Dzień dobry
Kupiłem agregat 2.5kw inwerterowy dobrej klasy. Po podłączeniu sterownika httronic 800 do niego, na początku załącza się, natomiast po 3 sekundach zaczynają się zmieniać nastawy temperatur na sterowniku na inne wartości, a po dalszym czasie sterownik załącza i wyłącza sam pompy i wychodzi z automatu. Sprawdzałem inne urządzenia działają bez kłopotu. Podłączałem również w tym samym czasie inne urządzenia, nic to nie dawało. Agregat oraz sterownik jest podłączony do PE. Testowałem go ma sterowniku ht500, nie było problemu. Proszę o pomoc w tej sprawie.