Nieudane rozpalanie

Strona główna Forum Kotły z podajnikiem Nieudane rozpalanie

Oglądasz 13 odpowiedzi wątku
  • Autor
    Wpisy
    • #71720
      marc
      Uczestnik

      Dzień Dobry posiadam kocioł na Pellet Heiztechnik HT DasPell GL BOX 20 KW, mam problem ponieważ kilka razy załącza mi się alarm o nieudanym rozpalaniu, kocioł ma ustawioną temperaturę 65stopni , histereza 10, nadmuch podczas pełnej mocy 40procent, przy rozpalaniu siła nadmuchu to 28procent a ilość podawania 100procent,czas min pracy to 3minuty, instalacja to ogrzewanie podłogowe, wraz z 2 grzejnikami drabinkowymi w łazienkach, posiada też bufor cieplny, 2grupy 10 i 8 sekcyjne wraz z pompami mieszającymi, i ręcznymi termostatami. dodam, że nie było przeważone jak wydajny jest podajnik, instalator z góry ustawił ilość na 15kg/h , również ustawienie kotła mam na ogrzewanie zwykłe grzejnikowe a nie na podłogowe. proszę o Pomoc i doradztwo.

    • #71734
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      Cześć,

      To najpierw musisz zrobić przeważenie podawania.

      Są duże szanse, że podaje ci za mało paliwa bo rzeczywiste podawanie jest dużo niższe niż to co masz ustawione.

       

      W instrukcji pieca powinien być opis jak wykonać przeważenie.

      Tutaj znajdziesz instrukcje

      Instrukcje urządzeń

    • #71733
      marc
      Uczestnik

      Dziękuje za informację, zrobiłem przeważenie, wprowadziłem wartości, jest ok. Teraz tylko kwestia jak ustawić maksymalny nadmuch na 100% pracy, mam 40% , chciałbym ustawić jak najlepiej żeby było wydajnie.

    • #71732
      SERWIS1
      Opiekun forum

      Ustaw temperaturę kotła na 70 a histerezę na 15 (nie będzie się tak często rozpalał).

      Nadmuch na mocy maksymalnej zmniejsz wstępnie do 35%. Płomień powinien lekko zawijać się na ścianie (sama końcówka).

    • #71731
      Patrol
      Uczestnik

      Aby wydłużyć postoje i pracę kotła, tym samym urywając ze 2  rozpalenia/dobę można przetestować histerezę na poziomie 20C i dobijać z zadaną temp. kotła do 75C.

    • #71730
      marc
      Uczestnik

      Dziękuję za podpowiedzi, sprawdzę jak będzie sobie radzić, Pozdrawiam Serdecznie.

    • #71729
      mysiul
      Uczestnik

      Przy histerezie 20 stopni zaoszczędzimy na grzałce, która u mnie pada każdego roku 🙂

       

    • #71728
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      To masz sporo pecha.

      U mnie grzałka zaczyna szósty sezon.

    • #71727
      marc
      Uczestnik

      Przy temperaturze kotła 70C , histerezie 15 nadmuchu maksymalnym 35C, zauważyłem widoczny spadek zapotrzebowania na pellet, kolejny tydzień przetestuję ustawienia kotła 75C i histerezie 20C.

    • #71726
      bartwer
      Uczestnik

      A do ile wam wtedy spadają temperatury przed ponownym odpaleniem ?
      Temp kotła 70C, Histereza 15C. Kocioł zaczyna się ponownie odpalać przy 55C , ale zanim się odpali nawet za pierwszym razem temp spada do 40C. Czy to aby nie za mało ?

    • #71725
      Mateusz Żurek
      Uczestnik

      Przy dużym odbiorze ciepła może się zdarzać taka sytuacja. Zanim pięć się rozpali i rozpędzi temperatura będzie lecieć.

    • #71724
      marc
      Uczestnik

      Ja mam bufor ciepła 300L i temperatura spada o 1C 2C od zadanej kiedy ma się załączyć czyli jeżeli mam 55C to spadnie mi max o 1,  2  C.

    • #71723
      SERWIS1
      Opiekun forum

      Ustaw temperaturę załączenia pomp na 45-50 stopni C.

    • #71722
      Patrol
      Uczestnik

      u mnie podobnie jak u kolegi marc tj. 1-2st różnicy, ale nie mam bufora tylko wymiennik ciepła, więc bez zabezpieczonego powrotu trzeba uważać, żeby nie schodzić za nisko, ale jak sporadycznie pojawi się 40C to nie tragedia

Oglądasz 13 odpowiedzi wątku
  • Musisz się zalogować by odpowiedzieć w tym temacie.