      Tomasz
      Uczestnik

      Dzień dobry.  Jestem posiadaczem już od kilku dobrych lat kotła Q Eko Duo 25kw ze sterownikiem HTtronic 500.  Zauważyłem ostatnio że raz na jakiś czas podaje paliwo dłużej nisz te stałe 10 sekund przez co mam niedopalony węgiel. Czy to jest normalne? Czy można to jakoś zmienić w ustawieniach? Pozdrawiam.

    • #79662
      SERWIS1
      Opiekun forum

      W sterowniku czas podawania jest ustawiony na 10s i teoretycznie nie powinien podawać więcej. Z praktycznego punktu widzenia zwiększenie czasu podawania o kilka sekund w stosunku do długiej pauzy podajnika (50s) nie spowoduje dużej zmiany w podawaniu paliwa.

      Sprawdź czy nie ma problemu z przepływem powietrza przez palnik: otwórz komorę powietrzną pod palnikiem w celu jej opróżnienia, sprawdź czystość łopatek wentylatora (pył na wklęsłej części łopatki trzeba usunąć), sprawdź drożność napowietrzenia kotłowni.