U mnie przy FL z zadana 75 przebicie jest na poziomie 0.5-1.3*C
U mnie nie ma momentów zatrzymania pompy bo steruje jedynie pogodowka za pomocą krzywej pogodowej i przez obniżenie o 2 *C od termostatu pokojowego
Jak dla mnie FL jest spoko na mrozy a jak zrobi się powyżej zera wrócę na standard h2 i h1 5 i 9Jacek JJJUczestnikCześć
Co do wyglądu Twojego palnika to potwierdzam że mój wyglądał identycznie kiedy miałem korund ze ściernicy do szlifowania w pellecie, rozwiązania są dwa jak pisałem wyżej.Również trzeci sezon od tego samego dostawcy. Pewność daje jedynie jeśli będziesz brał od kogoś kto sam produkuje trocine przy własnej produkcji innych rzeczy ma wtedy standardy i stałą jakość produkcji ale takich firm jest mało na moim terenie jedna i ma w workach po 20 kg – dla mnie za ciężkie i dodatkowo po ponad 750 zł za tonę to ja wolę ten swój po 590 raz dziennie zrzucę szlakę z palnika…
Co do trybu FL po przejściu na niego kocioł dochodzi do zadanej i pozostaje w postoju około 50 minut co w standardzie nie miało miejsca bo hulał na niskich mocach blisko 75°C więc polecam FL na mrozy
Sytuacja w załączeniu widać że nawet jest chłodniej a kocioł na FL jest w stanie dojść do zadanej i potem stać w postoju w myśl zasady kiedy kocioł nie pracuje zużywa najmniej paliwa
😉Attachments:Jacek JJJUczestnikCześć
W mojej ocenie ewidentne paliwo jest złej jakości z piachem czyli korund do ze szlifowania
Zrób sobie łopatkę która raz na dobe zrzuć ten syf jak np wychodzisz do pracy albo po powrocie z niej nie musisz wtedy czekać aż wygaśnie kocioł 10sekund roboty ale systematycznie ja tak robię czy mam czy nie problem z paliwem
Albo reklamuj paliwoCo do zwiększenia obrotów podajnika nr 2 to w mojej ocenie bez wpływu na zużycie paliwa musiałbyś również przyspieszyć podajnik nr 1 a ten jest regulowany czasem podawania
Jacek JJJUczestnikU mnie przy ogrzewaniu podłogowym rozbiory nie są tak raptowne a pompy kotła nie mam czego na poczatku żałowałem jednak takie mielenie wody wiadomo coś tam wychładza kocioł podobnie jak cyrkulacja CWU ale podłogówka swoje wciąga świeczka chaty nie zagrzejesz NO a jak jest ladowanie zbiornika z CWU 300l to tez jajca czasem z powrotem są dlatego mam włączonym priorytet na CWU mała histereze 5*C dla zb.CWU i dodatkowo większa zadana ma kotle ale i tak czasem zejdzie do dwudziestu paru jak zejdzie się ladowanie CWU i kocioł jest na minimalnych 55*C
Jacek JJJUczestnikFL jest po to żeby szybko doszedł do zadanej on wtedy moduluje żeby pracować z maksymalna mocą jak najdłużej i szybko dojść do zadanej +5 jednak zobaczę ci będzie w nocy
Faktem jest ze już chodzi jakiś czas i tez nie może dojść odbiór ciepła duży no bo jeszcze ladowanie potwora CWU 300 litrów
Tu masz racje lepiej żeby już chodził w nadzorze niż ma być w postoju 20-30 minut
Ja u siebie jadę na standardzie 75 i histereze 20*C
Przy FL 70 i histereze 15 *C wiec wyłączył się raz ale na prawie godzinę tylko potem przy standardzie zszedł dość nisko z temp powrotu wiec przy mrozach zostawię FL wydaje mi się ze będzie lepiej się sprawowałJacek JJJUczestnikChodziło oczywiście o minus 6-8*C
Wiatru nie ma bo byłem na spacerze ale temperatura jest ….
przy minus 30 to by kocioł wciągał że cho cho
Dodam tylko dla potomnych ze zmieniając z trybu standard na FL dodatkowo:
– zmniejszam zadaną kotła o 5*C
– zmniejszam histereze kotła o 5*C
Powód jest trywialny przebicie przy trybie FL o 5 *C wiec będzie to samo co wcześniej
😉Jacek JJJUczestnikCześć
Niestety odbiory na dom są tak duże (na zewnątrz od 3 dni między 6-7*C), że kocioł po gruntownym czyszczeniu dalej nie ma ochoty się wygasić – pracuje wciąż blisko zadanej 75*C
Przestawiłem z trybu Standard na tryb FL zobaczymy jak długo kocioł będzie pozostawał w postoju jeśli będzie to poniżej 40 minut to chyba jednak wrócę do trybu standard ….Jacek JJJUczestnikSiemadejro
Tak dla potomnych w załączeniu wykres pracy kotła (praca/postój) i temperatury zewnętrznej (dodam tylko że ogrzewaniem zarządzam wyłącznie pogodówką tak wiec działa proporcjonalnie) jak widać mimo tego że wcześniej temperatura była na zewnątrz wyższa kocioł przy tych samych ustawieniach dochodził szybciej do zadanej temp i często przechodził w postój teraz od kilku dni nie wyłącza się ale pracuje na niskiej mocy
Jaki jest tego powód ?
W mojej ocenie powód jest jasny otóż kocioł pracuje po tygodniu z mniejsza sprawnością bo jest zanieczyszczony na ścianach popiołem bowiem czyściłem go w ostatnia niedziele a dziś sobota a poszło już ponad 9 worków paliwaChciałem tym spostrzeżeniem pokazać jak bardzo zmieniają się warunki w kotle wystarczy obrosniecie tygodniowe ścian, a kocioł traci sprawność i spala na dobe więcej paliwa bo dłużej pracuje niż pozostaje w postoju
Attachments:Jacek JJJUczestnikSiemadejro
Dla potomnych kila razy wpisywałem dla 3 różnych routerów w chacie i na koniec poraz kolejny wróciłem do tego co miałem od poczatku gdzie sygnał najsilniejszy i w końcu za 3 razem załapał ale wciąż nie wiem co było powodem przerwy usługi ale już działaOd roku mam ecoNet i generalnie 1 raz zdarzyła się tak długa kilkudniowa przerwa i urzadzenie nie powróciło bez pomocy na dobra stronę mocy ;P
Attachments:Jacek JJJUczestnikSerwis1
Czyli cała procedurę połączenia mam zrobić tak jak ba poczatku ?Jacek JJJUczestnikMarkus
Weź plik Patrola i tam masz czas cyklu możesz go zmieniać i zobaczysz jak pozostałe elementy czyli podawanie będzie się zmieniać – łatwiej wtedy zrozumieć ten plik wyjaśnił mi wiele na poczatku mojej przygody z daspellJacek JJJUczestnikNie wiem od czego to zależy ale już kilka razy tak było nieaktywny a potem zaczyna działać i to właśnie przeważnie w weekend ….
u mnie tak to wyglada choć jak widzieliście wcześniej serwer widzi sile mojego WiFiJacek JJJUczestnikKabli nie ruszałem wiec nic nie powinno mieć wpływu
Moduł już pare razy wyjmowałam z prądu i nic
Do tego tez wyjmowałam z prądu router z którym jest moduł połączony
LipaA tu temp spada – i nie mam podglądu
Chyba ze sterownik kotła jeszcze z prądu na chwile wyłączeJacek JJJUczestnikCo się mogło stać ? Dlaczego nie działa ?
Jacek JJJUczestnikCześć
Działa Wam ecoNet bo mi od 2 dni pokazuje czerwony krzyż i ze urzadzenie nie aktywne
:,( -