      Witam

      Posiadam Heiztechnik Q Eko  15 kW ekogroszek cały czas palę w nim na CWU i ku mojemu zdziwieniu przy ostatnim czyszczeniu kotła zauważyłem czarne zacieki  smoliste na ścinkach od strony drzwiczek . Przez całą zimę było idealnie kocioł czyściutki suchutki wręcz idealny, paliwa nie zmieniałem co może być tego przyczyną. Temperatura kotła była 60 stopni powrót 55 stopni.

      Teraz sprawdziłem po czyszczeniu w czwartek czyli trzy dni po i znowu to samo. Temperatura kotła przestawiona po czyszczeniu na 62 stopnie a powrót został 55 stopni

       

      Zrobię fotki to podrzucę

      Pozdrawiam.

      Heiztechnik Q Eko 15 kW ekogroszek

    • #71819
      SERWIS
      Uczestnik

      Być może jest to efekt długiego okresu pracy w podtrzymaniu.

      Jak będą fotki, to zobaczymy jak to wygląda

    • #71818
      demiseman
      Uczestnik

      Podsyłam fotki

      IMG_20210615_200405jjjjj
      IMG_20210615_200414jjjjj
      IMG_20210615_200431_1jjjj
      IMG_20210615_200438jjjjj
      IMG_20210615_200453jjjjj
      IMG_20210615_200458jjjj
      IMG_20210615_200605jjjj

      Heiztechnik Q Eko 15 kW ekogroszek

      Załączniki:
    • #71817
      SERWIS
      Uczestnik

      Do jakiej temperatury minimalnej spada temperatura wody w kotle po nagrzaniu cwu?

    • #71816
      demiseman
      Uczestnik

      Przy normalnym poborze wody spada  od 2 stopni do 5 poniżej ustawionej(przy spadku dwóch stopni na kotle zaczyna się dogrzewać).

      Czasami przy zwiększonym poborze wody max widziałem 50 stopni ale bardzo szybko kocioł sobie temperaturę dobija praca HT Logic.

      Zazwyczaj temperatura kotła wacha się od 65 do 70 stopni.

      Zbiornik 200 litrów- temperatura CWU 45 stopni (spadek 2 stopnie ponowne dogrzanie).

      Heiztechnik Q Eko 15 kW ekogroszek

    • #71815
      SERWIS
      Uczestnik

      Na razie nie przejmowałbym się tym. Trzeba poczekać do momentu włączenia ogrzewania i zobaczymy, czy wyschnie.

    • #71814
      MikiMiki
      Uczestnik

      witam , mialem podobny problem ale tylko latem , poprostu jest za malo powietrza w kotlowni , zrobione jest napowietrzanie?

    • #71813
      demiseman
      Uczestnik

      Tak oczywiście zetka jest ale moim zdaniem latem nie do końca ona spełnia swoja rolę a więc zmniejsza się na pewno dopływ świeżego powietrza. Wentylacja też jest ale niestety dorabiana i nie wychodzi poza kalenice dachu.

      Jak rozwiązałeś problem?

      Ja właśnie zakupiłem grzałkę do  CWU czeka mnie montaż.

      Heiztechnik Q Eko 15 kW ekogroszek

    • #71812
      MikiMiki
      Uczestnik

      witam , zetke mam fi 160 , dzieje sie to dlatego ze w kotlowni jest duzo cieplego powietrza latem , otworzylem dodatkowo male okienko na lato i po problemie , mozesz jeszcze przyslone dmuchawy tak na 2,5 cm uchylic , pokaz zjdjecie  napowietrzenia , temp kotla 65 cwu 55 histereza 5 chodzi pieknie i ekonomicznie pozdrawiam

    • #71811
      SERWIS1
      Opiekun forum

      Smoła w komorze spalania powstaje również w przypadku problemów z ciągiem kominowym (zimny komin ceglany lub ceramiczny). Sprawdź podczas pracy kotła czy po otwarciu dolnych drzwi spaliny będą cofały się do kotłowni.