słaby ogień w palniku

Strona główna Forum Kotły z podajnikiem słaby ogień w palniku

Oglądasz 3 odpowiedzi wątku
  • Autor
    Wpisy
    • #80380

      witam. piec RED DASPELL 20Kw z palnikiem PellHard, sterownik HT 850. Dzisiaj zauważyłem ze strasznie słaby jest płomień w palniku. Tak jakby w ogóle nie było nadmuchu. Myslałem ze padł wentylator ale na wyświetlaczu podczas pracy pieca  pokazuje jednak nadmuch np. 40%. Przy wygaszaniu słychac wentylator jak chodzi, pokazuje nadmuch 100% wiec to chyba nie on . A może jest juz mało wydajny ??? Kiedys na max pracy płomien dotykał az przeciwległej scianki a teraz ledwo sie pali.

    • #80381
      Patrol
      Uczestnik

      Witam, jak kwestia czystości i drożności wszystkich kanałów? Palnik był czyszczony?

    • #80393

      Palnik regularnie czyszczony.   Dziasiaj rano włączyłem piec i przy pracy 15kW ogień  był jak trzeba , parametr PŁOMIEŃ na poziomie 94%. Teraz po południu patrze a przy pracy 15kW  ogien ledwo sie pali, kupa dymu i PŁOMIEŃ 14-20%. Co jest ?

    • #80405

      Problem rozwiazany dzieki telefonicznej pomocy serwisu. Uszkodzeniu uległ kondensator silnika dmuchawy. Temat zamykam

Oglądasz 3 odpowiedzi wątku