załączanie/wyłączanie pompy CO w pracy z termostatem

Strona główna Forum Kotły z podajnikiem załączanie/wyłączanie pompy CO w pracy z termostatem

Oglądasz 1 odpowiedź wątku
  • Autor
    Wpisy
    • #79840
      Damian
      Uczestnik

      <span lang=”PL”> </span>Kocioł Q EKO  KW + Hi Tronic 700, rok produkcji 2017
      <p class=”MsoNormal”><span lang=”PL” style=”mso-ansi-language: PL;”>Dzień dobry, </span></p>
      <p class=”MsoNormal”><span lang=”PL” style=”mso-ansi-language: PL;”>Chciałbym uzyskać następujący efekt w pracy z podłączonym termostatem:</span></p>
      <p class=”MsoNormal”><span lang=”PL” style=”mso-ansi-language: PL;”>- temperatura w domu niższa niż zadana na termostacie – styk termostatu otwarty, pompa CO pracuje </span></p>
      <p class=”MsoNormal”><span lang=”PL” style=”mso-ansi-language: PL;”>- temperatura w domu równa lub wyższa od temp zadanej na termostacie – styk termostatu zwarty, pompa CO wyłącza się. Aby zapobiec wygaszeniu kotła w przypadku gdy pompa CO nie włączy się przez kilka godzin (styk termostatu będzie zwarty a na kotle temp nie spadnie poniżej wartości zadanej , chciałbym co jakiś czas <span style=”mso-spacerun: yes;”> </span>np. co dwie godziny wymusić podanie dawki paliwa np. poprzez załączenie pompy CO np. na 1 min <span style=”mso-spacerun: yes;”> </span>lub załączenie dmuchawy + podajnika) </span></p>
      <p class=”MsoNormal”><span lang=”PL” style=”mso-ansi-language: PL;”>W jaki sposób mogę uzyskać taki tryb pracy ? </span></p>
      <p class=”MsoNormal”></p>

    • #79844
      SERWIS1
      Opiekun forum

      W mocy minimalnej kocioł pracuje na mocy około 2-3 kW. Utrzymanie takiej mocy wymaga odbioru ciepła i podobnej wartości – pojedyncze załączenia pompy co kilka godzin nie utrzymają załączonego palnika w pracy.