Utworzone odpowiedzi
-
AutorWpisy
-
Jacek JJJUczestnik
Dzięki za pomoc
Jeśli chodź o kaloryczność to brałeś info z worka? zastanawiam się czy u mnie coś jest…..sprawdzę
Gdzieś w sterowniku widziałem wartość 4,9 a Excel podaje 5….Zastanawia mnie to że bez przewazenia z mocą na 27KW palił mi mniej może serwis potrafi ustawić najlepsze spalanie na podstawie wyłącznie wyglądu płomienia….i tylko wyświetlana moc nie jest rzeczywista ale jeśli kocioł dobrze spala to chyba nie powinno to być problemem….
Na razie po testuje nowe ustawienia jak coś to zawsze można wrócić do starych.Koniecznie podaj wyniki swojego eksperymentu, ciekawi minie też to co pisał patrol n/t pominięcie 30% lub 50% czy masz wyniki testów?
Jacek JJJUczestnikPodsumowując miałem ustawione:
Moc nadmuchu 100% – 55%
Praca podajnika 100% – 10,5s
Moc nadmuchu 50% – 40%
Praca podajnika 50% – 5,5 s
Moc nadmuchu 30% – 30%
Moc nadmuchu 30%- 3,0s
H2- 5°C
H1 – 3’C
H kotła 15′
Temp. zadana kotła 70 st. C
Tryb pracy standardowy
Wydajność podajnika 10.5 kg/h
Kocioł daspell 15 KW
Zużycie ok. 18kg na dobęPo zmianie:
Moc nadmuchu 100%- 40%
Praca podajnika 100%- 6 sekund
Histereza 50% H2 – 4 stopnie
Moc nadmuchu 50% – 35%
Praca podajnika 50%- 3,5 sekundy
Histereza 30% H1- 2 stopnie
Moc nadmuchu 30% – 30%
Praca podajnika 30%- 2 sekundy
Wydajność podajnika nie zmieniłem 10.5 kg/h
Zużycie ponad 30kg/doba kocioł nie może osiągnąć 70stCPo przeważeniu okazało się że wydajność podajnika to 6,8 a nie 10.5kg/h
Zmieniłem po konsultacji by phone z serwisem
czas podawania:
100%-9s
50%-5s
30%-3sPłomień non stop 100% długi i postrzepiony, wcześniej się ledwie paliło….
Dziękuję Pawłowi z serwisu za pomoc
Jacek JJJUczestnikWitam
Zwiększyły się odbiory ciepła i moc nie pokrywa strat.
Nie ma w tym nic złego, że kocioł się nie wyłącza.
Jeżeli chcesz to podnieś moc na 50% (praca 4,5s i nadmuch 36%) oraz na 30% (praca 3s i nadmuch 30%).
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikZmieniłem dla 30% na 3.9s 34% i zatrzymał się
Nie znam się na tym ale dla mnie ok.jest że kocioł pracuje dłużej jak są większe rozbiory ale nie uważasz że powinien to robić na 100% a nie przez 3h albo i dłużej po osiągnięciu 68℃ na 30% mocy kiedy palenisko ma mały ogieniek i tak się buja 68%spada do 66℃ i znowu 68℃….może coś przeoczyłem ale w nocy było -2℃ a teraz jest zero chyba że kocioł odpracowuje w dzień to co było w nocy szczególnie jeśli chodzi o mój dom gdzie jest w całym ogrzewanie podłogowe a wiadomo że ma ono duża bezwładność….
Jacek JJJUczestnikPanowie potrzebuje pomocy przestawiłem modulacje mocy na parametry zalecone przez serwis
kocioł przez noc pracował chyba dobrze bo miał 5 rozpalen pomiędzy 16 sta a 13:30 następnego dnia a teraz dochodzi do 68 i trzyma albo spada do 65 i tak na około…..Modulacja:
100% 40% i 6s
H2 4℃
50% 34% i 3,5s
H1 2℃
30% 30% i 2,5s
Histereza 15℃
Tryb standard
Temp Max. Kotła70℃
Na 1 kresce przy mocy nadmuchu 30% jest malutki ogień….Nic więcej nie zmieniłem
Jacek JJJUczestnikdali w zestawie z kotłem jakąś szczotkę na długim kiju i motyke też długą….Ale jakoś nie kumam jak tego używać bo to bym musiał z drugiego końca swojej „wielkiej” kotłowni coś czyścić w kotle.
Przychodzi mi do głowy żeby obdrapac ścianki wchodząc przez wszystkie 3 drzwi ale nie chce czegoś popsuć….Kolejne pytanie jakie mi się nasuwa to gdzie trzymacie pellet ? Czy to można trzymać na dworze? Ja kupiłem 5 ton na zimę i zawaliłem cała kotłownię pod sufit, że teraz żona nie chce pozwolić zlewu tam zamontować…boi się że worek spadnie i zalejemy kotłownię…..masakra….
Z góry dzięki za odpowiedź i wyrozumiałość….
J.Jacek JJJUczestnikJest jakieś ograniczenie w długości tekstu ? Bo mi obcina…
Dodatkowo chciałem zapytać jaki serwis, czyszczenie czy co tam jeszcze trzeba z tym kotłem robić cyklicznie żeby normalnie hulał?
Wstyd się przyznać ale ja sypie pellet raz na 7 dni (7-8 worków) i wybieram plastikową łopatka syna popiół może 2 razy na tydzień a może nawet rzadziej (super nawóz taki pyłek do trawy i iglaków) i tak ponad miesiąc + przepalanie w lato z tydzień i jakoś grzeje…..15-18kg /doba to chyba nie jest źle, a jak zmienię ustawienia wg tego co Patrol podał to może jeszcze mniej będzie brał…
Jacek JJJUczestnikCześć
Patrol dzięki za tak szybka i konkretną odpowiedź. Wrócę z delegacji to się rozejrze za tym regulatorem ciągu…. mam nadzieję że nie jest to duży wydatek coś polecacie w miarę ok. za rozsądne pieniądze ? Czy to z HT trzeba kupić?No i co trzeba jeszcze dokupić do daspella’a 15kw żeby w miarę ekonomicznie chodził a nie wydawać jakichś wielkich pieniędz?
Jacek JJJUczestnikCześć Patrol,
Odezwał się dziś serwis (….) „z Pana danych jakie otrzymałem w opisie i na zdjęciach wynika, że ma Pan ustawioną za dużą moc kotła co może wpływać na zwiększone zużycie pelletu.
Poniżej podaje dane jakie proszę wprowadzić do sterowniku w celu zmniejszenia mocy palnika.
Moc nadmuchu 100%- 40%
Praca podajnika 100%- 6 sekund
Histereza 50% H2 – 4 stopnie
Moc nadmuchu 50% – 35%
Praca podajnika 50%- 3,5 sekundy
Histereza 30% H1- 2 stopnie
Moc nadmuchu 30% – 30%
Praca podajnika 30%- 2 sekundy”Wyjeżdżam za 2 dni na 10 dni i nie chciałbym zostawić żony z niedziałającym ogrzewaniem po zmianie parametrów, więc chciałem zapytać po jakim czasie będę wiedział czy kocioł działa poprawnie i na co zwrócić uwagę po obniżeniu parametrów? Jaka moc powinienem mieć czy te 15kw co na tabliczce znamionowej kotła?
Jak uchronić się przed większym zużyciem paliwa podczas wiatrów?
Jacek JJJUczestnik120 x 2,7 = 324m3 coś mało …. U mnie ponad 2 razy tyle 724m3 ale może ten mój dom jakiś dziwny bo skosów dużo i przez to kubatura rośnie a m2 mało…po poszerzeniu garażu trochę więcej niż u Ciebie a miało być 119m2
Napisz jeszcze po ile pellet kupiłeś i czy nie masz z nim problemów no z jakiego regionu Polski jesteś?Jacek JJJUczestnikwidziałem zapis Moc kotła 27.0KW
na jednej stronie z:
Moc nadmuchu 55%
Strumień paliwa 5,5kg/h
a poniżej :Palnik :
PellasX.MiniV2Egorys ile Ci Twój kocioł żre pelletu?
Jaką masz dużą chatę w m2 i m3?
Temat jest wasze spalanie ale nikt tu o tym nie pisze ile na dobę na miesiąc na 10 miesięcy jaka chatka m2 jak docieplona, etc…tylko nastawy podają wszyscy…. Chciałem się dowiedzieć czy mój super kocioł nie połyka za dużo nie żebym mu żałował bo fajny jest ale tak dla zasady chciałem się dowiedzieć i zoptymalizować no i po wkurzac trochę ruch co pala ekogroszkiem gazem czy też jadą na pompie ciepła
Jacek JJJUczestnikChatka 135m2 + garaż i kotłownia 45m2
Ponad 700m3
Kocioł daspell 15 KW
W całym domu ogrzewanie podłogowe ani 1go kaloryfera.
Dom wybudowany 2015 rok
2 spadowy dach z 5 oknami dachowymi
Na poddaszu 2 okna balkonowe+ 2 okna małe.
Parter garaż połączony z domem drzwiami w kotłowni małe okno do garażu brama 4750mm
Poza tym 1 okno podwójne tarasowe i 5 okien małych w części mieszkalnej
Projekt Fistaszek GL124A w lustrzanym odbiciu z poszerzony garażem i bez kilku okien.
Wełna 25cm
Styropian 15cm
Bez piwnicy
Zbiornik CWU 300l temp. mini 35℃ temp.max 40℃ bez odgrzybianie (70℃)
Pojemność zbiornika 210kg
Pogodówka steruje zaworem mieszającym wybrana krzywa jak narazie to 0.2
Temp. w chatce 22℃ na termostacie salus reakcja termostatu pokojowego +/- 0.6 ℃
Temp. obniżenia od termostatu 5℃
Zużycie pelletu ( płaciłem 600zł / tona) nie mam zbyt dużego doświadczenia bo pale non stop dopiero miesiąc.
Przy tej pogodzie co teraz ( w nocy czasem -5 do +5 ℃ , a w dzień od 5 -10 ℃) mam zużycie powtarzalne ok. 15 – 18 kg na dobę. Ładuje co 7 dni 7 – 8 worków pelletu po 15kg. Dzisiaj wg mnie wyjątek zapowiadali.wiatr 80km/h no i noc jak i dzień wiało jak cholera alarm odwołany dziś 23:00 na tej wietrznej pogodzie po 6 dniach załadowałem 8 worków czyli 120 kg na 6 dni to daje jakieś 20kg na dobę….więc rozrzut jest dość duży 15 – 20 kg .
Zawór 4 drogowy podaj
e na podłogę od 20-28 ℃ zależnie od temperatury na zewnątrz i czyli termostat zdejmuje 5℃ po otrzymaniu sygnału ale przeważnie do 24℃Jacek JJJUczestnikChciałem zapytać czy można poprawić jeszcze trochę spalanie mojego super kotła?
Moc nadmuchu 100% – 55%
Praca podajnika 100% – 10,5s
Moc nadmuchu 50% – 40%
Praca podajnika 50% – 5,5 s
Moc nadmuchu 30% – 30%
Moc nadmuchu 30%- 3,0s
H2- 5°C
H1 – 3’C
H kotła 15′
Temp. zadana kotła 70 st. C
Tryb pracy standardowy
Temp min. załączenia pompy CO podlogowka 40 st. C
Przy 100% pracy pokazuje strumień paliwa 5 kg/h w informacjach ale nie wiem czy to się nie zmienia…
Komin fi 200 wysokość 8 m.
Wydajność podajnika 10.5 kg/h wpisana przez serwis do serwisu -
AutorWpisy