HT Logic – podawanie ekogroszku

Strona główna Forum Kotły z podajnikiem HT Logic – podawanie ekogroszku

Oglądasz 1 odpowiedź wątku
  • Autor
    Wpisy
    • #71664
      Wojciech Serwach
      Uczestnik

      Witam posiadam piec Q-eko 12 . Według instrukcji podajnika na retorcie powinien być kopczyk podczas pracy. Zauważyłem, że w trybie HT-logic kopczyk nigdy nie wychodzi ponad kołnierz, zawsze jest praktycznie na równo. Czy tak powinno być? Czy w trybie HT-logic można zmienić nastawy podawania? Jest przez to również problem ze spychaniem popiołu.

    • #71666
      SERWIS
      Uczestnik

      W trybie Ht Logic jeśli zauważysz, że praktycznie cały czas palenisko jest zaniżone i w popielniku masz szlakę a nie popiół, to możesz wykonać korektę mocy dmuchawy o na przykład -10 i to spowoduje wyniesienie paleniska do góry. Taka konieczność występuje gdy na przykład masz bardzo dobry ciąg kominowy.

       