30 stycznia 2022 o 17:26 #71575Paweł DAWIDEKUczestnik
Witam, posiadam piec gl 12 kw sterownik ht900t.
Użytkuje go ponad dwa lata. Pellet dębowy A1 który wypala się średnio -zostaje trochę szlaki. Znajomi chwalą pellet i na własne oczy widziałem jak się spalał na pyłek w jakimś piecu z dotacji bez przeważania itd.
Oczywiście mam zetke i komin ceramiczny 200 .Zawsze myślałem że mogę mieć za duży pociąg w kominie lecz…
Ostatnio zauważyłem dość mocne czarne mokre ścianki kotła(największe na dole w popielniku).Do tego wydmuchuję palące się kawałki po dokładnym czyszczeniu palnika .W palniku nie zostaje nie dopalony pellet.
Regulacja nadmuchu na max od 40 do 20 nic nie daje bo płomień wtedy nie wychodzi z palnika. Po przywróceniu do ustawień fabrycznych optymalne jest max nadmuch 27 lecz płomień wychodzi nieco za palnik.
Po rozmowie z serwisem (hz) pomysł że skoro ścianki mokre czarne to za mało tlenu.(zetka jest)-wiec wyjąć kilka zawirowaczy. Nie dużo to pomogło.
W ustawieniach z racji ze kocioł taktował i rozpalał się średnio co ( od 45-do 1;15 )min zmieniłem modulacje na 15 stopni i max moc na 10 kw a min 4.0(trochę dużej dobija do zadanej)
Zauważyłem tez że u mnie z komina rzadko widać dym a jak tak to min.(u znajomego palącego tym pelletem dym duży i pellet spala się fajnie choć bez przeważanie a nawet nie ma napowietrzenia w kotłowni a komin stary z klinkieru.
Czy u mnie problemem jest komin ? za duży lub za mały ciąg??(nawet jak czyszczę kocioł to widać ze pył z popiołu zaciąga w stronę komina, zapalniczki nawet nie można odpalić ).
Podczas dobijania do temperatury zadanej czopuch od 60-90 stopni.
Już nie wiem jak to ugryźć.. wezwać kominiarza z czujnikami ?
serwis na przegląd?
-
30 stycznia 2022 o 17:51 #71587Paweł DAWIDEKUczestnik
….zapomniałem dodać że ochrona powrotu jest przez pompę kotłową a co do wersji sterownika to jest ht900 sensor choć w na ekranie wyświetla 900tTv2.11 z 2018 bez wykresów i liczników rozpalen itd.
-
9 lutego 2022 o 10:53 #71586SERWIS1Opiekun forum
W pierwszej kolejności obniż nadmuch mocy maksymalnej do 16-18%. Płomień powinien wyjść z palnika tak aby dotknął ściany na przeciwko palnika.
-
9 lutego 2022 o 18:15 #71585Paweł DAWIDEKUczestnik
udało mi się uzyskać duży płomień co prawda jeszcze poszarpany ale jest na nadmuchu maksymalnym 21.
problemem była po czyszczeniu palnika otworzona przysłona dmuchawy na maksa.
nap czy to prawda że jeżeli ma się zawirowacze to nie można zakładać RCK??
instalator twierdzi że tak mówione było na szkoleniu Haiztechnika.
-
9 lutego 2022 o 18:48 #71584Mateusz ŻurekUczestnik
To chyba coś pokręciło.
Poprawnie ustawione RCK reguluje ciąg komina gdy jest on za duży. Na przykład w czasie dużego wiatru.
Zawirowywacze powodują, że spaliny trochę dłużej przepływają przez wymiennik i faktycznie trochę ograniczają ciąg ale przy wietrze nie mają większego znaczenia.
U mnie w piecu jest zawirowywacze plus RCK na kominie i nie mam z tym problemów. Przy orkanie piec pracuje normalnie.
-
11 lutego 2022 o 06:55 #71583Paweł DAWIDEKUczestnik
<p style=”text-align: center;”>
</p>
a mozesz pokazac lub nazwę tego rck?bo Darko do wyczyski u mnie nie podejdzie (mam jakieś dziwne wymiary) a w czopuch nie ma szans ).
<p style=”text-align: center;”></p> -
11 lutego 2022 o 08:04 #71582Mateusz ŻurekUczestnik
Cześć,
RCK drako może też zamontować nad przyłączem do komina na wysokości do 2.5mhttps://sklep.darco.pl/product/attachment/4947/fd380bdbe12c7442a7bc4d96f0e6d9e9
Możesz też zdemontować wyczystkę i osadzić regulator na silikonie albo skorygować wymiary wyczystki.
-
11 lutego 2022 o 13:39 #71581SERWIS1Opiekun forum
Tak jak piszą koledzy RCK jest zabezpieczeniem przez nadmiernym ciągiem (np. podczas wichury). W przypadku, gdy komin jest optymalnie dobrany do kotła to RCK będzie przydatny.
Na pewno nie zaleca się montażu żadnych szybrów, klap odcinających i tego typu rozwiązać.
-
13 lutego 2022 o 16:39 #71580Paweł DAWIDEKUczestnik
….a czy zbyt duży ciąg może powodować szybsze wychłodzenie kotła?
kociol 12 kw obecnie podłogówka 75m2 i występuje taktowanie (w przyszłości 135m2)
podłogówka jest na stałej pompie C.O.
piec skręcony do max kw -9(można do 8 z groszami) a min kw. 3.6
pracuje od 35-50 min potem postój ok. godziny
po wyłączeniu na próbę pompy od podłogówki postój trwa też nie za dużo bo 2;15min.
Pomieszczenia nie są przegrzewane, temperatura wody w podłogówce 28 stopni.
-
13 lutego 2022 o 20:12 #71579Mateusz ŻurekUczestnik
Tak,
Ciągły przepływ powietrza przez piec będzie go wychładzać. Im więcej powietrza przepłynie tym szybciej odbierze ciepło.
Oczywiście temperatura powietrza też ma znaczenie.
U mnie przy wyłączonej pompie mieszacza i chodzącej ochronie powrotu piec stoi maksymalnie 3h
-
14 lutego 2022 o 10:26 #71578SERWIS1Opiekun forum
Na wychłodzenie kotła ma wpływ odbiór ciepła (podgrzewanie CWU i instalacji), ciąg kominowy oraz temperatura w kotłowni.
-
14 lutego 2022 o 20:08 #71577Paweł DAWIDEKUczestnik
spoko zamówiłem Rck do wyczstki ,zobaczymy jak się sprawdzi.
-
-