Czy instalacja prawidłowo zrobiona

Strona główna Forum Kotły z podajnikiem Czy instalacja prawidłowo zrobiona

Oglądasz 7 odpowiedzi wątku
  • Autor
    Wpisy
    • #71960

      <p style=”text-align: center;”>Witam jak w temacie, mam pytanie czy instalator poprawnie zainstalował kocioł. Dom trzykondygnacyjny, powierzchnia użytkowa 360m2.Instalacja w układzie otwartym , pion w miedzi i na każdym piętrze rozdzielacze do grzejników. Instalacja na zaworze cztero drogowym i grzanie CWU. Pytałem instalatora dlaczego nie zamontował pompy kotłowej  do ochrony powrotu, to powiedział że nie potrzeba bo zawór chroni powrót, ale woda powracająca wychładza kocioł do 37 stopni. Czy instalator ma rację bo ja myślę że nie.</p>

    • #71968
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      Cześć,

      W teorii zawór nie puszcza całości ciepłej wody na układ CO więc jakoś tam chroni powrót.

      Sterowniki mają tryb ochrony powrotu na mieszaczu, ale on dba o piec kosztem ukladolu CO.

       

      Pompa w połączeniu z zaworem 4d jest lepszym rozwiązaniem gdyż pozwala zaworowi 4d na utrzymywanie temperatury w układzie co.

    • #71967
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      Co to masz za piec, że musi być układ otwarty?

       

      Miedź i rozdzielacze na każdym piętrze to według mnie dobry pomysł.

       

      To masz całość podłogówkę czy kaloryfery?

    • #71966

      <p style=”text-align: left;”>ta instalacja grzejnikowa była już zrobiona wcześniej i ma 10 lat. A teraz został wymieniony piec na daspell gl 25kw.</p>

    • #71965

      <p style=”text-align: center;”></p>
      Tylko jak się grzeje CWU to powrót jest dogrzany. A jak chodzi tylko pompa CO to temperatura powrotu spada bo spływa woda z grzejników.

    • #71964
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      Jak masz siłownik na zaworze 4d to w ustawieniach mieszacza włącz ochronę powrotu.

      Zadir zostanie przymknięty jak temperatura powrotu spadnie poniżej zadanej.

      Nie wiem gdzie dokładnie to jest w ustawieniach.

       

      Spodziewam bym się, że przy ładowaniu cwu powrót będzie nelie dogrzany, ale to pewnie zależy od tego jak instalacja została zrobiona.

       

      W przyszłości dobrze by było dodać pompę ochrony powrotu.

    • #71963

      <p style=”text-align: center;”>Sterownik ht tronic 900,nie ma takiej opcji przy zaworze, jak ochrona powrotu. Jest tylko tryb pompy kotła i w tych opcjach jest ochrona powrotu ale niema pompy kotła zamontowanej.</p>

    • #71962
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      Ciekawe,

      Wydawało mi się, że to jest standard.

      Najlepiej zadzwoń do serwisu. Powiedzą Ci co i jak.

       

      Według mnie bedziesz musiał zamontować pompę ochrony. Piec przy niskiej temperaturze powrotu może zacząć rdzewieć i może pojawić się smoła.

      Na chwilę obecną możesz podnieść zadana pieca na 75 stopni. Wtedy powrót także powinien pójść parę stopni do góry.

       

      Na zaworze 4d masz siłownik?

Oglądasz 7 odpowiedzi wątku
  • Musisz się zalogować by odpowiedzieć w tym temacie.