Utworzone odpowiedzi

Oglądasz 6 wpisów - 31 z 36 (wszystkich: 36)
  • Autor
    Wpisy
  • W odpowiedzi na: DasPell wasze spalanie i parametry #69518
    Arek O
    Uczestnik

    zdjąłem głowicę (giacomini) ale nie mam tam pokrętła z numerami ;/ przepływ mam w każdym grzejniku odkręcony na maksa. Jak uruchomiłem piec po dolaniu wody do obiegu zauważyłem że miał problem aby się rozpalić się za pierwszym razem a i za drugim zajęło mu sporo czasu, ustawienia rozpalenia jakie posiadam:
    o Czas testu zapłonu – 40s
    o Czas podawania – 40s
    o Detekcja płomienia – 25%
    o Nadmuch rozpalania – 40%
    o Czas rozpalania – 6 min
    o Nadmuch po rozpaleniu – 40%
    o Czas nadmuchu po rozpaleniu – 40%
    o Czas rozgrzewania zapalarki – 30s
    o Czas pracy z mocą minimalną – 4 min

    W odpowiedzi na: DasPell wasze spalanie i parametry #69520
    Arek O
    Uczestnik

    nie wiem co, ale coś jest na pewno nie tak z moją instalacją. Dziś zadzwonię do hydraulika którą ją zakładał niech sprawdzi. Gdy ustawię krzywą na 1.5 to mi nagrzewa do 21.5-22 gdy wyłączę pogodówkę i ustawię temp mieszacza na 52-53 stopnie to mi luks grzeje a przecież przy pogodówce 1.5 temp wynosi 59 więc powinno teoretycznie lepiej grzać. Zauważyłem również, że jak przykręcę grzejnik na 3 to robi się zupełnie zimny a i 5 nie nagrzewa się cały. problem oczywiście dotyczy tylko jednego grzejnika ale jak dla mnie najważniejszego bo w salonie czyli tam gdzie jest termostat pokojowy i choćbym na mieszaczu ustawił 70 stopni to i tak nagrzeje się tylko górna część grzejnika. Uprzedzając wasze sugestie nie jest grzejnik zapowietrzony (raz ma automatyczne odpowietrzniki, dwa zlałem już ze 20 litrów wody z instalacji a jak był zimny tak nadal jest, oczywiście braki uzupełniłem, trzy odkręcałem filtr przy pompce i jest czysto) wizyta hydraulika jest niezbędna. Na chwilę obecną stwierdzam, że to nie piec jest winny wysokiemu zużyciu pelletu ale grzejnik w salonie

    W odpowiedzi na: DasPell wasze spalanie i parametry #69523
    Arek O
    Uczestnik

    Na grzejnikach nadal na 5 ustawione. Wczoraj na noc zmniejszyłem na 4 ale rano jak wstałem miało problem aby osiągnąć zadaną temperaturę więc powróciłem na 5. teraz ustawiłem krzywą na 1,5 i temp idzie do góry. Nie wiem w czym tkwi problem, wprawdzie mam salon otwarty na kuchnię i korytarz co razem daje jakieś 56m2 ale grzejniki mają żeberek pod dostatkiem

    W odpowiedzi na: DasPell wasze spalanie i parametry #69525
    Arek O
    Uczestnik

    Idąc za waszą radą włączyłem dziś rano sterowanie pogodowe (1,3-52) i obniżenie temp zadanej od mieszacza ustawiłem na 2 stopnie, po powrocie do domu czekała na mnie niemiła niespodzianka – 20,5 stopnia na termometrze…dziwie się bo przy wyłączonej pogodówce i stałej temp CO na 53 stopnie bez problemu uzyskuje 22,5-23 stopnie. W czym może tkwić problem? Na dworze jest raptem – 3 stopnie co będzie przy mrozach rzędu -15 🙂 poza tym wydaje mi się ze przy obecnych ustawieniach peletu idzie więcej

    W odpowiedzi na: DasPell wasze spalanie i parametry #69540
    Arek O
    Uczestnik

    Ocieplenie jest wszędzie – wełna 10 cm. Na wiosnę planuję ocieplić dom ale tą zimę musze jakoś przetrzymać, mam tylko nadzieję, że 6 ton pelletu mi wystarczy 🙂 a czy jeśli obniżę temperaturę na mieszaczu to nie będzie mi się dłużej nagrzewało, a co za tym idzie więcej spalało? Nie mam podłogówki, w całym domu grzejniki z głowicami (wszystkie ustawione na 5). Przy następnym zasypie podajnika włączę sterowanie pogodowe i zobaczę czy coś to poprawi

    W odpowiedzi na: DasPell wasze spalanie i parametry #69543
    Arek O
    Uczestnik

    Witam,
    Przeczytałem cały temat i ustawiłem swój piec mniej więcej według sugestii tu wskazanych ale cały czas spalanie mam na dość wysokim poziomie (tak mi się przynajmniej wydaje). Po koleii…. posiadam kocioł q pellet duo 25kw + sterownik ht-tronic 850 + regulator pokojowy salus it500. Powierzchnia domu 220m2, grzewczych 180m2, dom póki co nieocieplony, jedynie wełna od wewnątrz pomiędzy pustaki a płytę karton-gips. Latem grzałem jedynie wodę (6-7 worków na miesiąc). Do tej pory paliłem drzewem, dopiero tydzień temu przerzuciłem się na pellet i przeżyłem szok – cały zbiornik starczał raptem na 2 dni co w moim odczuciu jest dużym spalaniem. Ostatni zbiornik ustawiłem mniej więcej według ustawień jackjj z małą modyfikacją rozpalania (podniesiony czas podawania i nadmuchu) bo miał problemy z rozpaleniem. Przy obecnych ustawieniach i temperaturach zbiornik starcza na jakieś 3 dni, co nadal wydaje mi się sporym spalaniem. Dodatkowo zauważyłem, że pojawia się nagar przy palniku. W załączeniu przysyłam ustawienia pieca na jakich obecnie pracuję, może mi coś doradzicie? Pytanie czy lepiej aby regulator pokojowy sterował kotłem czy mieszaczem? Obecnie ustawione jest sterowanie mieszaczem i zauważyłem, że nawet gdy zostanie osiągnięta zadana temperatura (22,5 dzień i 21 noc) pompka od CO cały czas pracuje, czy to normalne? Myś lałem, że gdy temp zostanie osiągnięta to piec nie będzie dalej grzał bo i po co?

Oglądasz 6 wpisów - 31 z 36 (wszystkich: 36)