Red Eko Duo 17 KW- ustawienia fabryczne

Strona główna Forum Kotły z podajnikiem Red Eko Duo 17 KW- ustawienia fabryczne

  • Ten temat ma 3 odpowiedzi, 2 odpowiedzi, a ostatnio został zaktualizowany 13 lat temu przez SERWIS.
Oglądasz 3 odpowiedzi wątku
  • Autor
    Wpisy
    • #77583
      mysiul
      Uczestnik

      Proszę o sprawdzenie moich ustawień:
      Menu użytkownika
      – czas pauzy pod. – 50 sek.
      – obroty dmuchawy podt. – 10
      – czas dmuchawy podt – 10 sek.
      – krotnosc podawania – 3
      – czas oczekiwania – 10 min
      – obroty dmuchawy – 3

      Menu serwis
      – tryb pracy – reg. obr. załącz
      – term. pok. zawór – wyłączony
      – term. pok. kotła – wyłączony
      – czujnik kosza – zalaczony
      – obr. dmuchawy wzrost – 2
      – tryb pracy CWU – wyłączony
      – czas przesypywania – 5 min
      – czas odłączenia pomp CO – 0
      – obroty dmuchawy pod. – 10
      – obroy dmuchawy – 3
      – czas oczekiwania – 10 min
      – krotność podawania – 3
      – czas dmuch. pod. – 10 sek.
      – czas pauzy pod. – 50 sek
      – czas pracy pod. – 10 sek.
      – temp zalacz. pomp 40 st C
      – nastawa CO min – 35 st. C
      – nastawa CO max – 85 st C
      – Histereza CO 2 st. C
      – algorytm pracy – 2

      Mój problem polega na zbyt duzym spalaniu ekogroszku (40 kg na dobę). Jak to jest z tym zaworem trojdroznym,bo ostatnio zmienilem 80% ciepla woda – 20% ogrzewanie i kalorfery mam tak samo gorące, a zuzycie ekogroszku o wiele mniejsze. Wczesniej mialem 90% ogrzewanie, 10% na wymiennik ciepla. Co jeszcze można przestawić w ustawieniach, aby zmniejszyc zuzycie ekogroszku. ? Czy ustawienia z menu serwis mam wlasciwe?

    • #77587
      SERWIS
      Uczestnik

      Witam

      Co do ustawień to sprawdź, jaką masz dmuchawę, WPA 07 czy WPA 06. Podam Ci nastawy dla WPA 06.

      Menu użytkownika
      – czas pauzy pod. – 50 sek.
      – obroty dmuchawy podt. – 1
      – czas dmuchawy podt – 10 sek.
      – krotnosc podawania – 2 lub 3
      – czas oczekiwania – 10 min
      – obroty dmuchawy – 1

      Menu serwis
      – tryb pracy – reg. obr. załącz
      – term. pok. zawór – wyłączony
      – term. pok. kotła – wyłączony
      – czujnik kosza – zalaczony
      – obr. dmuchawy wzrost – 1
      – tryb pracy CWU – wyłączony
      – czas przesypywania – 5 min
      – czas odłączenia pomp CO – 0
      – obroty dmuchawy pod. – 1
      – obroty dmuchawy – 1
      – czas oczekiwania – 10 min
      – krotność podawania – 2 lub 3
      – czas dmuch. pod. – 10 sek.
      – czas pauzy pod. – 50 sek
      – czas pracy pod. – 10 sek.
      – temp zalacz. pomp 40 st C
      – nastawa CO min – 35 st. C
      – nastawa CO max – 75 st C
      – Histereza CO 2 st. C
      – algorytm pracy – 2.
      Jeżeli miałbyś dmuchawę WPA 07 to obroty dmuchawy podnieś na 4
      Popiół ma być sypki a nie w postaci pumeksu, tzw. szlaki. Szlaka jest objawem zbyt dużej ilości powietrza.
      Co do spalania to widocznie masz takie zapotrzebowanie na ciepło. Ach, jeszcze jedno, masz retortę obrotową, czy stałą. Stała musi być uszczelniana.

      Pozdrawiam

    • #77586
      mysiul
      Uczestnik

      Gdzie można sprawdzić jaką mam dmuchawę ?
      – obroty dmuchawy podt. mam 10 a powinna być 1 ???

      Dzisiaj zmniejszylem temperaturę z 60 na 55 st, krotność podawania z 3 na 2 i obroty dmuchawy z 3 na 4. Jutro zobaczę jakie będą tego wyniki.

    • #77585
      SERWIS
      Uczestnik

      Nieeee.
      Nie wiesz jaką masz dmuchawę i jeżeli masz dmuchawę WPA 06 to spalisz palnik bo będziesz miał za dużo powietrza.
      Typ dmuchawy jest podany na jej tabliczce znamionowej.

      Pozdrawiam

Oglądasz 3 odpowiedzi wątku
  • Musisz się zalogować by odpowiedzieć w tym temacie.