  • W odpowiedzi na: DasPell wasze spalanie i parametry #69103
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Aktualniejsze zdjęcie. Jakieś czujniki tam są, tamto stare zdjęcie wkleiłem niepotrzebnie. Alei tak coś jest nie tak, może źle podpięte.

    OK, teraz już lepiej.
    Czy siłownik mieszacza się obraca?
    Sprawdź czy nie jest w trybie recznym.

    Warto wziąść instrukcje od silownika i od pieca i zweryfikować podłączenie i ustawienie łopatki mieszacza.
    Może być jeszcze tak, że sterowanie słownikiem nie jest włączone.
    Rzuć okiem na strone 14 instrukcji

    https://heiztechnik.pl/dokumenty/INSTRUKCJE%20A/Ht%20900%20Sensor.pdf

    W odpowiedzi na: DasPell wasze spalanie i parametry #69104
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Aktualniejsze zdjęcie. Jakieś czujniki tam są, tamto stare zdjęcie wkleiłem niepotrzebnie. Alei tak coś jest nie tak, może źle podpięte.

    OK, teraz już lepiej.
    Czy siłownik mieszacza się obraca?
    Sprawdź czy nie jest w trybie recznym.

    Warto wziąść instrukcje od silownika i od pieca i zweryfikować podłączenie i ustawienie łopatki mieszacza.
    Może być jeszcze tak, że sterowanie słownikiem nie jest włączone.
    Rzuć okiem na strone 14 instrukcji

    https://heiztechnik.pl/dokumenty/INSTRUKCJE%20A/Ht%20900%20Sensor.pdf

    W odpowiedzi na: DasPell wasze spalanie i parametry #69111
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Może tutaj coś źle wpiete?

    Mieszacz jest podpięty i piec nim będzie sterować, najwyżej będzie obracać w złą stronę. Dorwij instrukcje do mieszacza i zweryfikuje podpięcie.
    Wrzuć zdjęcie wejść czujników.

    W odpowiedzi na: DasPell wasze spalanie i parametry #69112
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Może tutaj coś źle wpiete?

    Mieszacz jest podpięty i piec nim będzie sterować, najwyżej będzie obracać w złą stronę. Dorwij instrukcje do mieszacza i zweryfikuje podpięcie.
    Wrzuć zdjęcie wejść czujników.

    W odpowiedzi na: DasPell wasze spalanie i parametry #69113
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Może tutaj coś źle wpiete?

    Mieszacz jest podpięty i piec nim będzie sterować, najwyżej będzie obracać w złą stronę. Dorwij instrukcje do mieszacza i zweryfikuje podpięcie.
    Wrzuć zdjęcie wejść czujników.

    W odpowiedzi na: DasPell wasze spalanie i parametry #69114
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Temperature ustawiam na piecu. Mam wyświetlone na ekranie jaka obecnie temperaturę ma zawór, a jaka zadana, mogę to zmieniać, ale zawór I tak mnie nie słucha i podaje wodę 70-80 stopni na grzejniki. Ostatnio piec mi przegrzewa aż o 10st, myślę że RCK rozwiąże ten problem. Zobaczmy. A skąd piec bierze temperature zaworu tego nie wiem.

    Male szansę aby RCK ci rozwiązał przegrzewa nie pieca.
    Też coś takiego miałem.
    Zdażą się głównie przy małych odbiorach ciepła.
    Mozna z tym walczyć zmniejszając moc pieca na mocy 30% ale nie poniżej mocy minimalnej palnika.
    Mozesz także, jeżeli masz taką możliwość, pozmieniać histerezy progów. Tak aby praca z mocą 30% trwała dłużej aby pięć miał możliwość wychamowania.

    Piec temperaturę mieszacza powinien brać z czujnika mieszacza.

    Najlepiej sprawdzić w instrukcji gdzie ten czujnik powinien być wpiety i odnaleźć miejsce montażu.
    Taki czujnik powinien być za mieszaczem ale u ciębie go nie widzę.
    Jak mieszacz jest podpięty pod piec to piec nim nedzie kręcił ale musi mieć pomiary temperatury z dobrego miejsca.

    Napisz co to masz za siłownik oraz jaki masz sterownik w piecu.
    Także wrzuć zdjęcie ekranu sterownika na ekranie mieszacza.

    W odpowiedzi na: DasPell wasze spalanie i parametry #69115
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Temperature ustawiam na piecu. Mam wyświetlone na ekranie jaka obecnie temperaturę ma zawór, a jaka zadana, mogę to zmieniać, ale zawór I tak mnie nie słucha i podaje wodę 70-80 stopni na grzejniki. Ostatnio piec mi przegrzewa aż o 10st, myślę że RCK rozwiąże ten problem. Zobaczmy. A skąd piec bierze temperature zaworu tego nie wiem.

    Male szansę aby RCK ci rozwiązał przegrzewa nie pieca.
    Też coś takiego miałem.
    Zdażą się głównie przy małych odbiorach ciepła.
    Mozna z tym walczyć zmniejszając moc pieca na mocy 30% ale nie poniżej mocy minimalnej palnika.
    Mozesz także, jeżeli masz taką możliwość, pozmieniać histerezy progów. Tak aby praca z mocą 30% trwała dłużej aby pięć miał możliwość wychamowania.

    Piec temperaturę mieszacza powinien brać z czujnika mieszacza.

    Najlepiej sprawdzić w instrukcji gdzie ten czujnik powinien być wpiety i odnaleźć miejsce montażu.
    Taki czujnik powinien być za mieszaczem ale u ciębie go nie widzę.
    Jak mieszacz jest podpięty pod piec to piec nim nedzie kręcił ale musi mieć pomiary temperatury z dobrego miejsca.

    Napisz co to masz za siłownik oraz jaki masz sterownik w piecu.
    Także wrzuć zdjęcie ekranu sterownika na ekranie mieszacza.

    W odpowiedzi na: DasPell wasze spalanie i parametry #69121
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Zwiększyłem nadmuchy o 2%, ale juz nie sprawdzę efektów właśnie się wyłączył piec aj…. 😀

    Rozumiem, że masz ztke lub inne napowietrzenie kotłowni?

    W odpowiedzi na: DasPell wasze spalanie i parametry #69120
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Zwiększyłem nadmuchy o 2%, ale juz nie sprawdzę efektów właśnie się wyłączył piec aj…. 😀

    Rozumiem, że masz ztke lub inne napowietrzenie kotłowni?

    W odpowiedzi na: DasPell wasze spalanie i parametry #69122
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    A może mieć czujnik w sobie? Czy znaczenie też ma pompa do grzejników, która chodzi na wolnych obrotach a może powinna na szybszych aby mocniej pociągnąć ta wodę z zaworu? Na piecu ustawione mam 45 a pokazuje że zawór ma tyle samo co temperatura pieca.

    Pompa nie ma znaczenia.
    Jak pompa mocniej pociągnie to zawór powinien się przymknac.

    Sam siłownik może mieć wbudowaby czujnik a zasilanie powinno iść z sieci. Wtedy siłownik pracuje niezależnie od pieca.
    Gdzie ustawiasz temperaturę? Na piecu czy na siłowniku?
    Siłownik pracuje w trybie automatycznym?
    Gdzie masz go podpiętego?

    Ja mam siłownik podpięty do pieca i piec według wskaże cUjnika mieszacza 1 steruję otwarciem.
    Czujnik mam podpięty za mieszaczem mierzący temperaturę obiegu co.

    W odpowiedzi na: DasPell wasze spalanie i parametry #69123
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    A może mieć czujnik w sobie? Czy znaczenie też ma pompa do grzejników, która chodzi na wolnych obrotach a może powinna na szybszych aby mocniej pociągnąć ta wodę z zaworu? Na piecu ustawione mam 45 a pokazuje że zawór ma tyle samo co temperatura pieca.

    Pompa nie ma znaczenia.
    Jak pompa mocniej pociągnie to zawór powinien się przymknac.

    Sam siłownik może mieć wbudowaby czujnik a zasilanie powinno iść z sieci. Wtedy siłownik pracuje niezależnie od pieca.
    Gdzie ustawiasz temperaturę? Na piecu czy na siłowniku?
    Siłownik pracuje w trybie automatycznym?
    Gdzie masz go podpiętego?

    Ja mam siłownik podpięty do pieca i piec według wskaże cUjnika mieszacza 1 steruję otwarciem.
    Czujnik mam podpięty za mieszaczem mierzący temperaturę obiegu co.

    W odpowiedzi na: DasPell wasze spalanie i parametry #69128
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Mam taki zawór 3d, ale jakiej temperatury bym nie ustawił na nim zawsze taka sama jak na piecu, ktoś ma jakieś pomysły jak to poprawić?

    Na tym zaworze 3d masz siłownik sterowany z pieca cy ustawiasz na nim temperaturę?
    Nie widzę abyś miał czujnik temperatury zaraz za słownikiem więc pytanie, która temperaturę ustawiasz.

    Może masz tak, że miezy coś co ma temperaturę zawsze niższa niż temperatura nastawiona więc zawór jest zawsze otwarty.

    Jaka wartość pokazuje piec przy czujnik mieszacza?

    W odpowiedzi na: DasPell wasze spalanie i parametry #69129
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Mam taki zawór 3d, ale jakiej temperatury bym nie ustawił na nim zawsze taka sama jak na piecu, ktoś ma jakieś pomysły jak to poprawić?

    Na tym zaworze 3d masz siłownik sterowany z pieca cy ustawiasz na nim temperaturę?
    Nie widzę abyś miał czujnik temperatury zaraz za słownikiem więc pytanie, która temperaturę ustawiasz.

    Może masz tak, że miezy coś co ma temperaturę zawsze niższa niż temperatura nastawiona więc zawór jest zawsze otwarty.

    Jaka wartość pokazuje piec przy czujnik mieszacza?

    W odpowiedzi na: DasPell wasze spalanie i parametry #69130
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Mam grzejniki i podłogówkę – załączają się jak temperatura pieca osiągnie 50C i wtedy załączają się pompki. Histereza 2C czyli jak 8C to się wyłącza i czeka jak się nagrzeje kocioł (woda w kotle).
    Ps. cos teraz patrze, że delikatnie ciemny dymek z pieca leci a to jest niemożliwe chyba – co mam źle ustawione? Tzn jakie są najczęstsze przyczyny bo ogólnie to nigdy nie miałem dymu.

    Ogólnie ciemny dym oznacza mało powietrza.
    Powiem może być źle ustawienie nadmuchow lub brak/niewystarczajace/przyblokowane napowietrzenie kotłowni.

    Dodaj 1 – 2% do nadmuchu i sprawdź droznosc napowietrzenia kotłowni.

    Mozesz także zweryfikować płomień. Szybki rzut oka i sprawdzenie czy na końcówce nie dymi lub cy nie jest czerwony.

    Pozdrawiam

    W odpowiedzi na: DasPell wasze spalanie i parametry #69131
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Mam grzejniki i podłogówkę – załączają się jak temperatura pieca osiągnie 50C i wtedy załączają się pompki. Histereza 2C czyli jak 8C to się wyłącza i czeka jak się nagrzeje kocioł (woda w kotle).
    Ps. cos teraz patrze, że delikatnie ciemny dymek z pieca leci a to jest niemożliwe chyba – co mam źle ustawione? Tzn jakie są najczęstsze przyczyny bo ogólnie to nigdy nie miałem dymu.

    Ogólnie ciemny dym oznacza mało powietrza.
    Powiem może być źle ustawienie nadmuchow lub brak/niewystarczajace/przyblokowane napowietrzenie kotłowni.

    Dodaj 1 – 2% do nadmuchu i sprawdź droznosc napowietrzenia kotłowni.

    Mozesz także zweryfikować płomień. Szybki rzut oka i sprawdzenie czy na końcówce nie dymi lub cy nie jest czerwony.

    Pozdrawiam