Strona główna › Forum › Kotły z podajnikiem › Sadza na ściankach pieca i spieki
- Ten temat ma 16 odpowiedzi, 2 odpowiedzi, a ostatnio został zaktualizowany 3 lata temu przez Lucyna H..
-
AutorWpisy
-
-
6 listopada 2021 o 07:54 #71675Lucyna H.Uczestnik
<p style=”text-align: left;”>Witam. Jak w tytule proszę o pomoc w ustawieniach. Mam piec od kilku miesięcy i nie mogę dojść do prawidłowego spalania… Na ściankach pieca mam sypka sadzę.. po każdym załadunku musze czyścić piec .piec Qeko 12 kw . Sterownik ht tronic 700sensor . Nastawy następujące :</p>
Tryb pracy palnika HT logicRodzaj paliwa ekogroszek mam zaznaczone 28 MJ ale ekogroszek jest w przedziale 25-27 MJ więc do końca nie jestem pewna czy mam dobrze zaznaczone kaloryczność ekogroszku,? Korekta nadmuchu ht logic 100%
Ustawienia kotła:
Histereza kotła 2 stopnie
Maksymalna temperatura kotła 85 stopni
Temperatura wyłączenia kotła 35 stopni
Temperatura załączenia pompy 45 stopni
Maksymalna temperatura palnika 70 stopni
Histereza mocy minimalnej 3 stopnie
Dodam, że przesłona uchylona na ok 1,5 cm. Dodatkowo pojawiają się spieki które nie chcą spaść z paleniska..
-
6 listopada 2021 o 08:20 #71692Lucyna H.Uczestnik
<p style=”text-align: left;”>Temp. Zaworu 50 stopni , cwu 58 , temp. Kotła 63</p>
-
8 listopada 2021 o 10:53 #71691SERWIS1Opiekun forum
Zrób zdjęcie tych osadów na ściankach i zdjęcie paleniska podczas pracy na pełnej mocy.
-
8 listopada 2021 o 11:03 #71690Lucyna H.Uczestnik
Załączniki:
Musisz być zalogowany, aby uzyskać dostęp do załączonych plików.
-
8 listopada 2021 o 11:09 #71689SERWIS1Opiekun forum
Powietrza do spalania według zdjęć wydaję się być nawet za dużo (możesz zdjąć kilka procent).
Sadza raczej nie powstaje w mocy pełnej.
Czy kocioł długo stoi w podtrzymaniu?
Czy podczas pracy po otwarciu środkowych drzwi dym wydobywa się na kotłownię?
-
8 listopada 2021 o 11:17 #71688Lucyna H.Uczestnik
Nie wiem jak długo stoi w podtzrynaniu . Jest na trybie ht logic. nie liczyłam nigdy jak długo stoi po iewaz miałam od początku ustawione na tryb automatyczny a tam za wiele nie mogę zmienić oprócz korekty nadmuchu która mam na – 10 %Po południu dam znać jak z dymem.. dziękuję za wszelkie informacje . Pozdrawiam
-
8 listopada 2021 o 14:42 #71687Lucyna H.Uczestnik
<p style=”text-align: center;”>Witam ponownie. No i jak pisałam wcześniej nie wiem jaki czas podtrzymania . Gdzie to sprawdzić ? Jeżeli jest na trybie ht logic. ? Ale podczas pracy dym wydobywa się na kotłownie . .. więc prosze o radę co w takim przypadku mogę zrobić</p>
-
8 listopada 2021 o 14:50 #71686Lucyna H.Uczestnik
<span style=”color: #898989; font-family: 'Open Sans’, sans-serif; font-size: 14px;”>Witam ponownie. No i jak pisałam wcześniej nie wiem jaki czas podtrzymania . Gdzie to sprawdzić ? Jeżeli jest na trybie ht logic. ? Ale podczas pracy dym wydobywa się na kotłownie . .. więc prosze o radę co w takim przypadku mogę zrobić</span>
-
8 listopada 2021 o 16:11 #71685Lucyna H.Uczestnik
Po dzisiejszym rozpaleniu tak wygląda w trakcie pracy płomień i retorta … Z tym że dymi jak uchylam środkowe drzwiczki . Eko przedział 25-27 na sterowniki mam ustawione 28 czy tak może być? Może mam źle ustawiona wartość ekogroszku? Próbowałam manipulować osłona na wentylatorze ale nie widzę poprawy z dymem i już mi brakuje sił… Chyba ten kociołek mnie pokona ????
Załączniki:
Musisz być zalogowany, aby uzyskać dostęp do załączonych plików.
-
9 listopada 2021 o 08:20 #71684SERWIS1Opiekun forum
Jeżeli dym wychodzi przez środkowe drzwi to znaczy że jest problem z ciągiem kominowym.
Wyjmij tymczasowo zawirowywacz z płomieniówki w górnych drzwiach (blacha włożona w rurę). Wyjecie zawirowywacza zmniejszy opory na kotle i zwiększy ciąg kominowy.
Jaki tam jest dokładnie komin (wymiary, wysokość, materiał)?
-
9 listopada 2021 o 09:06 #71683Lucyna H.Uczestnik
<p style=”text-align: center;”> Dzień dobry . Z tego co mi się kojarzy to rura 160 cm kwasoodporna . Długość komina 12,5 m. Wczoraj tak na próbę zwiększyła moc dmuchawy na 120% i przestało dymić. Ale spieki rano były . Tak to wyglądało jak na zdjęciu po nocnym paleniu. Spróbuję wyjąć zawirowywacz i zobaczymy. A moc dmuchawy z powrotem na 100%?? Ustawić ? Pozdrawiam</p>
Załączniki:
Musisz być zalogowany, aby uzyskać dostęp do załączonych plików.
-
10 listopada 2021 o 07:58 #71682Lucyna H.Uczestnik
<p style=”text-align: left;”>Dzień dobry ..sprawa wygląda następującą : po wyjęciu zawirowywacza nie dymi kiedy otwieram środkowe drzwiczki ,ale probLem nadal jest że spiekami. Na wentylatorze mam małą szczelinie . ..co JescZe mogę zmienić na trybie ht logic żeby pozbyć się tych spieków . . A może muszę przejść na tryb standard? Bo już pomysłów nie mam . Pozdrawiam</p>
Załączniki:
Musisz być zalogowany, aby uzyskać dostęp do załączonych plików.
-
10 listopada 2021 o 12:03 #71681SERWIS1Opiekun forum
Możesz zmniejszyć moc nadmuchu – obniży to temperaturę na palniku co powinno skutkować mniejszym spiekaniem się popiołu.
-
10 listopada 2021 o 12:34 #71680Lucyna H.Uczestnik
Moc mam na 100% nie mogę więcej zmniejszyć . Mam do wyboru tylko 100 i 120%, chyba że muszę wejść w jakieś inne ustawienia? ????
-
15 listopada 2021 o 08:13 #71679Lucyna H.Uczestnik
Mam kolejne pytanie. Wypróbowałam już wiele opcji w ustawieniach tego pieca. Moje pytanie brzmi następująco jeżeli na worku z ekogroszkiem jest oznaczenie wartość opałowa przedział 25-27 mi to jaką wartość należy ustawić na piecu w sterowniku? Bo ustawiłam na 19 MJ i spieki zniknęły ale pojawił się kolejny problem zaczęło mi się skraplać woda z komina i w zasobniku też na ściankach pojawiłeś się kropelki wody. Jaki wpływ ma zawirowywacz na spalanie? I ostatnie pytanie czy jeżeli ustawię temperaturę kotła na 65 stopni to CWU może być na przykład ustawiony np na 50 stopni? Czy jest jakaś zależność między tymi temperaturami które nie można przekroczyć? Będę wdzięczna za odpowiedź pozdrawiam
-
19 listopada 2021 o 13:16 #71678SERWIS1Opiekun forum
Wpisz kaloryczność 25 MJ.
Jest jeszcze parametr korekta nadmuchu. Ustaw na -10%.
Zawirowywacz podnosi sprawność wymiany ciepła i obniża tym samym temperaturę spalin. Kotły o takiej sprawności mają niską temperaturę spalin dlatego zaleca się montaż kominów stalowych izolowanych. Komin powinien mieć odpływ skroplin.
Kocioł powinien pracować na temperaturze nastawionej w granicach 65-75 stopni C – zbyt niska temperatura pogarsza spalanie i inicjuje korozję niskotemperaturową.
-
19 listopada 2021 o 13:36 #71677Lucyna H.Uczestnik
Serdecznie dziękuję za odpowiedź i wskazówki. Pozdrawiam
-
-
AutorWpisy
- Musisz się zalogować by odpowiedzieć w tym temacie.