2 września 2011 o 15:41 #77697
bartezgo
UczestnikWitam,
posiadam kocioł Q EKO DUO 17 plus sterownik HT 500 (menuet). Po roku użytkowania zacząłem się zastanawiać nad tym do czego służy czujnik pogodowy. Mam zamontowany, nie mam zaworu mieszającego. Facet który mi montował mówi, że można uruchomić tryb pogodowy. Z innych źródeł wiem że musi być ten zawór. Mam podłogówkę z pompom i grzejniki. Pod sterownik podłączona jest jedna główna pompa od CO i pompa od CWU.
Proszę o rozwijanie moich wątpliwości. Czy ma sens uruchamianie trybu pogodowego?
Pozdrawiam,
Bartek. -
3 września 2011 o 13:56 #77767
SERWIS
UczestnikWitam
W Twoim przypadku, czyli w przypadku braku zaworu mieszającego nie ma możliwości skorzystania z modułu pogodowego.
Pogodówka, jako system do płynnej zmiany temperatury czynnika grzewczego działa poprzez zawór mieszający, który to poprzez zmianę położenia dobiera tak stosunek gorącej wody grzewczej do wody powracającej z instalacji, aby uzyskać najbardziej optymalną temperaturę czynnika w grzejnikach.
W momencie, jak nie posiadasz zaworu mieszającego czujnik temperatury zewnętrznej jest jedynie poglądowym.Pozdrawiam
-
14 września 2011 o 16:03 #77766
fomicz
UczestnikDodad od siebie, że podłączenie zaworu mieszającego (automatycznego) bardzo ułatwia użytkowanie kociołka.
-
18 października 2011 o 14:08 #77765
Anonim
GośćDzięki za odpowiedzi. Chwilowo wstrzymuję się z pogodówką.
Pytanie mam odnośnie ustawień sterownika (CO + CWU aktualna temp. kotła to 60 stopni). W chwili obecnej chodzi na ustawieniach fabrycznych. Którymi parametrami regulować sterownik aby dopalał węgiel tzn. żeby było mniej „szlaki”. O ile to możliwe przy moim węglu, bo „szlaka” którą wyrzuca piec bez większego wysiłku rozpada się w rekach.
Dzięki i pozdrawiam.
-
18 października 2011 o 15:30 #77764
fomicz
UczestnikAkurat niedopalane staram się też przećwiczyć poczytaj mój wątek.
-
19 października 2011 o 01:01 #77763
SERWIS
UczestnikWitam
Panowie, jak można w przypadku barteza mówić o niedopalaniu, skoro ma gródki szlaki, a nie węgla. Ja nazwałbym to przepalaniem, czyli masz za dużo powietrza i uważam, że szybko powinieneś to skorygować.
Podaj mi wszystkie parametry z MENU UZYTKOWNIKA, a ja spróbuję je skorygować.
Praca ze zbyt dużą ilością powietrza może powodować uszkodzenie termiczne palnika (zaniżanie żaru) a ten przypadek nie jest objęty gwarancją.
Czekam na info.Pozdrawiam
-
19 października 2011 o 09:59 #77762
fomicz
UczestnikCzyli jak powinien wyglądać popiół? Czy szlaka jest zawsze objawem zbyt dużej ilości powietrza, czy może kiepskiego paliwa?
-
19 października 2011 o 23:12 #77761
SERWIS
UczestnikWitam
I jedno i drugie.
Praktycznie nie ma paliwa, które nie miałoby popiołu, a spalanie ma następować w takiej temperaturze, aby nie powodowało jego topnienia.
Musisz znaleźć pośrednią pomiędzy niespalonym węglem a stopionym popiołem.
Jeżeli zdarzy się kilka kawałków niespalonego węgla w popiele to jeszcze nie jest tragedia. Nie przejmuj się tym, że nie spaliłeś całego węgla, gorzej jest jeżeli masz nadmiar powietrza i schładza on kocioł, gdyż musisz podgrzać to powietrze od temperatury otoczenia do temperatury spalin. Niestety mało kto to zauważa, a niespalony węgiel widać od razu, zwłaszcza że objętościowo jest go niby dużo, ale gdybyś to zważył to jest to całe nic.Pozdrawiam
-
20 października 2011 o 11:06 #77760
Anonim
GośćSERWIS napisał:
Witam
Panowie, jak można w przypadku barteza mówić o niedopalaniu, skoro ma gródki szlaki, a nie węgla. Ja nazwałbym to przepalaniem, czyli masz za dużo powietrza i uważam, że szybko powinieneś to skorygować.
Podaj mi wszystkie parametry z MENU UZYTKOWNIKA, a ja spróbuję je skorygować.
Praca ze zbyt dużą ilością powietrza może powodować uszkodzenie termiczne palnika (zaniżanie żaru) a ten przypadek nie jest objęty gwarancją.
Czekam na info.Pozdrawiam
Sorki ale dopiero dzisiaj miałem dostęp do netu.
Wygląda, że masz rację z tą ilością powietrza. Ostatnio zamknąłem przesłonę na dmuchawie i wygląda na to że zmniejszyła się ilość szlaki.
Dzisiaj pod wieczór podam ustawienia sterownika, bo ostatnio zmieniałem kilka parametrów i nie pamiętam.
-
26 października 2011 o 19:13 #77759
Anonim
GośćWitam,
sorki, że tak długo ale zabieganie. Poniżej aktualne nastawy. Nie mam zaworu. Mam podłogówkę plus grzejniki – 2 pompy co i jedna pompa cwu. Zasobnik na ciepłą wodę 300 litrów wody nigdy ciepłej nie brakuje. Dobrze trzyma temperaturę. Dmuchawa srednica koło 13cm, przesłona całkowicie zamknięta.
Zdjęcia podczas pracy:
Zdjęcia popiołu:
tryb pracy dmuchawy -> reg. obr.: włącz
algorytm: 2
histereza: 2
nastaw co max: 85
temp.wył.dm.pod – nie znalazłem w menu
temp.zał.pompy: 40
czas pracy.pod: 10
czas pauza.pod.: 60
czas dmuch.podt: 13
krotn.podawania: 3
czas oczekiwania: 10
obroty dmuchawy: 3
obr.dmuch.podt: 10
czas.odł.pomp.co: 20
czas przesypu: 5
tryb pracy cwu: zima
priorytet pracy cwu: wł
czas pracy cwu: 30
wybieg pompy cwu – nie znalazłem w menu
obr.dm.wzrost: 1
nast.co.wzrost: 10
nast.co.min: 40Dzięki i pozdrawiam!
-
26 października 2011 o 23:29 #77758
SERWIS
UczestnikWitam
Rzeczywiście, wygląda, że wszystko jest w porządku.
Cieszę się, że moja pomoc była skuteczna.
Gdybyś miał inne problemy lub chciałbyś podzielić się swymi ciekawymi spostrzeżeniami to pisz.Tak na marginesie to w tym popiele widzę chyba sporo kamienia?
Pozdrawiam
-
27 października 2011 o 10:24 #77757
Anonim
GośćWitam,
dzięki za odpowiedź. Co do kamienia w popiele to masz na myśli zwykły kamień nazwijmy taki z ogródka ? 😉 Z tego co patrzyłem wcześniej to był tylko popiół ale taki zbrylony (szlaka). Ale się przyjrzę.
A co do ustawień to nie można coś poprawić ewentualnie żeby lepiej się wypalał? Widzę, że ten węgiel jest średniej jakości … w zeszłym sezonie miałem lepszy …
Pozdrawiam,
Bartek. -
27 października 2011 o 11:40 #77756
SERWIS
UczestnikWitam
Nie chodziło mi o kamienie z „podwórka”, lecz o elementy wyglądające jak fragmenty skał wapiennych. Co do lepszego spalania to wydaje mi się że w tej chwili osiągnąłeś optimum jakości przy tym paliwie. Przyglądając się popiołowi nie widziałem tam czarnych kawałków węgla, więc nie ma możliwości lepszego spalenia. Teoretycznie polepszenie spalania można osiągnąć poprzez zwiększenie powietrza, ale zacznie znów tworzyć się szlaka, a nadmiar tlenu spowoduje wychładzanie wewnętrzne kotła.
Pozdrawiam
-
27 października 2011 o 12:28 #77755
Anonim
GośćCo do kamieni to spojrzę 🙂 Coś czuję, że w tym sezonie wyjdzie więcej węgla niż w poprzednim … ale cóż cena czyni cuda 🙂
Pozdrawiam i dzięki!
-
30 października 2011 o 22:48 #77754
Anonim
GośćA takie jeszcze jedno pytanie mam. Mam dwie pompy CO-glowna i od podlogowki.Do sterownika podlaczona jest tylko ta glowna.Wiec jak sterownik wylaczy ta glowna to ta od podlogowki dalej chodzi. Czy jest to dobrze zrobione?
-
30 października 2011 o 23:43 #77753
SERWIS
UczestnikWitam
Na naszej stronie masz schematy hydrauliczne. Jeżeli idzie o sterowanie podłogowe, to z reguły robi się to na zaworze mieszającym i w przypadku osiągnięcia temperatury zadanej w pomieszczeniu, po rozwarciu styku termostatu pokojowego powinien zamknąć się zawór mieszający, a pompa powinna pracować ciągle wyrównując temperaturę podłogi na całej jej powierzchni.
Reasumując, powinieneś podłączyć tą pompę pod wyjście pompy zaworu. Będzie ona pracowała co prawda ciągle, ale np. jeżeli w kotle wygaśnie i temperatura na nim spadnie, to w tym czasie pompa ta się wyłączy.Pozdrawiam
-
31 października 2011 o 11:24 #77752
Anonim
GośćAle nie mam zaworu mieszającego, więc co w takim przypadku? Podłączyć pompę od podłogówki pod któreś wyjście?
-
31 października 2011 o 16:45 #77751
SERWIS
UczestnikWitam
Podłącz pompę podłogówki pod wyjście pompy zaworu, tryb pracy zaworu ustaw na normalny c.o. a dodatkowo na drodze do pompy podłącz termostat pokojowy. Jednak możesz to zrobić tylko wtedy, gdy choć połowę ogrzwania masz w grzejnikach.
Pozdrawiam
-
3 listopada 2011 o 17:51 #77750
Anonim
GośćDzięki za odpowiedź. W weekend podłączę pompę od podłogówki pod wyjście zaworu. Ile kosztuje termostat pokojowy? I czy to da jakieś wymierne korzyści?
Pozdrawiam,
Bartek. -
6 listopada 2011 o 01:32 #77749
SERWIS
UczestnikTermostat pokojowy kosztuje od około 100 do 400 zł. Daje on wymierne korzyści, gdyż nie przegrzewasz pomieszczeń.
Pozdrawiam
-
7 listopada 2011 o 12:29 #77748
Anonim
GośćOki dzięki. A jakiś konkretny model możecie podać w rozsądnej cenie?
Pozdrawiam.
-
7 listopada 2011 o 15:27 #77747
SERWIS
UczestnikWitam
Według mnie bardzo dobre są Eurostery. Są one łatwe w regulacji i podłączeniu. Ja u siebie używam modelu bezprzewodowego 2006 TX.
Słyszałem natomiast od któregoś z kolesi, że fajne termostaty ma firma Immergas. Podobno są one adaptacyjne i potrafią złapać bezwładność budynku w taki sposób, że odpowiednio wcześnie załączają lub wyłączają pompę stabilizując tym samym jeszcze bardziej temperaturę.Pozdrawiam
-
9 listopada 2011 o 12:08 #77746
Anonim
GośćWitam,
tak zacząłem się zastanawiać nad tym rozwiązaniem. Na dole domu mam podłogówkę plus dwa grzejniki, a góra same grzejniki. Załóżmy że zamontuję termostat pokojowy pod pompę od podłogówki, która również będzie podpięta pod sterownik – wyjście zawór. Załóżmy że jest ciepły dzień i termostat nie włączy przez kilka godzin pompy podłogówki. Temperatura w podłogówce spadnie. I czy nie okaże się, że żeby nagrzać wodę w podłogówce piec spali więcej węgla niż bez termostatu pokojowego?
Dzięki,
Bartek. -
9 listopada 2011 o 15:51 #77745
SERWIS
UczestnikWitam
Twoje pytanie jest poniekąd zasadne. Jednak możesz temu zaradzić w następujący sposób: załóżmy, że w salonie obniżona temperatura ma być przez 10 godzin, ustaw więc, aby po pięciu godzinach nastąpiło grzanie przez pół godziny, co sprawi że pomieszczenie się nie wychłodzi nadmiernie. To jest tylko przykład i możesz takie cykle zrobić częstsze z krótszym okresem pracy.
Pozdrawiam
-
19 listopada 2011 o 16:24 #77744
Anonim
GośćWitam,
dzięki za odpowiedź. Chwilowo zrobiłem tak:
pompę od podłogówki podłączyłem pod wyjście zawór co i ustawiłem tryb normalny co. Czy w menu Zawór należy zmienić inne ustawienia?
Pozdrawiam,
Bartek. -
19 listopada 2011 o 21:44 #77743
SERWIS
UczestnikNie, wszystko pozostaw tak jak było fabrycznie. Nie ma to żadnego znaczenia, ważne jest tylko, aby był sygnał na pompę.
Pozdrawiam
-
22 listopada 2011 o 12:42 #77742
Anonim
GośćOkej zostawiłem tak jak było fabrycznie. Ale mam kolejne pytanie … W chwili obecnej mam temperaturę kotła ustawioną na 60st, cwu na 45st. Zaobserwowałem, że gdy temperatura kotła spada do 58st. kocioł wchodzi w tryb pracy. Włącza się dmuchawa, podajnik itp oraz np. pompa cwu (temperatura cwu w tym momencie to 42st.) po kilku minutach temperatura kotła spada do 45st.
Czy to jest normalne że temperatura kotła spada aż do 45st? Piec musi długo chodzić, żeby nagrzać kocioł do 60st.
Mam pompę cwu ustawioną na prędkość 1. Główna pompa CO i pompa od podłogówki ustawione są też na 1.
Jakiś pomysł? Wydaje mi się, że w tym momencie piec zużywa więcej opału do nagrzania kotła do 60st.
Dzięki,
Bartek. -
22 listopada 2011 o 21:35 #77741
SERWIS
UczestnikWitam
To, co opisujesz wygląda mi na przejście w tryb pracy po załączeniu przez termostat pokojowy.
W sytuacji, gdy wpłynie do kotła duża ilość zimnej wody z instalacji grzewczej kocioł nie jest w stanie podgrzać tej ilości wody w krótkim czasie. Oczywiście można byłoby podwyższyć mu moc, ale taka sytuacja jaką opisujesz powinna zdarzać się stosunkowo rzadko. Jeśli idzie o zużycie paliwa to nie obawiaj się, zużycie wcale nie będzie większe, wręcz przeciwnie. Ta sytuacja zbieżna jest z przyspieszaniem samochodu. Im mniejsze przyspieszenie, tym mniejsze zużycie paliwa.
Napisz mi, na jaką wartość masz ustawiony parametr CZAS ODŁĄCZENIA POMPY CO.Pozdrawiam
-
23 listopada 2011 o 22:51 #77740
Anonim
GośćHej,
hmm ale nie mam termostatu pokojowego:-) Czas odłączenia pompy co mam ustawiony na 20 minut. Czyli zużycie nie jest większe.
Pozdrawiam.
-
23 listopada 2011 o 23:25 #77739
SERWIS
UczestnikNie, nie jest większe.
Nurtuje mnie ten spadek temperatury.Czy możesz opisać mi w jakich okolicznościach temperatura kotła spada tak nisko, po załączeniu pompy co czy po załączeniu pompy cwu.Pozdrawiam
-
27 listopada 2011 o 23:15 #77738
Anonim
GośćOdnośnie spadku temp na kotle. Sytuacja miała miejsce również przed połączeniem pompy CO od podłogówki pod wyjście zawór.
Zaobserwowałem, że po spadku temp o wartość histerezy (2st) i po wejściu w tryb pracy i załączeniu pompy CO temp kotła spada mocno – nawet do 42st.
Chodzi jedynie podłogówka i to na minimalnych ustawieniach i jeden grzejnik na połowie mocy. Dziwna sytuacja, bo rok temu nie było takich spadków nawet w największe morozy … a teraz temp zewn 10st….
Nie wiem co jest przyczyną
Pozdrawiam.
-
29 listopada 2011 o 04:31 #77737
SERWIS
UczestnikWitam
A możesz mi napisać, ile miej więcej czasu kocioł stoi w podtrzymaniu po uzyskaniu temperatury zadanej.
Pozdrawiam
-
5 grudnia 2011 o 12:50 #77736
Anonim
GośćWitam,
z obserwacji wynika, że w nocy piec 30 min pracuje i 30 minut jest w podtrzymaniu. Podłogówka jest na minimum, do tego chodzi jeden grzejnik. Temp kotła to 60st.
Pozdrawiam,
Bartek. -
5 grudnia 2011 o 13:16 #77735
SERWIS
UczestnikI tu może być pies pogrzebany. Z podłogówki powraca woda o temperaturze około 20 stopni. W tym momencie kocioł nie jest w stanie dogrzać błyskawicznie takiej ilości wody.
Piszesz, że teraz chodzi Ci tylko jeden grzejnik, a może poprzednio chodziło ich więcej, a wiadomo, że z grzejników powrót jest bardziej ciepły.
Teoretycznie, jeżeli ustawiłbyś niższą moc kotła (zmniejszył ilość paliwa) to kocioł trudniej osiągałby zadaną temperaturę i krócej przebywałby w podtrzymaniu. W tym momencie temperatura na kotle nie powinna spadać aż tak nisko.
Tak myślę że warto byłoby sprawdzić, jaką masz realną temperaturę powrotu i czy przypadkiem nie należałoby zrobić jakiegoś zabezpieczenia na powrocie. Jeżeli używasz tylko podłogówki to powrót może mieć około 20 stopni, a to dla kotła jest zabójstwo.
Sprawdź i napisz.Pozdrawiam
-
5 grudnia 2011 o 16:50 #77734
Anonim
GośćSprawdzę jaka temperatura jest na powrocie z podłogówki ale nie większa niż 20st.
Zmniejszać temp kotła nie ma sensu. Chcę żeby miał min. 60st tak jak zalecacie.
O jaki zabezpieczeniu mówisz na powrocie?
Pozdrawiam.
-
5 grudnia 2011 o 19:11 #77733
SERWIS
UczestnikProfesjonalne zabezpieczenie powrotu jest opisane na stronce: http://ogrzewnictwo.pl/artykuly/kotly-na-biopaliwa-stale-bezpieczny-powrot
Można jednak zrobić to w prosty sposób. Schemat nr 12 na stronce: https://heiztechnik.pl/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=20&Itemid=35&lang=plPozdrawiam
-
6 grudnia 2011 o 15:41 #77732
Anonim
GośćOdnośnie temperatury na powrocie to jest 24 stopnie według wskazań termometru na listwach. A na wejściu jest ok 27 stopni.
Listwa od podłogówki wygląda jak na zdjęciu:
Pompę tą podłączyłem pod wyjście zawór. Może jakoś tutaj można podnieść temperaturę powrotu jednocześnie nie zwiększając temperatury na podłodze?
Poczytam na temat rozwiązań, które podałeś.
-
6 grudnia 2011 o 16:26 #77731
SERWIS
UczestnikNiestety, w tym miejscu to się nie uda. W tym miejscu masz obniżenie temperatury na podłogówkę.
-
7 grudnia 2011 o 16:09 #77730
Anonim
GośćPrzejrzałem schemat nr 12. Rozwiązanie proste ale dla mnie laika rodzi kilka pytań 🙂 Na rurze powrotnej w którym miejscu zamontować pompę? Przy powrocie z podłogówki czy dalej czyli tuż przed piecem? Czym/jak ma być ta pompa sterowana?
-
8 grudnia 2011 o 02:02 #77729
SERWIS
UczestnikWitam
Rurą ta łączysz zasilanie z powrotem zaraz za kotłem. Pompa zainstalowana na tej rurze ma za zadanie, w momencie jak temperatura powrotu będzie niższa niż zadana na termostacie, podawać gorącą wodę z zasilania do powrotu kotła celem jego wygrzania.
Pozdrawiam
-
8 grudnia 2011 o 13:34 #77728
Anonim
GośćOkej,
to czyli co bym potrzebował zakupić? Pompę – jaka ewentualnie moc? Co oznacza symbol na górze rysunku nad pompom? Zasilanie pompie daję z kontaktu? Jaki termostat – to takie pokrętło jak mam przy podłogówce? Czy jakiś inny co steruje bezpośrednio pompą – daje jej zasilanie?
Dzięki!
-
8 grudnia 2011 o 17:13 #77727
SERWIS
UczestnikTo coś koło pompy to zawór zwrotny.
Proponuję termostat jak w linku poniżej:
http://allegro.pl/salus-at10-regulator-temperatuty-przylgowy-i1963680205.html
Ma on możliwość podłączenia w sposób odwrotny niż z reguły.
W wersji podstawowej termostat ten załącza pompę po przekroczeniu temperatury zadanej, a dla Ciebie musi załączyć się po spadku poniżej temperatury zadanej.Pozdrawiam
-
16 stycznia 2012 o 19:24 #77726
pps
UczestnikPytanie do serwisu czy istnieje możliwość zamówienia kotła z palnikiem żeliwnym II generacji takim jak np Brucer? Jest to element którego bardzo mi brakuje w Państwa kotle!
Proszę także o informacje o paleniu ręcznym kolega który ma kocioł Q Eko Duo przepala codziennie drewnem czy takie działanie jest dozwolone?
Pozdrawiam
-
17 stycznia 2012 o 13:23 #77725
SERWIS
UczestnikWitam
Odpowiadając na pierwsze pytanie zapytam, jakie są przesłanki po temu, żeby zastosować palnik typu BRUCER? Jest on tani ale czy jest dobry, to bym tego nie powiedział. Ja osobiście jestem przeciwnikiem BRUCERA. Uważam, że obrotówka Panceroplu jest o niebo lepsza, zwłaszcza jeśli idzie o parametry spalania.
Jeśli idzie o spalanie drewna to nie widzę żadnych przeszkód w takiej eksploatacji.Pozdrawiam
-
18 stycznia 2012 o 00:54 #77724
pps
UczestnikWitam,
Ok, dziękuję za odpowiedź.
Jeszcze jedna kwestia z jakiej grubości blachy i jakiego rodzaju zbudowane są kotły Heiztechnik, czytałem, że grubość 5mm, ale blacha konstrukcyjna nie kotłowa. -
18 stycznia 2012 o 01:58 #77723
SERWIS
UczestnikWitam
Tak, blacha 5 mm i jest to blacha konstrukcyjna.
Według nas to czysty marketing jeśli idzie o stal kotłową.
Stal kotłowa stosowana jest do wytwarzania urządzeń technicznych, kotłów parowych itp..
Stal kotłowa posiada inne właściwości dopiero przy temperaturach około 650 stopni, ale takie w kotle wodnym niskotemperaturowym nie występują.
Jeśli idzie o grubość, to według nas jest ona optymalna, choć pod pewnymi względami lepsza byłaby cieńsza, lecz byłaby nie do zaakceptowania przez odbiorców kupujących kotły na wagę.
Przy odpowiedniej konstrukcji kotła nie jest on w stanie skorodować przy zachowaniu odpowiednich parametrów. Jeżeli blacha jest zbyt gruba to pogarszają się parametry wymiany ciepła a i sama blacha potrafi się starzeć.
Natomiast nie ma czegoś takiego jak przepalenie kotła i proszę w to nie wierzyć, chyba że zabraknie wody w kotle, ale wtedy grubość blachy nie ma znaczenia.Pozdrawiam
-
18 stycznia 2012 o 15:12 #77722
pps
UczestnikOk Dziękuję za odpowiedź.
Pozdrawiam
-
25 lutego 2012 o 20:05 #77721
pps
UczestnikWitam,
Jak mocno ma być uchylona klapka wentylatora?
Podaje również swoje ustawienia do zweryfikowania:temp kotła 49 st
temp nast 60 st
temp cwu 20 st
temp nast off
temp kosza 22 st
temp załączenia 70
temp zaworu 48
temp nast zaworu 47
temp na zewnątrz 7 st
czas pauzy podajnika 50 sek
obr dmuch podt 1
czas dmuch podt 10 sek
krotność podawania 3
czas oczekiw 10 min
obr dmuchawy 1czy wentylator ma być mocno odsłonięty??
dziękuję za informacje -
27 lutego 2012 o 13:24 #77720
SERWIS
UczestnikWitam
Wydaje mi się, że masz modelowe ustawienia.
Nie wiem, czy temperatura kotła, jaką podałeś jest taka zawsze, czy jednak kocioł czasami osiąga zadaną. Jeżeli nie osiągałby zadanej to możesz skrócić o 5 sekund czas pauzy podajnika w celu zwiększenia mocy kotła. Jednak zbliżają się wyższe temperatury na zewnątrz i zwiększanie mocy chyba mija się z celem.
Co do przysłony na dmuchawie to my podczas ustawień prosimy o jej maksymalne otwarcie. Jednak zauważ, że otwarcie przysłony przekłada się na zmianę ilości powietrza podobnie jak zmiana obrotów dmuchawy.
To Ty musisz stwierdzić, czy przy tym otwarciu przepustnicy i tych obrotach dmuchawy spalanie jest prawidłowe. Możesz zdławić przysłonę i zwiększyć obroty dmuchawy lub w odwrotnie.Ważne jest, aby węgiel był spalony prawie w całości i aby nie było spieków szlaki.
Pozdrawiam
-
1 marca 2012 o 01:00 #77719
pps
UczestnikWitam,
w kotle palę od tygodnia cały czas utrzymuje mi się duże spalanie ok 50kg/dobę ekogroszku.
Zauważyłem, że kocioł podaję co ok 50s paliwo, ustawienia mam takie jak podałem wcześniej, zmieniłem jedynie krotność podawania na 2 i krzywą grzewczą tak by temp na co była przy +10 i 0 + 35stopni a przy -10 40stopni.
Budynek nowy zaizolowany, wentylator przymknięty do połowy.Proszę o sugestie co zmienić.
-
1 marca 2012 o 01:31 #77718
SERWIS
UczestnikWitam.
A co było wcześniej, czyżby nowy budynek bez ogrzewania, a ten tydzień to nagrzewanie budynku?
Pozdrawiam
-
1 marca 2012 o 21:49 #77717
pps
UczestnikTak jest to pierwszy tydzień grzania.
Jeszcze jedno pytanie czy to normalne że kocioł po nagrzaniu się do żądanej temp i później pracy na podtrzymaniu następnie się wychładza o 20 stopni?Dla przykładu nastawiona temp kotła 60stopni nagrzewa się nawet do 65-66 a następnie stopniowo wystyga do 45 stopni.
Pozdrawiam
-
5 marca 2012 o 13:32 #77716
SERWIS
UczestnikWitam
Co do zużycia to widać że jest ono normalne przy nagrzewaniu i suszeniu nowego budynku.
Jednak jeśli idzie o jego pracę to wydaje się, że jest wszystko w porządku. Widać, że w momencie pracy ma trochę za dużą moc bo zbytnio się przegrzewa, ale to nie problem. Jak stoi w podtrzymaniu i wpłynie do niego zimna woda (efekt wygrzewania domu) to niestety temperatura spadnie dość nisko, jednak to z czasem powinno się unormować.Pozdrawiam
-
2 stycznia 2014 o 15:28 #77715
bartezgo
UczestnikWitam,
odgrzebuję stary temat – chyba dorosłem do rozwiązania 🙂
W skrócie (pomijam obieg CWU) instalacja ma główną pompę CO za piecem + pompa na mieszaczu od podłogówki wpiętą w sterownik w wejście Zawór. Temperatura wejścia na podłogówkę regulowana głowicą termostatyczną (pokrętło). Połowa instalacji to podłogówka, druga połowa to grzejniki z głowicami termo.
Chcę do instalacji dołożyć zawór trójdrożny za główną pompą CO, który będzie dogrzewał wejście do pieca (duży spadek temperatury powracającej wody CO). Z tego co widzę sterownik HT-500 może sterować pracą zaworu. Czy możecie podesłać mi jaki zawór zakupić, który będzie mógł być sterowany za pomocą HT-500?
Pozdrawiam.
-
2 stycznia 2014 o 19:31 #77714
SERWIS1
Opiekun forumWitam
Musisz kupić zawór z siłownikiem trzypunktowym (otwieranie, zamykanie, wspólny). Marka nie gra tutaj większej roli.
Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik -
4 stycznia 2014 o 11:11 #77713
bartezgo
UczestnikWitam
Podłącz pompę podłogówki pod wyjście pompy zaworu, tryb pracy zaworu ustaw na normalny c.o. a dodatkowo na drodze do pompy podłącz termostat pokojowy. Jednak możesz to zrobić tylko wtedy, gdy choć połowę ogrzwania masz w grzejnikach.
Pozdrawiam
Dzieki za odpowiedz.Z czystej ciekawosci czy mozna sterowac praca pompy podlaczonej do wyjscia pompy zawor tylko za pomoca sterownika ht500 i np. czujnika zawor bez termostatu pokojowego?
Dzieki!
-
8 stycznia 2014 o 14:19 #77712
SERWIS1
Opiekun forumWitam
Pompa zaworu po włączeniu Trybu pracy zaworu pracuje cały czas. Pompę można wyłączać tylko za pomocą termostatu pokojowego w Trybie pracy zaworu: NORMALNY CO LUB POGODOWY CO.
Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik -
10 kwietnia 2014 o 09:33 #77711
Anonim
GośćРЫБНАЯ ИМПЕРИЯ – онлайн игра с выводом денег. Запуск проекта 31.03.2014. Для регистрации кликните по банеру:
http://fish-empire.net/468.gif
Наши Отличия: Доступная статистика – Вы всегда будете в курсе о реальном обороте золота в проекте. В игре не содержится никаких санкций для продажи золота.
Выгодное сотрудничество – возможность во много раз приумножить свои вложения. Мы обещаем от 30% до 100% ежемесячно.
Рост капитала системы – за счет влива денег на рекламу и приглашения в систему новых участников – участниками, работающих по партнерской програме. Оперативная помощь на дружественном форуме. Уникальная атмосфера и ещё множество различных приемуществ.
Об Игре: РЫБНАЯ ИМПЕРИЯ – онлайн игра с выводом денег. Погрузитесь в атмосферу экономической онлайн игры и создайте свою Рыбную Империю, которая всегда будет давать Вам реальные деньги.
В данной игре Вам нужно приобретать разных рыб. Каждая рыба дает икру, которую можно продать на золото. Золото можно выручить за реальные средства и вывести из системы на свои электронные счета.
Любые рыбы производят определенное кол-во икры, чем они больше стоят, тем икры производят больше. Вы можете преобретать любое их кол-во, у рыб нет срока годности, они никуда не денутся и будут производить Вам икру каждый день. Сбор икры производится без потерь и препятствий по времени.
Начинай Играть: Начать играть можно без вложений. При регистрации мы дарим Всем Щуку. Ежедневные бонусы, лотерея, конкурсы, акции. Так же предусмотрена реферальная програма. Приводите в проект своих друзей и близких.
За каждое пополнение баланса рефералами, Вы будете иметь 30% от суммы их инвестиций. Автоматический ввод в проект и вывод денег на Ваш электронный кошелек. Низкая минималка на Паеер, всего 3 RUB. Ваша Рыбная Империя будет приносить средства всегда.
Курс игрового инвентаря: 100 гр. икры = 1 гр. золота. 100 гр. золота = 1 RUB.
http://fish-empire.net/about.jpg
Рыбы——————-Стоимость—————-Доход в день———–Окупаемость
Щука——————–90 RUB——————–1 RUB——————–90 дней
Минтай—————–270 RUB——————3,6 RUB——————–75 дней
Лосось—————–810 RUB——————13,5 RUB——————-60 дней
Осетр——————2430 RUB—————–54 RUB———————45 дней
Белуга—————–7290 RUB—————–243 RUB——————–30 днейВот такие мои вложения:
http://fish-empire.net/payment.png
Ну что еще написать? Сайт просто супер, ничего даже не пугает, поэтому я инвестировал, посмотрим как оно сложится. Как только выплаты будут, сразу же отпишусь в этом топике. Полученное с продажи икры золото, распределяется между двумя счетами (счет для покупок и счет для вывода) пропорциях: 30% на счет для покупок и 70% на вывод. А в обменном пункте Вы можете обменять золото для вывода на золото для покупок. При обмене золота, Вы получаете +30% на счет для покупок.
Всех кого заинтересовало мое сообщение, могут зарегистрироваться в игре и посмотреть на все своими глазами, а при желании, начать играть. Всем приятной игры и хорошего настроения.
Для обзора перейдите по банеру:
http://fish-empire.net/468.gif
Смотрите еще отзывы с других ресурсов:
город игра с выводом денег
читы на деньги онлайн игр
онлайн игры на настоящие деньги
лучшая игра с выводом денег
игра рулетка онлайн на деньги
игра ферма с выводом денег -
17 września 2014 o 12:03 #77710
fomicz
UczestnikPrzestał działać mi czujnik pogodowy (tzn. źle wskazuje temperaturę zwenętrzną).
Co zakupić aby wymienić ten czujnik? -
17 września 2014 o 12:28 #77709
SERWIS1
Opiekun forumWitam
W pierwszej kolejności podłącz czujnik na krótkim kablu do sterownika, aby wykluczyć ewentualną winę przewodu. Sprawdź czy płytka z czujnikiem nie jest mokra.
Gdy dalej będzie problem musisz zamówić czujnik – koszt 49,20 zł brutto plus przesyłka 24,60 zł brutto.Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik -
18 września 2014 o 16:36 #77708
fomicz
UczestnikStraszne koszty wysyłki 😉
Może po prostu wystarczy podać model czujnika to kupię gdzieś w pobliżu. -
22 września 2014 o 00:56 #77707
SERWIS1
Opiekun forumWitam
Spróbuj zamówić czujnik w hurtowni, w której kupowałeś kocioł, a może uda się uniknąć kosztów wysyłki.
Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik -
20 października 2015 o 22:21 #77706
PawPac
UczestnikWitam serdecznie
Od roku użytkuję Q EKO DUO 17kW – HT500H (w nowym domu). Chcąc ustawić zawór w trybie Pogodowy CO zauważyłem że czujnik temperatury zawyża odczyt. Mimo że dokonałem korekty temperatury o -5 st.C to nadal zawyża o 2 – 3 stopnie wzwyż. Dodatkowo zauważyłem że temperatura podnosi się o jeden dwa stopnie i za moment spada.
Czego może być tego przyczyna? Lub jak ją usunąć/ustawić?
Pozdrawiam
-
21 października 2015 o 12:20 #77705
SERWIS1
Opiekun forumWitam
Czujnik temperatury zewnętrznej służy do regulacji temperatury zaworu według zmian temperatury zewnętrznej. Wskazania temperatury czujnika mogą być mylne ze względu na rodzaj,jakość i długość zastosowanego przewodu łączącego.
Nie jest to stacja pogodowa więc wskazania temperatury mogą mieć pewne odchylenie.Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik -
21 października 2015 o 16:41 #77704
PawPac
UczestnikWitam,
Dziękuję za odpowiedź. Przewód ma około 6 m. Użyty jest zwykły prądowy. Wg Was (serwisu) jaki powinien być użyty (parametry) przewód?
Dostosuję się i wymienię.Pozdrawiam.
-
21 października 2015 o 16:58 #77703
SERWIS1
Opiekun forumWitam
Przewód 2×0,75 mm2 lub 2x1mm2 (linka).
Ważne, aby był to przewód dobrej jakości (najlepiej polskiej produkcji, sugeruję nie zakładać żadnej taniej marketowej wersji).
Spróbuj porównać wskazanie czujnika z innym przy kotle kładą je obok siebie. Czujnik zewnętrzny podłącz wtedy na krótkim kablu.
Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik -
15 marca 2019 o 23:21 #77702
samda
UczestnikWitam. Również mam wyciągnięty termometr na zewnątrz ale jak włączyć tryb żeby z niego skorzystać. Mam ht 700.
-
18 marca 2019 o 01:31 #77701
Markus
UczestnikDla HT-700 zgodnie z dokumentacją str. 12 i 13 czujnik temperatury powinien być wpięty w złącze T6.
-
18 marca 2019 o 12:59 #77700
samda
UczestnikAle co mam włączyć na sterowniku żeby włączyć tryb pogodowy?
-
18 marca 2019 o 13:34 #77699
Markus
UczestnikMożna od czujnika temperatury uzależnić np. nastawy ZAWORu1.
w dokumentacji na str. 10 są takie parametry
Tryb pracy zaworu 1
Nastawa zaworu 1 gdy -10°C na zewnątrz
Nastawa zaworu 1 gdy +10°C na zewnątrz
Pierwszy służy do wybrania trybu pracy i tu musimy wskazać sterowanie pogodowe (tak przynajmniej u mnie się to nazywa)
A te dwa parametry (Nastawy) to jest dawna krzywa pogodowa. Po prostu określasz jak temperatura wody ma iść na grzejniki (podłogę) odpowiedni przy +10 i -10 stopniach temp. zewnętrznej. To trzeba doświadczalnie sprawdzić.
-
-