29 listopada 2018 o 00:35 #64160MikiMikiUczestnik
Witam ,posiadam kocioł DasPell LuxGL 15kw ze sterownikiem plum850touch domek 120m2. Moje pytanie jest następujące.Dlaczego siłownik nie może osiągnąć teperatury zadanej tylko ciagle kreci w lewo i prawo przebijając temperature nawet o 8 stopni? Tryb pracy FL, zawór 4D.Dodam ze silownik jest ustawiony prawidlowo, czas otwarcia mieszacza 120s(afrizo).Zapytanie do serwisu jak poradzic sobie z tym problemem?
-
29 listopada 2018 o 00:48 #64186Robert RobertUczestnik
hmmm a czy ten czas otwarcia zaworu masz napisany taką samą wartość na siłowniku? może tam w zakresach proporcjonalności itp masz poprzestawiane. i dlatego tak kręci? Bodajże za duża wartość i tak będzie kręcił. Ustawienia serwisowe i tam powinno być, nie wiem jak dokładnie jest u Ciebie,
-
29 listopada 2018 o 01:06 #64185MikiMikiUczestnik
ustawione 120s zgodnie z producentem silownika,nieczulosc mieszacza 1,5 silownik sprawdzany kilka razy, zalozony prawidlowo
-
29 listopada 2018 o 12:13 #64184Robert RobertUczestnik
No a ten Zakres proporcjonalności ? w ustawieniach serwisowych zapewne powinno być.. może tam masz cos poprzestawiane. Jak Mi się Kojarzy MateuszŻurek o tym wspominał już gdzieś chyba… Sprawdź w ustawieniach.
-
29 listopada 2018 o 12:58 #64183MikiMikiUczestnik
Dzieki bardzo za wsparcie ale z tego co widze plum850touch ma tylko nieczulosc i czas otwarcia zaworu nic innego nie widac w zadnych ustawieniach.Ponawiam pytaniedo serwisu jak rozwiazac ten problem . pozdrawiam
-
29 listopada 2018 o 13:05 #64182Mateusz ŻurekUczestnik
Dzieki bardzo za wsparcie ale z tego co widze plum850touch ma tylko nieczulosc i czas otwarcia zaworu nic innego nie widac w zadnych ustawieniach.Ponawiam pytaniedo serwisu jak rozwiazac ten problem . pozdrawiam
Cześć,
Rzuć okiem w parametry serwisowe. Tam bodajże jest menu Parametry zaawansowane i w nim opcja: Pokaż zaawansowane. Ustaw ją na Tak.
Wtedy chyba pokaże ci te ustawienia. Nie pamiętam tego na 100%, zmieniałem to z 2 lata temu.Opis parametrów znajdziesz w komentarzu Patrol-a pod poniższym linkiem
https://heiztechnik.pl/index.php/forum/4-pomoc-techniczna/3511-q-pellet-duo-15kw?start=90#7507 -
29 listopada 2018 o 13:10 #64181MikiMikiUczestnik
dzieki tam nie ma nic do obslugi mieszacza pozdrawiam
-
29 listopada 2018 o 13:34 #64180Mateusz ŻurekUczestnik
dzieki tam nie ma nic do obslugi mieszacza pozdrawiam
Nie chodziło o to, że tam coś jest, tylko o to, że ta opcja ustawiona na „Tak” spowoduje pokazanie ukrytych opcji w innych ustawieniach.
Ustaw na „Tak” i wróć do opcji mieszacza w menu serwisowym.
-
29 listopada 2018 o 21:35 #64179MikiMikiUczestnik
Witak dzwonilem do serwisu moj sterownik posiada tylko czas otwarcia i nieczulosc, wiec chyba nie wysteruje precyzyjnie , brakuje w nim innych parametrow.Mozliwe ze algorytm FL za szybko dazy do zadanej i mieszacz nie nadaza . Jak rozwiazac ten problem, bo przeciez sterowanie pogodowe bez precyzyjnych odczytow temperatury silownika nie ma sensu!!!
-
29 listopada 2018 o 22:01 #64178Mateusz ŻurekUczestnik
Witak dzwonilem do serwisu moj sterownik posiada tylko czas otwarcia i nieczulosc, wiec chyba nie wysteruje precyzyjnie , brakuje w nim innych parametrow.Mozliwe ze algorytm FL za szybko dazy do zadanej i mieszacz nie nadaza . Jak rozwiazac ten problem, bo przeciez sterowanie pogodowe bez precyzyjnych odczytow temperatury silownika nie ma sensu!!!
To jeszcze możesz poeksperymentować z lokalizacja czujnika temperatury mieszacza.
Przysuniesz go bliżej i mieszacza dostanie szybciej informacje o wzroście temperatury. Przysuniesz go dalej i reakcja powinna być wolniejsza.
Ważne aby był dobrze zaizolowany aby nie czytał głupot. -
29 listopada 2018 o 22:16 #64177MikiMikiUczestnik
czujnik jest za grupa pompowa 70cm za 4D owiniety caly tasma izolacyjna +otulina sprawdzany tez kilka razy . Mam do Ciebie zapytanie co sadzisz o fuzzy logic?
-
29 listopada 2018 o 22:26 #64176Mateusz ŻurekUczestnik
czujnik jest za grupa pompowa 70cm za 4D owiniety caly tasma izolacyjna +otulina sprawdzany tez kilka razy . Mam do Ciebie zapytanie co sadzisz o fuzzy logic?
To może przesuń ten czujnik tak aby był jak najbliżej mieszacza.
Fuzzy logic – według serwisu: nie używać. Raczej będzie większe spalanie. Może się przydać jak szybko chcesz dojść do temperatury zadanej i jeszcze ja przebić o 5 stopni, w których pięć modulu je moc.
Parę osób robiło testy tego trybu i wyszło, że może się przydać ale nie pamiętam w jakich sytuacjach. Może jak masz bufor to byłby ok.
Sam go nie stosuję.
Poszukaj słowa Fuzzy i znajdziesz wpisy na ten temat.
Pozdrawiam
-
29 listopada 2018 o 22:50 #64175MikiMikiUczestnik
Jak mam nie uzywac algorytmu ktory byl przez nich(heiztechnik,plum) tak reklamowany. Kupilem flagowy kociołek za bardzo duze pieniadze i teraz mam przed nim stac i bawic sie w ustawienia standardowe ?? a Czy idzie zwolnic FL w dojsciu do zadanej zeby mieszacz nadazal z ustawieniami?? pozdrawiam
-
29 listopada 2018 o 22:53 #64174MikiMikiUczestnik
Odrazu mowie ze na FL nie mam problemu ze spalaniem i popiolem wszytsko ladnie przepala zostaje(piaseczek).Ilosc zuzytego pelletu jest zadawalojaca . Tylko ten jeden problem mieszacz nie nadaza nad rosnaca temp pieca w trybie FL.
-
29 listopada 2018 o 23:25 #64173Mateusz ŻurekUczestnik
Odrazu mowie ze na FL nie mam problemu ze spalaniem i popiolem wszytsko ladnie przepala zostaje(piaseczek).Ilosc zuzytego pelletu jest zadawalojaca . Tylko ten jeden problem mieszacz nie nadaza nad rosnaca temp pieca w trybie FL.
Wiesz, może i reklamowany ten tryb FL ale do osiągnięcia zadanej temperatury pięć idze pełna parą, czy tam jakimś procentem pełnej mocy. Najciekawsze dzieje się po dojściu do zadanej. Przez kolejne 5 stopni pięć modulu je sobie mocą i nawet fajnie to działa.
Tylko, że jak rozpedzisz pięć i masz trochę toporne paliwo to te 5 stopni przeskoczysz zanim pięć stwierdzi, że ma zacząć modulować.Co do mieszacza.
Według mnie problem w dużej mierze wynika z lokalizacji czujnika.
Piszesz, że jest 70 cm od mieszacza. Zauważ co się dzieje. Mieszacz otwiera się trochę i czeka na zmianę temperatury. Temperatura powoli rośnie ale nie za szybko wiec mieszacz otwiera się bardziej. Nadal temperatura powoli rośnie więc mieszacz się dalej otwiera. Nareszcie osiąga zadania temperaturę więc przestaje otwieranie. Temperatura rośnie ale nie przekracza nieczułości więc mieszacz się nie zamyka. Temperatura nadal rośnie.
Nareszcie przekracza nieczulosc.
Termostat się zaczyna zamykać ale tylko trochę. Temperatura nadal rośnie więc mieszacz się zamyka. Temperatura nadal rośnie i po jakimś czasie przekracza te 8 stopni, o których pisałeś. Dopiero po jakimś czasie znaczyna malec itd.Przyblirz czujnik do mieszacza albo na początek radykalnie zmniejsz nieczułość, to powinno pokazać czy lokalizacja jest problemem.
Zawsze możesz iść do kotłowni i poobserwowac jak się zachowuje mieszacz.
-
30 listopada 2018 o 00:23 #64172MikiMikiUczestnik
Rozumiem Twoje zanagazowanie i dobre rady, nieczulosc zmienialem kilka razy i czunik tez przesowalem za blisko tez nie moze byc bo jak zawor 4D zamknie sie to temperaatura promienieje zreszta od samego zaworu 4D mam grupe pompowa a tam miedzi brak . Powiedz mi czy idzie ustawiac max i min moc FL? fabrycznie jest max100% min 30 jak bedzie zachowywa sie algorytm jak zmniejsze te nastawy .
-
30 listopada 2018 o 00:52 #64171Mateusz ŻurekUczestnik
Rozumiem Twoje zanagazowanie i dobre rady, nieczulosc zmienialem kilka razy i czunik tez przesowalem za blisko tez nie moze byc bo jak zawor 4D zamknie sie to temperaatura promienieje zreszta od samego zaworu 4D mam grupe pompowa a tam miedzi brak . Powiedz mi czy idzie ustawiac max i min moc FL? fabrycznie jest max100% min 30 jak bedzie zachowywa sie algorytm jak zmniejsze te nastawy .
W moim sterowniku można przestawić te parametry.
Algorytm będzie pracował tak samo. Zmieniasz mu tylko ograniczenia.Pamiętam, że jackjj I patrol testował ten tryb i i nawet analizowali pozostałe parametry wpływające na pracę trybu fl.
Ja dokładnie nie znam algorytmu i nie stosuje tego trybu. Mu się świetnie sprawdza tryb standard.
A i tryb FL bazuje na ustawieniach dla trybu standard więc i tak musisz je dobrze dobrać.
-
30 listopada 2018 o 01:05 #64170MikiMikiUczestnik
dzieki bardzo, mam piec 15kw na 100m2 wiec troche przewymiarowalem .
-
30 listopada 2018 o 01:42 #64169Mateusz ŻurekUczestnik
dzieki bardzo, mam piec 15kw na 100m2 wiec troche przewymiarowalem .
Trochę 🙂
Jak mu będziesz przycinał moc to nie zchodz na 30% mocy poniżej 5kw chyba, że masz w specyfikacji pieca napisane, że moc minimalna jest niższa.
U mnie pięć 15kw. I poniżej 5kw rzeczywistej mocy spafa radykalnie sprawność. -
30 listopada 2018 o 01:54 #64168MikiMikiUczestnik
Czyli minimalna zostawic na 30% a max ile zrobic zeby tak szybko nie dochodzil do zadanej?
-
30 listopada 2018 o 02:30 #64167Mateusz ŻurekUczestnik
Czyli minimalna zostawic na 30% a max ile zrobic zeby tak szybko nie dochodzil do zadanej?
Wiesz,
Rzuciłem okiem w Excel patrol-a i ta moc minimalna w FL to nie jest moc minimalna.
To jest zwiększenie mocy minimalnej o jakiś tam procent różnicy między mocą maksymalna a minimalna trybu standard.
Czyli przy ustawieniu minFL=0 otrzymasz minimalna moc pieca z trybu standard.Na początek ustawiłbym minFL=0 i maxFL=70
A po pierwszych testach wyjdzie Ci czy nie przestawić tego jeszcze w dół czy może podnieść maxFL. -
1 grudnia 2018 o 01:13 #64166
-
3 grudnia 2018 o 18:13 #64165SERWIS1Opiekun forum
Witam
Ponieś temperaturę zadaną kotła do 70. W chwili obecnej mieszacz przy spadku temperatury do odpalenia otwiera się na maxa.
Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik -
4 grudnia 2018 o 01:41 #64164MikiMikiUczestnik
Witam podnioslem temp kotla z 60 do 65 i zmniejszylem histereze z 15 do 10. Pracuje caly czas w trybie FL. Zwiekszenie nastawy na kotle spowodowalo ze sie tak piec nie wychladza dochodizlo do tego ze spadalo ponizej progu zalanczania pomp. Wprowadzilem nowe korekty teraz czas na obserwacje mieszacza ,pozdro
-
9 grudnia 2018 o 03:32 #64163MikiMikiUczestnik
Witam kieruje ponowne zapytanie do serwisu odnosnie mojego mieszacza. Serwis kazal podnies temp zada do 70. Histereze kotla ustawilem na 10 . Prosze odowiedzie ec co mam zrobic aby ustawic mieszacz?
Attachments: -
10 grudnia 2018 o 12:17 #64162SERWIS1Opiekun forum
Witam
Montaż uruchomienie mieszacza polega na dopasowaniu zaworu do układu i ustawieniu w odpowiednim kierunku przysłony. Następnie jest to kwestia regulacji. Ważne jest też mocowanie czujnika za zaworem mieszającym – powinien być zamontowany w kapilarze pomiarowej (jeżeli jest zamontowany przylgowo do rury to musi być zaizolowany). Sugeruję wezwanie instalatora w celu weryfikacji i regulacji – gdyby instalator miał problem niech zadzwoni na nasze numery serwisowe to koledzy mu pomogą.
Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik
-
-
AutorWpisy
- Musisz się zalogować by odpowiedzieć w tym temacie.