      witam,

      Jak w temacie. Trzy lata temu wymieniłem leciwy już śmieciuch na DAS PELL 20 kw.  Z ówczesnych wyliczeń wyszło, ( 180 m2, dom lata 90, docieplony ), że potrzebuję piec ok 14 kw. Taki zamierzałem zakupić, ale uległem ,,presji,, sprzedawców i 2 niezależnych hydraulików i zakupiłem 20kw. Do rzeczy. Kocioł przez ostatnie 3 sezony najwięcej czasu pracował na 8-10 kw. Zużycie pelletu na rok CO+CWU od 4.4 do 5.2 t/rok. W ubiegłym miesiącu wymieniłem stare już prawie 20 letnie plastiki na nowe 3 szybowe. Tak więc zapotrzebowanie na energię jeszcze zmaleje. Zakładam, że jeżeli piec głównie pracuje na 40-50% mocy to znacznie traci na wydajności i znaczna część wyprodukowanej energii idzie w komin/powietrze. Czy Waszym zdaniem dokupienie i instalacja bufora/sprzęgła poprawi wydajność ? Czy może warto wymienić piec na dwa razy mniejszy np 12 kw, który pracowałby większość czasu na optymalnych parametrach, a tym samym wydajniej ?