Witam,
Mam pytanie w sprawie podłączenia termostatu pokojowego (sterującego obiegiem wody w kaloryferach, obieg bez mieszacza z jedną pompą) do pieca Q Pellet Duo ze sterownikiem ekoMAX 750 P. Obecnie termostat wpięty jest w obwód zasilania pompy obiegu w kaloryferach. W sterowniku wyłączona jest opcja termostatu pokojowego. Takie podłączenie powoduje, że za każdym razem gdy termostat się załączy, włącza się pompa. To powoduje, że woda z układu, która zdążyła się wychłodzić, trafia do pieca i momentalnie obniża jego temperaturę, a co za tym idzie uruchamia piec. Powoduje to dość częste uruchamianie pieca na pełnej mocy.
W instrukcji opisanym sposobem podłączenia termostatu jest podpięcie go do sterownika i włączenie opcji termostatu pokojowego. To powoduje uruchomienie pieca za każdym razem, gdy załączy go termostat. Efektem ubocznym takiego rozwiązania jest niska temperatura pracy pieca (ok. 40 stopni). Zgodnie z instrukcją temperatura na piecu powinna wynosić >65 stopni.
Proszę o radę, który sposób podłączenia jest lepszy dla żywotności pieca i ekonomiczności.