      Kocioł HEIZTEHNIK BIO DUO 25KW może pracować w systemie zamkniętym?

    • #77619
      SERWIS
      Uczestnik

      Tak, pod warunkiem zastosowania urządzenia schładzającego zgodnie z normą.

      Pozdrawiam

    • #77618
      Balicki Vasili
      Uczestnik

      Jeśli nie ma urządzenia schładzającego, że powinienem uniknąć przegrzania i wrzenia w kotle w systemie zamkniętym?
      Сiśnienie robocze kotła?

    • #77617
      SERWIS
      Uczestnik

      Witam

      Tak, aby nie doszło do przegrzania kotła i nadmiernego, niekontrolowanego wzrostu ciśnienia. Maksymalne ciśnienie robocze wynosi 2 bar-y.

      Pozdrawiam

    • #77616
      Balicki Vasili
      Uczestnik

      Czy są jakieś wymagania do komina dla kotła?

    • #77615
      SERWIS
      Uczestnik

      Witam

      Do wszystkich kotłów dobrej jakości należy montować conajmniej kominy stalowe, a najlepiej ceramiczne.

      Pozdrawiam

    • #77614
      Balicki Vasili
      Uczestnik

      Coś w tym stylu:


      Powinny być izolowane rury na całej długości lub stosunkowo niewielką część? Ponieważ zrobić całkowicie izolowane rury kominowej jest bardzo kosztowne (dla nas w Petersburgu, koszt długość komina z 7 metrów przejście przez dach + koszty instalacji 1200 euro)

    • #77613
      SERWIS
      Uczestnik

      Witaj Vasili!

      Co do komina, to rzeczywiście powinien on być izolowany, ale często zdarza się, że klienci dają zwykłą rurę z blachy o grubości ścianki 3 mm bez izolacji i kocioł pracuje prawidłowo.
      Ważne jest, aby komin posiadał odskraplacz po to, aby skropliny nie wpływały do kotła.
      Radzę, abyś nie stosował zwykłych kominów izolowanych jak do kotła olejowego, gdyż może on być przepalony. Blacha wewnętrzna komina powinna być grubości minimum 1 do 2 mm.

      Co do Twojego pisania, to dopiero teraz zauważyłem, że piszesz z Rosji, więc nie martw się co do poprawności pisma.

      Pozdrawiam

    • #77612
      Balicki Vasili
      Uczestnik

      Dzięki za info. Teraz jestem bardziej martwi się o tym, jak uruchomić kotła bez wsparcia technicznego, ponieważ wszelkiego rodzaju pytania pojawiają się, i uzyskać odpowiedź na nie jest nie od razu mozlive.

    • #77611
      Balicki Vasili
      Uczestnik

      Dziękujemy napisał. I mówić i czytać swobodnie w języku polskim, ale powinno się pisać z elektronicznego tłumacza. 🙂
      Kupiłem kotel w Białorusi w Grodnie. Programowanie w języku polskim.