HEIZTEHNIK BIO DUO 25KW – system pracy?

Strona główna Forum Kotły z podajnikiem HEIZTEHNIK BIO DUO 25KW – system pracy?

Oglądasz 9 odpowiedzi wątku
  • Autor
    Wpisy
    • #21020
      Balicki Vasili
      Uczestnik

      Kocioł HEIZTEHNIK BIO DUO 25KW może pracować w systemie zamkniętym?

    • #21028
      SERWIS
      Uczestnik

      Tak, pod warunkiem zastosowania urządzenia schładzającego zgodnie z normą.

      Pozdrawiam

    • #21030
      Balicki Vasili
      Uczestnik

      Jeśli nie ma urządzenia schładzającego, że powinienem uniknąć przegrzania i wrzenia w kotle w systemie zamkniętym?
      Сiśnienie robocze kotła?

    • #21034
      SERWIS
      Uczestnik

      Witam

      Tak, aby nie doszło do przegrzania kotła i nadmiernego, niekontrolowanego wzrostu ciśnienia. Maksymalne ciśnienie robocze wynosi 2 bar-y.

      Pozdrawiam

    • #21080
      Balicki Vasili
      Uczestnik

      Czy są jakieś wymagania do komina dla kotła?

    • #21082
      SERWIS
      Uczestnik

      Witam

      Do wszystkich kotłów dobrej jakości należy montować conajmniej kominy stalowe, a najlepiej ceramiczne.

      Pozdrawiam

    • #21086
      Balicki Vasili
      Uczestnik

      Coś w tym stylu:


      Powinny być izolowane rury na całej długości lub stosunkowo niewielką część? Ponieważ zrobić całkowicie izolowane rury kominowej jest bardzo kosztowne (dla nas w Petersburgu, koszt długość komina z 7 metrów przejście przez dach + koszty instalacji 1200 euro)

    • #21090
      SERWIS
      Uczestnik

      Witaj Vasili!

      Co do komina, to rzeczywiście powinien on być izolowany, ale często zdarza się, że klienci dają zwykłą rurę z blachy o grubości ścianki 3 mm bez izolacji i kocioł pracuje prawidłowo.
      Ważne jest, aby komin posiadał odskraplacz po to, aby skropliny nie wpływały do kotła.
      Radzę, abyś nie stosował zwykłych kominów izolowanych jak do kotła olejowego, gdyż może on być przepalony. Blacha wewnętrzna komina powinna być grubości minimum 1 do 2 mm.

      Co do Twojego pisania, to dopiero teraz zauważyłem, że piszesz z Rosji, więc nie martw się co do poprawności pisma.

      Pozdrawiam

    • #21092
      Balicki Vasili
      Uczestnik

      Dzięki za info. Teraz jestem bardziej martwi się o tym, jak uruchomić kotła bez wsparcia technicznego, ponieważ wszelkiego rodzaju pytania pojawiają się, i uzyskać odpowiedź na nie jest nie od razu mozlive.

    • #21096
      Balicki Vasili
      Uczestnik

      Dziękujemy napisał. I mówić i czytać swobodnie w języku polskim, ale powinno się pisać z elektronicznego tłumacza. 🙂
      Kupiłem kotel w Białorusi w Grodnie. Programowanie w języku polskim.