Częste rozpalanie się pieca w nocy w trybie LATO

Strona główna Forum Kotły z podajnikiem Częste rozpalanie się pieca w nocy w trybie LATO

Oglądasz 58 odpowiedzi wątku
  • Autor
    Wpisy
    • #71496
      D De Vito
      Uczestnik

      Cześć Wszystkim,

      W ostatnią sobotę przeszedłem na tryb LATO w piecu DASPELL 20 kW.

      Chciałbym dopytać o kwestię odpalania się pieca w nocy. Dzisiaj rano zauważyłem, że przez 9h (22:00 – 7:00 / wczoraj-dzisiaj) piec ustawiony na ciepłą wodę odpalił się 3 razy. Dodam, że nie była w tym czasie używana ciepła woda. Czy to tak ma być?

      Moc pieca została obniżona do 17 kW, moduł HT-TRONIC 900, bojler stojący z firmy GALMET (120 l). Czy są jeszcze jakieś ustawienia, które musiałbym poprawić? Ustawione jest też rozpalanie pieca do temperatury 65 stopni.

      Jeśli potrzebne są dodatkowe informacje – dopiszę, tylko proszę o wskazanie jakie informacje podać.

      Czekam na informacje, z góry bardzo dziękuję 🙂

    • #71539
      SERWIS1
      Opiekun forum

      Czy kocioł jest w trybie LATO czy może Automatyczny Lato. W trybie LATO kocioł nie odpala się w przypadku gdy nie trzeba grzać wody. W trybie automatycznym mógł przełączyć się na Zimę z powodu spadku temperatury zewnętrznej i wtedy pracuje standardowo.

    • #71538
      marc
      Uczestnik

      Witam, posiadam taki sam piec, dziś rano stwierdziłem, że mój piec w trybie lato rozpalił się 4 razy w ciągu 24 godzin,   mieszkam z żoną więc zastanawia mnie czy tyle razy musiał grzać wodę. A czy jeżeli mam bufor cieplny czy też to coś zmienia. Nie wiem też czy trzeba zmieniać histereze kotła i temp. Do jakiej ma kocioł pracować w trybie lato, mam odpowiednio 15stopni histereze i 70 temp kotła. Pozdrawiam.

       

    • #71537
      SERWIS1
      Opiekun forum

      Kocioł w trybie lato rozpali się tylko w przypadku, gdy temperatura CWU spadnie o wartość histerezy CWU. W przypadku, gdy odpalił się częściej to sprawdź czy jest w trybie lato – chyba że jest w trybie automatycznym i się przełącza na zimę w nocy jak temperatura spada poniżej temperatury wyłączenia lato.

    • #71536
      bartwer
      Uczestnik

      Również mam pytanie odnośnie trybu LATO. Ht Daspell GL 12kw , Sterownik 850. Mi w trybie Lato piec odpala się po spadku temperatury na kotle względem ustawionej Histerezy Kotła. Logiczne utrzymuje swoją bezpieczna temperaturę,  lecz odpala się przez to kilak razy na dzień co nie jest zbyt ekonomiczne.   Dziwne jest że dobija temperaturę do temperatury Zadanej kotła – (minus) Histereza średnia H2. Czyli zadana 70*C Histereza H2 10*C czyli piec dobija do 60*C. Żeby mi się za często nie odpalał oszukałem go i zmniejszyłem Histereze H2, podniosłem dodatkowo temperaturę zadaną, i zwiększyłem Histereze kotła z 20 na 25*C. Dobrze to wykombinowałem  ??

       

    • #71535
      SERWIS1
      Opiekun forum

      Kocioł w trybie LATO nie odpala się w przypadku, gdy nie ma potrzeby grzania CWU.

      Sprawdź czy nie masz załączonego trybu automatycznego LATO i temperatura zewnętrzna nie załącza okresowo trybu Zima.

      Kocioł nie odpali się od temperatury zadanej minus histereza H2 – zawsze nastawa minus histereza kotła.

    • #71534
      bartwer
      Uczestnik

      No to mam coś nie tak. Kocioł mi się odpala jak temperatura spadnie na kotle do ZADANA – histereza. Mam tylko tryb LATO, nie mam nic takiego jak LATO automatyczne. Nie mam również czujnika temperatury zewnętrznej. A WYŁĄCZA się  jak dobije (jak już pisałem) do temperatury zadanej minus Histereza H2.
      Proszę więc o pomoc. Co jak przestawić żeby się tylko odpalał jak spadnie temperatura na CWU. Jak jest teraz to grzanie pelletem wody jest nie opłacalne. Chciałem sprawdzić przez miesiąc ile zeżre, ale coś widzę że drogo mnie te testy wyjdą.

    • #71533
      bartwer
      Uczestnik

      Zdjęcie

      Załączniki:
    • #71532
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      Cześć,

      Musisz przestawić piec w tryb lato a nie CWU w tryb lato (co kolejek on oznacza).

      CWU ustaw na opcje bez priorytetu.

      Tryb lato pieca ustawiasz z manu Lato/Zima.

      https://heiztechnik.pl/wp-content/uploads/2020/12/ecoMAX-850P2-H_DTR_PL_wydanie_1.1.pdf

      W instrukcji jest taki tekst:

      8.14 Włączenie funkcji LATO

      Aby włączyć funkcję LATO umożliwiającą

      ładowanie zasobnika CWU latem, bez

      potrzeby grzania instalacji centralnego

      ogrzewania, należy ustawić parametr w Tryb

      Lato na Włączony:

      Lato/Zima -> Tryb Lato

      W trybie Lato wszystkie odbiorniki

      ciepła mogą być wyłączone dlatego

      przed jego włączeniem należy

      upewnić się, że kocioł nie będzie

      się przegrzewał.

      Jeśli czujnik pogodowy jest podłączony to

      funkcja LATO może być włączana

      automatycznie przy pomocy parametru Auto

      z uwzględnieniem nastaw dla Temperatura

      włączenia LATO, Temperatura wyłączania

      LATO.

    • #71531
      bartwer
      Uczestnik

      Ale u mnie nie ma w ogóle takiej opcji. Tryb LATO jest tylko w opcjach CWU.

       

    • #71530
      bartwer
      Uczestnik

      Zanim jeszcze coś napiszę musze dokładnie sprawdzić pracę kotła. Bo patrzałem zawsze że odpala się jak spadnie do temperatury zadanej kotła -histereza, a może to się łączy z temperaturą CWU zadana – histereza. Tak samo mogę być w błędzie z dobijaniem temperatury. Nie patrzałem na temperatury CWU. A dziwnie mi się szybko wyłączał. Może prawidłowo osiągał zadaną CWU.
      A jaką macie na lato ustawione Histerezę CWU ??

    • #71529
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      Cześć,

      Ja mam sterownik HT trwonić 890 i ma praktycznie te same ustawienia co 850 i też mam tryb lato w menu CWU ale także mam tryb lato w menu Lato/Zima.

      Zrób zdjęcia menu głównego.

      Ja mam histerezę 5 stopni, żądaną 49 stopni i dodatkowo w menu serwisowym włączyłem wydłużenie pracy pompy CWU na 22 minuty. W ten sposób, po zakończeniu pracy pieca, pompa wyciąga nadmiar ciepła z pieca i niekiedy dobija do 53 stopni co w finale powoduje, że piec tylko raz dziennie ładuje CWU

      U ciebie może tak często ładuje cwu, że piec nie zdąży się wychłodzić.

    • #71528
      Patrol
      Uczestnik

      Ja już na grzałce lecę, a co do ustawień to w trybie lato miałem histerezę 7C od 47C. Przy zbiorniku 200L bez rozbioru cwu trzymał kilkanaście godz. Na starym galmecie 140L załączeń było więcej. U mnie jest pompka cyrkulacji, co też wpływa na temp. w zasobniku. @Mateusz Żurek jak u Ciebie temat PC – wybrałeś coś?

    • #71527
      bartwer
      Uczestnik

      W menu głównym nie mam opcji Lato/Zima. Histereza max 5 więcej się nie da. Cyrkulacje ciepłej wody mam grawitacyjną, ale na lato zakręcam. Przez 21 maja spalił na grzanie wody 6 worków peletu. To na cały miesiąc ok 10. To nie jest jakoś przesadnie dużo, ale przy obecnej cenie peletku chyba taniej pójdzie lecieć na prądzie. Odpalam grzałke … zobaczę co wyjdzie taniej.

    • #71526
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      Cześć,
      Wstępnie rozmawiałem z doradcą i wyszło nam, że potrzebuję PC 7kW Comfort II, choć sam wybrałbym 9kW, według danych jest dużo cichsza.
      Mają mi zorganizować jakąś firmę instalacyjną ale nie nastawiam się na instalację w tym roku.
      Kupię 3t pelletu po tych horrendalnych cenach i jakoś dotrwam do przyszłego roku.

      A jak u Ciebie – udało się coś zorganizować?

       

      Co do wykorzystania grzałki.
      Działałem tak przez rok i powiem szczerze, że nie jestem zadowolony.
      Grzałka pożera około 10 kW dziennie pracując w harmonogramie 3h w czasie pracy fotowoltaiki oraz 2h wieczorem w czasie mycia.
      Mam pojemnik 300L i grzałka jest w środku więc daje mi tylko połowę pojemnika.
      Jak korzystam z pieca to dostaję cały pojemnik wody o temperaturze 55 stopni zużywając około 3 – 4kg pelletu i to mi wystarcza na 2 dni.
      Gdyby nie fotowoltaika to koszt grzania CWU grzałką, przy obecnych cenach, nadal wychodziłby 2x drożej.
      A, i moja instalacja jest za mała więc przy graniu CWU grzałką mi brakuje około 1000kWh.

    • #71525
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      Dziwne, ze zdjęcia wynika, że masz HT Tronic 850 .

      O, może ci źle powiedziałęm.
      Lato/Zima jest w menu Użytkownika


      Opis jest w punkcie 8.14 Włączenie funkcji LATO na stronie 13 instrukcji:

      https://heiztechnik.pl/wp-content/uploads/2020/12/ecoMAX-850P2-H_DTR_PL_wydanie_1.1.pdf

      Załączniki:
    • #71524
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      Jednak dobrze ci napisałem.

      Menu Lato/Zima powinno być dostępne bezpośrednio po wciśnięciu guzika menu.

      Możesz wrzucić zdjęcie co tam widzisz?

    • #71523
      Patrol
      Uczestnik

      u mnie od 5,4 do 11 kWh/doba grzałka 3kW; częściowo leci z 'magazynu’. PC jeszcze nie mam. Może w tym roku uda się ogarnąć. Swój wykres zapotrzebowania zrobiłem w całym zakresie temp., ale ciężko to odnieść jak nie ma dostępnych pełnych tabel. Do -7C pewnie i 7-ka by stykła. Przykładowo dla A-15/W45 wystarczy u mnie 6,5-6,7 kW, mimo, że to niewiele to nie każda PC to potrafi z typoszeregu do 10kW. Patrzyłem kiedyś na tcapa 9 3f, bo dzięki mocnej sprężarce idzie w minusach bez utraty mocy, ale to kosztem modulacji od dołu, która jest za wysoka dla mnie (niecałe 3,5kW), a bufora nie chcę, tzn. co najwyżej jakiś 50L w szereg dam na powrocie dla zwiększenia zładu.

    • #71522
      bartwer
      Uczestnik

      Już teraz chyba głupka ze mnie robicie.  Nie jestem specem w dziedzinie pieców, ale jak mówię że NIE MA to NIE MA !!

      Załączniki:
    • #71521
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      Spokojnie, nikt z nikogo głupka nie robi.

      Niby sterownik HT Tronic 850 a nie ma tak podstawowego menu.

      Przecież musi być jakiś sposób wprowadzenia pieca w tryb lato.

      To jak ustawisz CWU w tryb wyłączony to co piec będzie robił – utrzymywał swoją  temperaturę?

      Trochę to bez sensu.

      Sprawdź co masz w ustawieniach kotła i ogólnych.

      Jak nie znajdziesz to proponuję telefon do serwisu. Przygotuj sobie numer wersji oprogramowania.

    • #71520
      bartwer
      Uczestnik

      Coś dziwnie się zachowywał w Trybie CWU Lato. Nie mogłem dojść czy dobija do zadanej czy zadanej CWU, kiedy się wyłącza itp. Zwątpiłem. Lece teraz na grzałce. Mały zbiornik 150l. Dwóch dorosłych ludzi to nie powinno być tragedii z prądem.
      Nie wiem czy mi się chce gadać z serwisem. Wcześniej się pytałem o soft z trybem RUSZT – to pisali że nie ma opcji. Nie są chętni do pomocy. A ja myślę że powinno się dać wgrać bez problemu, nie takie rzeczy się programuje. Co do trybu LATO tak samo uparty jak Ty. Że musi być tryb LATO i koniec. Chyba sami ni wiedzą co mają i sprzedają ??
      Dzięki Mateusz za zainteresowanie.

       

    • #71519
      SERWIS1
      Opiekun forum

      Nie twierdzę, że softu się nie da wgrać tylko serwis tego nie zrobi, ponieważ jest to niezgodne z prawem.

      Kocioł, który ma 5 klasę i Ecodesign nie może być w ten sposób modyfikowany. W przypadku kontroli i ewentualnych zasądzonych kar byłby problem – kto wgrał ten soft, producent wgrał taki soft.

      Takie prawo zostało w Polsce uchwalone w 2017 roku – czy ta zmiana była dobra, nie wiem.

    • #71518
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      Coś masz jakieś dziwne to oprogramowanie.
      Sterownik 850 normalnie obsługiwał ruszt.
      To jest stary piec?
      Czy to nie jest piec z jakiś dotacji? Jeżeli tak, to nic dziwnego, że serwis nie chce wgrać oprogramowania łamiącego założenia programu dotacji.

      Ja mam piec Q Pellet DUO ze sterownikiem 890 i mam w nim praktycznie wszystko: ruszt, tryb lato, wydłużenie ładowania CWU itp.

      Dlatego też się dziwię, że twój nie ma podstawowych funkcji.

    • #71517
      bartwer
      Uczestnik

      Piec kupiony używany za własne pieniądze. Chyba z 2017 r. 5 klasa i niby dlatego nie ma opcji Ruszt.

       

    • #71516
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      Jak to 5 klasa zgodna z którąś uchwałą antysmogową to na pewno nie ma rusztu i  serwis nie wgra ci oprogramowania niezgodnego z modelem i klasą pieca.

       

    • #71515
      bartwer
      Uczestnik

      A klasą 5 nie można grzać wody że nie ma tego trybu Lato ?? Coś dziwne nie ??

    • #71514
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      To jest bardzo dziwne.

      Dlatego namawiałem cię na kontakt z serwisem i podanie im wersji oprogramowania. To wygląda bardziej na błąd.

      Ciekawe jak sobie z tym radził poprzedni właściciel?

      Ten tryb jest nie związany z klasą pieca.

    • #71513
      SERWIS1
      Opiekun forum

      Może coś się źle zrozumieliśmy.

       

      Tryb lato jest zawsze w takiej formie że kocioł wygasza się po zagrzaniu CWU.

      Tryb ruszt nie jest dostępny w kotłach 5 klasy.

    • #71512
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      To jest jasne.
      Co nie jest jasne to to, że bartwer nie ma menu Lato/Zima wymienionego w instrukcji.
      Więc nie może przełączyć pieca w tryb Lato.

    • #71511
      marc
      Uczestnik

      Czy w trybie lato trzeba zmieniać moc maksymalna kotła i nadmuch-moc maksymalna. Proszę o podpowiedź, Pozdrawiam.

    • #71510
      marc
      Uczestnik

      Czy normalne jest, że przy trybie lato zadanej temp Cwu 47 stopni, kocioł osiąga nawet 77stopni pomimo tego, że ma zadane 70stopni.

    • #71509
      Patrol
      Uczestnik

      jak kolega bartwer nie ma czujnika temp. zewnętrznej to opcje są niedostępne…

    • #71508
      marc
      Uczestnik

      W miarę możliwości proszę o podpowiedź w wyżej wymienionych pytaniach. Dzięki.

    • #71507
      bartwer
      Uczestnik

      Dzięki w końcu ktoś rozwiał wątpliwości.

       

    • #71506
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      Spoko,

      Ale czy to nie jest bez sensu? Jeszcze brak trybu automatycznego byłby sensowny ale całości menu?

      To jak przełączyć piec w tryb lato?

       

    • #71505
      bartwer
      Uczestnik

      No właśnie jak ? Przestawienie samej pompy CWU w tryb LATO załatwia sprawę ??

    • #71504
      Patrol
      Uczestnik

      tak, ustawiasz w menu CWU tryb LATO (w moim rcontrol 890 też nie mam żadnego innego menu lato/zima, jest tylko ta opcja dla pompy).

      Co istotne jeszcze – warto w trybie lato ustawić tryb pracy na standard (wyłączyć fuzzy logic)

    • #71503
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      Cześć Patrol,

      Dziwne, ale ty masz starszy piec niż ja.

      A czy przez internet też tego nie masz?

      U mnie to tak wygląda i też mam 890 i mam czujnik pogodowy

      HT Logic II

      To samo mam na sterowniku na piecu.

      Załączniki:
    • #71502
      Patrol
      Uczestnik

      Osobnego menu nie ma. Wszystko jest zawarte w ustawieniach cwu.

      Załączniki:
    • #71501
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      Ty masz wersję z panelem dotykowym?

      Ja mam ten z pokrętłem.

      Chciałem załączyć plik ale wszystko co mam ma ponad 500KB

    • #71500
      Patrol
      Uczestnik

      zrzut jest z ecoster touch; przy kotle mam oczywiście pokrętło

    • #71499
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      To cii powiem, że nie rozumiem tej różnorodności wersji tego sterownika i jednocześnie braku jasnych informacji w instrukcji obsługi.</p>
      EcoMAX 850 jak i 890 mają w instrukcji poniższa informacje i nie ma informacji aby to menu zależało od czego kolejek. Oczywiście oprócz trybu auto.

      8.14 Włączenie funkcji LATO

      Aby włączyć funkcję LATO umożliwiającą

      ładowanie zasobnika CWU latem, bez

      potrzeby grzania instalacji centralnego

      ogrzewania, należy ustawić parametr w Tryb

      Lato na Włączony:

      Lato/Zima  Tryb Lato

      W trybie Lato wszystkie odbiorniki

      ciepła mogą być wyłączone dlatego

      przed jego włączeniem należy

      upewnić się, że kocioł nie będzie

      się przegrzewał.

      Jeśli czujnik pogodowy jest podłączony to

      funkcja LATO może być włączana

      automatycznie przy pomocy parametru Auto

      z uwzględnieniem nastaw dla Temperatura

      włączenia LATO, Temperatura wyłączania

      LATO

       

    • #71498
      SERWIS1
      Opiekun forum

      Sterownik 890 był dla palników Pellas, a 850 dla palników Heiztechnik.

      Plum zapewniał jednolity rdzeń sterownika z drobnymi zmianami dotyczącymi poszczególnych palników.

      Załączenie trybu lato było początkowo tylko w menu CWU – zgodnie z logiką, ponieważ tryb lato dotyczy tylko CWU. W późniejszym czasie producent sterownika wprowadził drugie miejsce na włączenie Lato stąd te zawiłości.

    • #80744
      bartwer
      Uczestnik

      Zbliża się kolejne „Lato” więc znowu trza myśleć czym grzać wodę. Prąd drogi, Pellet drogi choć tanieje.
      Już poczyniłem pierwsze testy itp. PRZYZNAJE się do kompletnego błędu w jakim byłem pisząc poprzednie posty. Teraz już wiem że w trybie pompy CWU Lato piec odpala się i wygasza wedle temperatury zadanej CWU. Niestety niby piec z 2017 r a oprogramowanie tak durne i słabe jak by z poprzedniej epoki. Histerera CWU tylko 5 *C. Bezsensowna praca kotła przy grzaniu CWU. Osiąga zadaną CWU i kocioł się wyłącza wraz z pompką i całe zebrane ciepło kotła idzie w komin zamiast podgrzać jeszcze wodę ponad zadaną. Jedyna opcja jak to ciekawie rozegrać jest „obniżenie nocne”. Gdy w dzień nie potrzebujemy aż tak ciepłej wody i chcemy uniknąć nadmiernego odpalania kotła obniżam sobie o 10*C.
      Pytania:
      Znalazłem taką opcje. Co robi bo jeszcze tego nie rozkminiłem: „podwyższenie temperatury od cwu i mieszacza” ??
      Czy nowsze wersje oprogramowania do ecoMaxa 850 mają poprawione jakieś opcje CWU ?? Kupiłbym se ecoLinka i wgrał jakiś nowy soft jak by to miało sens. Myślę że PLUM by udostępnił bo na gości z Heiztechnika nie ma co liczyć nie są pomocni. Wielka tajemnica nie udostępniają oficjalnie softu żeby ludzie sobie mogli aktualizować. Paranoja albo zdzierstwo kasy 🙁

    • #80745
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      Cześć,

      Mam ecoMax 890 i powiem ci, że mam dowolność w ustawianiu histerezy cwu. Do tego mam opcje wydłużenia pracy pompy cwu co pozwala odebrać całość dostępnej energii z pieca.

      Pamiętam, że cześć piecu idących na dotacje miało histerezę cwu ustawiona naa 5 stopni i nie było opcji zmiany.

      „podwyższenie temperatury od cwu i mieszacza” – jeżeli dobrze pamiętam to to ustawienie pozwala podnieść temperaturę żądaną pieca jak cwu czy piesza z żąda temperaturę, której nie da się normalnie osiągnąć. Na przykład masz żądaną 70 stopni i CWU też chcesz mieć 70 stopni. Wtedy piec podniesie żądaną aby to osiągnąć.

      Nie ma prostego sposobu aktualizacji oprogramowania. To musi zrobić serwis.

       

       

    • #80747
      bartwer
      Uczestnik

      O kurde post mi wcięło bo zalinkowałem.
      Dzięki Ci Mateuszku na Ciebie zawsze można liczyć. No strasznie biedny ten mój sterownik. Dlatego chce coś z tym zrobić.  Widziałem kable od PLUMa ecoLINK2 do aktualizacji softu. Soft to aktualizacji to: ecoUpdater. W opisie proste to jak budowa cepa. Przecież nie takie rzeczy się aktualizuje, biosy w kompach, androidy , czy tam rootowania nawi i telefonów tot akiego głupiego sterownika nie da rady w domu samemu zaktualizować ?? Nie chce mi się wierzyć. Serwis leci w hooooja i nie chce pomagać bo ma z tego kasę. Co za problem ludziom udostępnić soft i niech se na swoją odpowiedzialność wgrywają co chcą.
      Chyba łyknę se ten interfejs i popróbuje 🙂

    • #80748
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      Cześć,

      Samo wgranie softu nie jest dużym problemem. Nie takie fikołki się robi z na przykład sonoff z tym, że do tego masz dostępny soft a i cena urządzenia jest na tyle niska, że w razie problemu można kupić nowe.

      Nie mam pojęcia skąd dorwać soft do tego sterownika. Może Plum ma jakiś generyczny soft dostępny na stronie, który u ciebie zadziała.

      • #80754
        dasspell 12kw
        Uczestnik

        Przeczytałem temat od dechy do dechy i mam identyczny problem z trybem lato! Użytkuję piec od 2017 klasa 4 z rusztem (nigdy nie używany) i u mnie również w tzw trybie lato na cwu piec załącza się po osiągnięciu histeryzy na piecu a nie nie temp wody….ustawione mam 5 histeryzy wody i to jest dramat! Co prawda różnica na trybie lato jest spora ws zwykłego trybu bo spala mi 1t pelletu na 6miesiecy ale latem robię dodatkowy myk że poprostu wyłączam piec przed wyjściem do pracy i załączam około 17tej … Zasobnik wody Galmet ładnie trzyma temperaturę i jak wracamy z pracy to spokojnie jest ciepła woda. U mnie dodatkowo jest jeszcze problem że mimio tego trybu lato i tak gdyby rozkręcić kaloryfery na Max to będą latem letnie, szczególnie w łazience. Muszę wezwać jakiegoś lepszego speca od heiztechnika może on coś poradzi bo obawiam się że mój instalator coś spier…. No! To się rozpisałem ???? życzę miłej majówki ????

    • #80749
      bartwer
      Uczestnik

      Nie mam pojęcia skąd dorwać soft do tego sterownika. Może Plum ma jakiś generyczny soft dostępny na stronie, który u ciebie zadziała.

      Niby w instrukcji tego kabla pisze że updater pobiera se sam online.

    • #80750
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      Nie mam pojęcia skąd dorwać soft do tego sterownika. Może Plum ma jakiś generyczny soft dostępny na stronie, który u ciebie zadziała.

      Niby w instrukcji tego kabla pisze że updater pobiera se sam online.

      O, ciekawe.

      Instrukcje przeglądałem pobieżnie i zauważyłem tylko opcje wyboru pliku z oprogramowaniem.

      Może to była instrukcja do starszej wersji updates.

      To chyba jest ten sam kabel co do modułu internetowego.

      Wiesz może która wersja ecoUpdater jest aktualna?

    • #80751
      bartwer
      Uczestnik

      Nic nie wiem jestem w tym zielony, ale latem spróbuje coś zdziałać. Do odważnych świat należy 🙂 Nie mogę nawet znajśc tego ecoUpdater. Niby miał być na stronie PLUM. Trza do nich skrobnąć meila.

       

    • #80755
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      Przeczytałem temat od dechy do dechy i mam identyczny problem z trybem lato! Użytkuję piec od 2017 klasa 4 z rusztem (nigdy nie używany) i u mnie również w tzw trybie lato na cwu piec załącza się po osiągnięciu histeryzy na piecu a nie nie temp wody….ustawione mam 5 histeryzy wody i to jest dramat! Co prawda różnica na trybie lato jest spora ws zwykłego trybu bo spala mi 1t pelletu na 6miesiecy ale latem robię dodatkowy myk że poprostu wyłączam piec przed wyjściem do pracy i załączam około 17tej … Zasobnik wody Galmet ładnie trzyma temperaturę i jak wracamy z pracy to spokojnie jest ciepła woda. U mnie dodatkowo jest jeszcze problem że mimio tego trybu lato i tak gdyby rozkręcić kaloryfery na Max to będą latem letnie, szczególnie w łazience. Muszę wezwać jakiegoś lepszego speca od heiztechnika może on coś poradzi bo obawiam się że mój instalator coś spier…. No! To się rozpisałem ???? życzę miłej majówki ????

      Cześć,

      Prawdopodobnie brakuje zaworu zwrotnego na układzie co i działa grawitacyjnie.

      Sprawdź czy za pompą CO masz zawór zwrotny.

    • #80764
      bartwer
      Uczestnik

      Plum mnie odesłał że mam się zgłosić do producenta pieca, a ci z kolei chcą niezły hajs za to. Głupia i zdzierska polityka wg mnie. Kupując byle jaki TV, nawi czy srajfona ma się zazwyczaj upgrejd sorftu za free bezterminowo. A tu wywalając za nowy piec kilka czy nawet kilkanaście tysięcy każą ci za każdy upgrejd jeszcze słono płacić.

    • #80778
      bartwer
      Uczestnik

      Ale ten mój piec jest głupi. To tylko głupie, chciwe i pazerne Skarszewiaki co nie chcą udostępnić softu mogli to wymyśleć. Zamiast mi pomóc jednemu marudzie co bym siedział cicho to NIE. Ja już na pewno nie polecę ich pieca nikomu ani za jakość wykonania ani za pomoc i serwis.

      A więc Mati rozgryzłem dziada. Jednak w zeszłym roku miałem racje co do idiotycznego odpalania w trybie LATO. Działa to tak:
      – jeśli podczas normalnej pracy kotła przełączymy w tryb LATO piec odpala się „jak chce” czasami po zadanej minus histereza kotła, czasami po zadanej kotła minus średnia histereza itp  nic powiązanego z CWU no pomysł genialny !!
      – jeśli włączymy tryb LATO, wyłączymy kocioł – włączymy ponownie to już działa prawidłowo wedle ustawień CWU.

      Ja pierdziele gorzej jak z Windowsem Vistą 🙂 Jak można w ogóle taki bubel na rynek wypuścić ?? Patałachy z Heiztechnika powinni za darmo przyjechać i takie błedy usuwać a nie 500 zł za serwis. Masakra. No nic kupiłem używke z drugiej ręki po gwarandzi to teraz musze się męczyć z dziadostwem.

       

    • #80783
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      No to strasznie dziwnie to działa.

      Jak masz konkretne godziny gdzie potrzebujesz ciepłej wody to może podepnij piec pod wyłącznik czasowy.

      Może to ci ograniczy rozpalanie w okresach kiedy nie potrzebujesz celu. Niestety stracisz ochronę pomp przed zadaniem.

    • #80784
      bartwer
      Uczestnik

      Dobry pomysł z tym wyłącznikiem czasowym i chyba jedyne wyjście.
      Kolejną głupotę w oprogramowaniu jaką zauważyłem to nie potrzebne odpalanie się pieca gdy temperatura CWU spadnie a piec i tak ma sporo wyższa temperaturę od CWU. Wystarczyło by załączyła sie pompka od CWU.
      Zabawa w obniżanie nocne jednak za dużo nie dała przez powyższy problem. No chyba że jeszcze podnieść różnice temperatur.
      Wiem że już przesadzam i jestem poddenerwowany ale co to za głąby wymyślili to oprogramowanie.

      Zrobię tak jak mówisz czyli czasowy wyłącznik albo po prostu oleje ten głupi tryb LATO i polecę na grzałce jak w zeszłym roku.

      • Ta odpowiedź została zmodyfikowana 1 rok, 6 miesięcy temu przez bartwer.
    • #81031
      bartwer
      Uczestnik

      Mateusz wielki dzięki za pomysł z tym wyłącznikiem czasowym. W końcu wygrałem z tym głupim piecem w trybie LATO. Wcześniej w tym idiotycznym trybie na samo grzanie wody spalił mi ok 7 worków na miesiąc. Teraz przy włączeniu pieca na wieczór tylko na 2 h i podgrzaniu wody przez miesiąc spalił mi tylko 2,5 worka !!  To jest super wynik. Jestem przezajebiście zadowolony. Kurde jak bym sie jeszcze zaopatrzył w elektroniczny wyłącznik czasowy i włączał piec co 2 dzień to może jeszcze zużycie by spadło jeśli wody by starczyło na 2 dni oczywiście.
      Zdaje sobie sprawy że piec przez częste wychładzanie sie i rozgrzewanie może krócej pociągnąć. Ale mam to gdzieś. Cena pieca to teraz cena opału na 2 lata.

    • #81034
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      Mateusz wielki dzięki za pomysł z tym wyłącznikiem czasowym. W końcu wygrałem z tym głupim piecem w trybie LATO. Wcześniej w tym idiotycznym trybie na samo grzanie wody spalił mi ok 7 worków na miesiąc. Teraz przy włączeniu pieca na wieczór tylko na 2 h i podgrzaniu wody przez miesiąc spalił mi tylko 2,5 worka !!  To jest super wynik. Jestem przezajebiście zadowolony. Kurde jak bym sie jeszcze zaopatrzył w elektroniczny wyłącznik czasowy i włączał piec co 2 dzień to może jeszcze zużycie by spadło jeśli wody by starczyło na 2 dni oczywiście.
      Zdaje sobie sprawy że piec przez częste wychładzanie sie i rozgrzewanie może krócej pociągnąć. Ale mam to gdzieś. Cena pieca to teraz cena opału na 2 lata.

      Super.

      Tym wychładzaniem pieca się nie przejmuj.

      U mnie tak działał przez 4 lata i nic się nie dzieje.

      Mam pojemnik 300l i wygrzanie go do 57 stopni pozwalało użytkować wodę przez 2 dni. Mój pojemnik ma standardowa izolacje i straty są dość spore.

       

    • #81041
      bartwer
      Uczestnik

      Mateusz wielki dzięki za pomysł z tym wyłącznikiem czasowym. W końcu wygrałem z tym głupim piecem w trybie LATO. Wcześniej w tym idiotycznym trybie na samo grzanie wody spalił mi ok 7 worków na miesiąc. Teraz przy włączeniu pieca na wieczór tylko na 2 h i podgrzaniu wody przez miesiąc spalił mi tylko 2,5 worka !!  To jest super wynik. Jestem przezajebiście zadowolony. Kurde jak bym sie jeszcze zaopatrzył w elektroniczny wyłącznik czasowy i włączał piec co 2 dzień to może jeszcze zużycie by spadło jeśli wody by starczyło na 2 dni oczywiście.
      Zdaje sobie sprawy że piec przez częste wychładzanie sie i rozgrzewanie może krócej pociągnąć. Ale mam to gdzieś. Cena pieca to teraz cena opału na 2 lata.

      Super.

      Tym wychładzaniem pieca się nie przejmuj.

      U mnie tak działał przez 4 lata i nic się nie dzieje.

      Mam pojemnik 300l i wygrzanie go do 57 stopni pozwalało użytkować wodę przez 2 dni. Mój pojemnik ma standardowa izolacje i straty są dość spore.

       

      U mnie tylko 150l, ale  również tylko 2 dorosłych użytkowników.  Raz dla zabawy wyłączę piec na 2 dni i zobaczę czy styknie wody.
      Tak myślę czy tego wyłącznika czasowego nie używać nawet przez zime w nocy zamiast obniżenia nocnego. Będzie trza przetestować czy będzie to opłacalne. Głupio to brzmi no ale kurna takie mamy chore czasy. Teraz pellet droższy od ceny węgla – masakra.

    • #81075
      bartwer
      Uczestnik

      Przetestowałem inne ustawienia. Piec włączany co 2 dzień , troszkę podniosłem temperaturę . Wody starczało, ale zużycie pelletu  + – to samo.  Może jedynie oszczędność w prądzie,  grzałce itp. Pal licho zostawię jak jest czyli co 2 dzień.

Oglądasz 58 odpowiedzi wątku
  • Musisz się zalogować by odpowiedzieć w tym temacie.