Strona główna › Forum › Kotły z podajnikiem › Heitz KOMPAKT 10 kW Szlaka z pelletu
- Ten temat ma 9 odpowiedzi, 2 odpowiedzi, a ostatnio został zaktualizowany 3 lata temu przez
Mateusz Żurek.
-
AutorWpisy
-
-
27 stycznia 2022 o 15:23 #71591
Krzysztof R
UczestnikDzień Dobry, od 8 miesięcy jestem posiadaczem małego kotła pelletowego Heitz Kompakt 10kW, aktualnie pale pelletem dostarczonym przez dystrybutora kotła. Niestety nie jestem zadowolony ze spalania pelletu. Jest bardzo dużo szlaki, kocioł czyszczę raz w tygodniu i na załączonym niżej zdjęciu będzie można zauważyć dużą ilość spieków. Kroki które podjąłem to oczywiście przeważenie pelletu, ustawienie kaloryczności zalecanej przez dystrybutora. Pytanie odnośnie regulacji nadmuchu, załączę zdjęcie moich ustawień modulacji mocy. Może zauważycie jaką wartość warto zwiększyć i zmniejszyć? Trochę testowałem z nadmuchem, ale nie umiem stwierdzić zmian na lepsze/gorsze. Liczę na Waszą pomoc, bo dopiero zapoznaję się z moim kotłem 🙂 pozdrawiam
Załączniki:
Musisz być zalogowany, aby uzyskać dostęp do załączonych plików.
-
27 stycznia 2022 o 15:28 #71601
Krzysztof R
UczestnikZdjęcia nadmuchu wyglądają niewyraźnie, więc ustawienia które używam wyglądają tak:
Moc maksymalna kotła 16kW
Moc maksymalna – nadmuch 35 %
Moc pośrednia – histereza h2 10 C
Pośrednia moc kotła 8kW
Moc pośrednia – nadmuch 28 %
Moc minimalna – histereza H1 5c
Minimalna moc kotła – 5kW
Moc minimalna – nadmuch 22 %
Histereza kotła 17 C
Minimalna moc kotła FL 0 %
-
27 stycznia 2022 o 15:33 #71600
Mateusz Żurek
UczestnikCześć,
Skoro masz piec 10kW to dlaczego moc maksymalna masz ustawioną na 16 kW?
Zacznij od ustawienia poprawnej mocy pieca i dostosuj mice pośrednie odpowiednio 30 i 50%.
Nadmuch trzeba zacząć po trochu obniżać. Jak faktycznie masz piec 10kW to ustaw nadmuchu 22, 26 i 30% i obserwuj czy nie dymi. Rzuć także okiem na płomień, czy nie jest poszarpany i krótki. Powinien na mocy maksymalnej wychodzić z palnika i prawie sięgać przeciwnej ścianki.
Ostatecznie to sam pellet może mieć tyle syfu i może się nie udać z tym wygrać.
-
27 stycznia 2022 o 15:39 #71599
Krzysztof R
UczestnikWitam Mateusz, te ustawienia ustawiał mi serwisant z Heizt, nie zmieniałem tych wartości. Dzięki za podpowiedzi odnośnie nadmuchów na pewno sprawdzę i będę obserwować.
-
27 stycznia 2022 o 15:54 #71598
Krzysztof R
UczestnikPrzy sugerowanych nastawach płomień jest krótki i poszarpany. Rozumiem, że próbujemy obniżać dalej?
-
27 stycznia 2022 o 16:52 #71597
Mateusz Żurek
UczestnikTak.
Jak zacznie dymić, lub płomień będzie czerwony to za mało powietrza.
Masz rck i ztke?
-
27 stycznia 2022 o 16:58 #71596
Krzysztof R
UczestnikPłomień wygląda ok przy ustawieniu na 28 % / 24 % / 20 % także jestem zadowolony. Moc maksymalna zmieniona oczywiście na 10kW, szczerze mówiąc, nie wiem dlaczego serwisant ustawił na 16 ?
Pellet jakościowo jest niestety kiepski, robiłem próby pelletu i widać gołym okiem, na próbę wziąłem pellet od innego dystrybutora i w przyszłym tygodniu zrobię test na nowym pellecie. Nie mam ani regulatora ani zetki.
Załączniki:
Musisz być zalogowany, aby uzyskać dostęp do załączonych plików.
-
27 stycznia 2022 o 17:23 #71595
Mateusz Żurek
UczestnikA masz jakiekolwiek napowietrzenie kotłowni?
Komin masz z nierdzewki czy ceramiczny?
RCK można wstawić do wytrzyszczki.
-
27 stycznia 2022 o 17:42 #71594
Krzysztof R
UczestnikW kotłowni zwykła wentylacja wyciągowa niestety. Komin ceramiczny. Koniecznie będę musiał pomyślec nad tym regulatorem ciągu kominowego
-
27 stycznia 2022 o 19:34 #71593
Mateusz Żurek
UczestnikKoniecznie to musisz zrobić napowietrzenie kotłowni.
To jest wymóg prawny ale przede wszystkim kwestia bezpieczeństwa.
Piec pobiera masę powietrza do spalania i ta twoja wentylacja wyciągowa najprawdopodobniej ma odwrócony ciąg i moz pociągnąć spaliny. Do tego pojawiają się problemy z przegrzewaniem palnika i nawet cofka płomienia do palnika i przepalenie elastycznego łącznika.
Najlepiej zrobić setkę fi 160 pobierająca powietrze z zewnątrz na wysokości 2m i zakończona kolanem 90 stopni około 30 cm nad ziemią.
Na blogu jest o tym wpis
https://heiztechnik.pl/blog/doprowadzenie-powietrza-do-kotlowni/
-
-
AutorWpisy
- Musisz się zalogować by odpowiedzieć w tym temacie.