piec eko duo 17kw ciężko osiaga zadana teperaturę

Strona główna Forum Kotły z podajnikiem piec eko duo 17kw ciężko osiaga zadana teperaturę

Oglądasz 2 odpowiedzi wątku
  • Autor
    Wpisy
    • #78414
      jaras251
      Uczestnik

      Proszę o pomoc ,gdy nastawię tep na kotle na 60s.
      lub wyższą to piec ciężko osiąga zadana teperaturę
      cały czas dmucha . różnica tęperatury miedzy zadana a tym co jest na kotle to okolo 10st. i wentylator cały czas dmucha .może potrzebuje zmienic jakies nastawy na zimowe.dodam że jak dołożylem drzewo na ruszta to tep wzrosła szybko do zadanej a nawet troche wyższej.

    • #78417
      SERWIS
      Uczestnik

      Witam

      Aby kocioł zwiększył moc musisz zwiększyć ilość paliwa i ilość powietrza.
      Podaj jakie masz parametry w menu użytkownika lub menu standard(uzależnione od wersji programu)a ja podam tobie co masz zmienić.

      Pozdrawiam
      Serwis Heiztechnik

    • #78416
      jaras251
      Uczestnik

      do serwis ht. podaje jakie mam nastawy.
      STEROWNIK HT-TRONIC 500

      CZAS PAUZY PODAJNIKA 50 SEK.
      OBROT. DMUCHAWY NA PODT. 10
      CZAS DMUCH NA PODT. 10
      KROTNOSC PODAWANIA 3
      CZAS OCZEKIWANIA 10 MIN
      OBR DMUCH 2
      CZAS PRZESYPU 5
      TRYB PRACY ZAWÓR NORMALNY CO
      TRYB PRACY CWU LATO

      DZIEKI CZEKAM NA WSKAZÓWKI. JARAS251

Oglądasz 2 odpowiedzi wątku
  • Musisz się zalogować by odpowiedzieć w tym temacie.