi.
Jeszcze małe pytanie gdzie macie umiejscowiony ups no i aku chodzi mi o odległość od kotła??
Heiztechnik Q Eko 15 kW ekogroszek
-
23 lutego 2021 o 15:01 #72003PatrolUczestnik
Inwerter wisi na ścianie w garażu a na półce obok aku. Od niego rozprowadzona instalacja do kotłowni. Garaż to były najlepsze warunki pracy – mniej pyłów i niższa temp. niż w kotłowni (akumulatory gorzej znoszą pracę w wyższych temp. ) Odległości w domu w instalacji 230V są praktycznie bez znaczenia. AKU nie powinien być za daleko od inwertera, tzn przekrój przewodów DC trzeba by zwiększać wraz z odległością.
-
2 maja 2021 o 15:48 #72002adam tejmanUczestnik
Dobre zasilacze sa z Armac, to polska firma je produkuje. Polecam sam używam takowego
-
10 lutego 2022 o 14:19 #72001Darek WUczestnik
Witam.
Podpinam się pod temat. Przygotowuje się do zakupu przetwornicy UPS + akumulatora jako awaryjne zasilanie do swojego kotła.
Posiadam kocioł Q Pellet GL 20 KW.
Palnik HT PellHard+ 28.
Automatyka do kotła HT Tronic 900.
Regulator pokojowy HT Tronic Rooms.
Dwie pompki obiegowe po 45W każda.
Cały zestaw według instrukcji powinien pobierać około 400W. Sprawdziłem na watomierzu i w praktyce maksymalny pobór wyszedł 612W.
Mam dwa pytania:
1. Czy ten kocioł wymaga przetwornicy UPS ze stałą fazą? (W instrukcji nic na ten temat nie znalazłem.)
2. Czy przy maksymalnym obciążeniu 612W poniższy zasilacz wystarczy do normalnej pracy kotła?
<h1 style=”line-height: 1.3; font-size: 24px; color: #222222; font-family: 'Open Sans’, sans-serif;”>ZASILACZ AWARYJNY VOLT SINUSPRO-800E 12V</h1>
Z góry dziękuję za odpowiedź. -
10 lutego 2022 o 19:04 #72000demisemanUczestnik
Ten co zalaczyłeś może być za słaby moc stala 500 w chwilowa 800 .
Ja zrezygnowalem z ups-a przeanalizawałem sytuacje brak pradu w moim przypadku zdarza sie dwa max trzy razy do roku i to są planowane wyłączenia. Oczywiście chwilowe zaniki się pojawiaja trwające max do 30 minut.
Zakupilem listwy armac chroniące przed dkokami napięcia.
Heiztechnik Q Eko 15 kW ekogroszek
-
10 lutego 2022 o 19:04 #71999PatrolUczestnik
Duże to obciążenie wyszło – jak robiłeś pomiar? Max dostajesz przy rozpalaniu, ale przy grzałce ceramicznej sumarycznie nie powinny to być takie wartości. Te 400W już prędzej.
Ten model zasilacza ma 500W mocy ciągłej, więc na sam kocioł powinno wystarczyć, ale jak faktycznie masz na tym obwodzie 0,6kW to już słabo.
Stałej fazy nie potrzebujesz.
-
11 lutego 2022 o 08:07 #71998Darek WUczestnik
U nas zaniki prądu coraz częściej się pojawiają i bywa tak, że trwają kilkanaście godzin.
Poza tym, częste krótkotrwałe zaniki ( takie mruganie światłem) raz , że raczej dobrze nie wpływa na sprzęt elektryczny i elektroniczny to druga sprawa, że co chwilę włącza się alarm, że była przerwa w zasilaniu. Jest to irytujące, że często trzeba ręcznie ten alarm wyłączać.
-
11 lutego 2022 o 08:32 #71997Darek WUczestnik
Też mi się wydaje, że za duże. Sprawdzając instrukcje na wyrost już zaokrągliłem do tych 400W.
Całość podłączyłem pod watomierz. Niestety nie miałem czasu stać przy kotle i pilnować kiedy te maksymalne obciążenie wystąpiło.
Dzisiaj zresetuje watomierz i jeszcze jedną dobę sprawdzę co będzie pokazywał.
Poza tym w miarę możliwości postaram się sprawdzić kiedy ten maks występuje.
Według naklejki na kotle moc całego kotła to 285 VA.
Poszczególne elementy kotła też dodatkowo sprawdziłem i palnik ma max. 262W (w tym grzałka 200W).
Silniczek podajnika ma 25W.
Automatyka około 7 W.
Plus dwie pompki po 45W.
Pokojowy regulator to chyba około 1W.
-
11 lutego 2022 o 11:37 #71996PatrolUczestnik
800-tka na sam kocioł wystarczy, ale warto przemyśleć czy nie będziesz chciał czegoś jeszcze podłączyć.
-
11 lutego 2022 o 14:02 #71995Darek WUczestnik
Ok. Dziękuję bardzo za pomoc.
Watomierz po zresetowaniu na nowo pokazał max 610 W, więc to chyba nie przypadek.
-
11 lutego 2022 o 15:49 #71994Darek WUczestnik
I faktycznie trzeba patrzeć przyszłościowo. Zdecyduje się na ten 1000W. Jednak wybiorę
SINUS PRO 1000 S 12/230V (700/1000W) + 40A MPPT INWERTER SOLARNY
Różnica w cenie nie jest duża i ten jest łatwiej dostępny.
-
11 lutego 2022 o 16:35 #71993Darek WUczestnik
Już sam nie jestem pewien ????. Im więcej się szuka tym mniej się wie ????.
Który lepszy:
<span style=”color: #898989; font-family: 'Open Sans’, sans-serif; font-size: 14px;”>SINUS PRO 1000 S 12/230V (700/1000W) + 40A MPPT INWERTER SOLARNY</span>
Czy
<h2 class=”mp0t_ji munh_0 m3h2_0 mp4t_0 mqu1_1j mgmw_wo m9qz_yq mgn2_16 mgn2_17_s mryx_8 mg9e_0″ style=”color: #222222; font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 16px; line-height: 1.3; margin: 0px 0px 8px; padding-top: 0px;”>Kemot PROsinus-1200 12V/230V?</h2>
-
11 lutego 2022 o 18:35 #71992PatrolUczestnik
Mój Volt ma ponad 8lat i śmiga bezawaryjnie, co do Kemot to niby wnętrzności te same, co sugeruje już ich wygląd. Przy wyborze, porównując różnych producentów, patrz przede wszystkim na czysty sinus, czas przełączania, pobór mocy bez ładowania (niektóre zasilacze mają spore „potrzeby własne”).
-
11 lutego 2022 o 19:09 #71991demisemanUczestnik
Patrol – 8 lat na jednym akumulatorze ??
Heiztechnik Q Eko 15 kW ekogroszek
-
11 lutego 2022 o 21:48 #71990Darek WUczestnik
O przetwornicy Volta pisze, nie o akumulatorze.
-
11 lutego 2022 o 22:04 #71989Darek WUczestnik
Też tak czytałem, że to praktycznie to samo Kemot i Volt.
Parametry mają bardzo podobne.
Oba czysty sinus.
<p style=”text-align: left;”>Czas przełączania taki sam.</p>
<p style=”text-align: left;”>Pobór mocy bez ładowania tego nie wiem.</p>
Kemot ma większą moc i jak podają również stałą fazę.Volt (ten ostatni co pisałem) znowu ma możliwość podłączenia paneli fotowoltaicznych – (to by była oczywiście opcja na przyszłość).
Trudny wybór.
-
14 lutego 2022 o 11:13 #71988Darek WUczestnik
W dniu dzisiejszym wyczyściłem kocioł i jeszcze raz sprawdziłem już stojąc przy kotle jakie obciążenie pobiera. Trochę się zdziwiłem, że maksymalnie watomierz pokazał 410W w trakcie rozpalania. Co prawda nie działały wtedy dwie pompki obiegowe.
-
-