13 lutego 2021 o 22:53 #71960Waldemar PrzybylskiUczestnik
<p style=”text-align: center;”>Witam jak w temacie, mam pytanie czy instalator poprawnie zainstalował kocioł. Dom trzykondygnacyjny, powierzchnia użytkowa 360m2.Instalacja w układzie otwartym , pion w miedzi i na każdym piętrze rozdzielacze do grzejników. Instalacja na zaworze cztero drogowym i grzanie CWU. Pytałem instalatora dlaczego nie zamontował pompy kotłowej do ochrony powrotu, to powiedział że nie potrzeba bo zawór chroni powrót, ale woda powracająca wychładza kocioł do 37 stopni. Czy instalator ma rację bo ja myślę że nie.</p>
-
14 lutego 2021 o 08:12 #71968Mateusz ŻurekUczestnik
Cześć,
W teorii zawór nie puszcza całości ciepłej wody na układ CO więc jakoś tam chroni powrót.
Sterowniki mają tryb ochrony powrotu na mieszaczu, ale on dba o piec kosztem ukladolu CO.
Pompa w połączeniu z zaworem 4d jest lepszym rozwiązaniem gdyż pozwala zaworowi 4d na utrzymywanie temperatury w układzie co.
-
14 lutego 2021 o 08:35 #71967Mateusz ŻurekUczestnik
Co to masz za piec, że musi być układ otwarty?
Miedź i rozdzielacze na każdym piętrze to według mnie dobry pomysł.
To masz całość podłogówkę czy kaloryfery?
-
14 lutego 2021 o 09:24 #71966Waldemar PrzybylskiUczestnik
<p style=”text-align: left;”>ta instalacja grzejnikowa była już zrobiona wcześniej i ma 10 lat. A teraz został wymieniony piec na daspell gl 25kw.</p>
-
14 lutego 2021 o 09:32 #71965Waldemar PrzybylskiUczestnik
<p style=”text-align: center;”></p>
Tylko jak się grzeje CWU to powrót jest dogrzany. A jak chodzi tylko pompa CO to temperatura powrotu spada bo spływa woda z grzejników. -
14 lutego 2021 o 11:13 #71964Mateusz ŻurekUczestnik
Jak masz siłownik na zaworze 4d to w ustawieniach mieszacza włącz ochronę powrotu.
Zadir zostanie przymknięty jak temperatura powrotu spadnie poniżej zadanej.
Nie wiem gdzie dokładnie to jest w ustawieniach.
Spodziewam bym się, że przy ładowaniu cwu powrót będzie nelie dogrzany, ale to pewnie zależy od tego jak instalacja została zrobiona.
W przyszłości dobrze by było dodać pompę ochrony powrotu.
-
14 lutego 2021 o 13:40 #71963Waldemar PrzybylskiUczestnik
<p style=”text-align: center;”>Sterownik ht tronic 900,nie ma takiej opcji przy zaworze, jak ochrona powrotu. Jest tylko tryb pompy kotła i w tych opcjach jest ochrona powrotu ale niema pompy kotła zamontowanej.</p>
-
14 lutego 2021 o 13:59 #71962Mateusz ŻurekUczestnik
Ciekawe,
Wydawało mi się, że to jest standard.
Najlepiej zadzwoń do serwisu. Powiedzą Ci co i jak.
Według mnie bedziesz musiał zamontować pompę ochrony. Piec przy niskiej temperaturze powrotu może zacząć rdzewieć i może pojawić się smoła.
Na chwilę obecną możesz podnieść zadana pieca na 75 stopni. Wtedy powrót także powinien pójść parę stopni do góry.
Na zaworze 4d masz siłownik?
-
-