Czujnik powrotu

Strona główna Forum Kotły z podajnikiem Czujnik powrotu

Oglądasz 2 odpowiedzi wątku
  • Autor
    Wpisy
    • #71779
      Michał Kondziu
      Uczestnik

      Witam. W ktorym miejscu zamontować czujnik powrotu. Instalacja jest z zaworem 4d i pompa kotłowa pomiedzy zasilaniem z kotła a powrotem z zaworu 4d. Czujnik zamontować Przed bajpasem pompy kotłowej na powrocie z zaworu 4d ? Czy przed samym wejściem do kotła za bajpasem? Kocioł ht daspel lux GL.

    • #71782
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      Zamontuj jak najbliżej wejścia powrotu do pieca.

      Chodzi o ochronę pieca przed powrotem zimnej wody więc nie ma co mierzyć temperatury z dala od niego

    • #71781
      Michał Kondziu
      Uczestnik

      Ok. Dzięki za odpowiedź

Oglądasz 2 odpowiedzi wątku