  • W odpowiedzi na: HT One Basic 15kw #60995
    lonsen140
    Uczestnik

    Chyba jest problem z lewym powietrzem, wczoraj znalazłem nieszczelność na sznurku od drzwiczek oraz na rurze od podajnika, po próbach uszczelnienia tlen przy nadmuchu max 30 % spadł do 12%, ale z drzwiczek zaczęlo być słychać regularne pykanie jak by się blacha rozgrzewała, niestety dzisiaj ponownie tlen na poziomie 17% ale nie widzę już nieszczelności. Pytanie czy gwarancja obejmuje usunięcie takiej usterki, piec z dofinansowania z 5 letnia gwarancja. I drugie gdzie zrobić zgłoszenie na serwis.

     

    W odpowiedzi na: HT One Basic 15kw #60997
    lonsen140
    Uczestnik

    Czy pokrywa płomieniówek ma być mocno dokręcona?

    W odpowiedzi na: HT One Basic 15kw #60998
    lonsen140
    Uczestnik

    Zmniejszyłem nadmuch max do 30 %, na mocy minimalnej 4.5 kw i nadmuchu 7% , tlen w przedziale 17-18%.

    W odpowiedzi na: HT One Basic 15kw #61000
    lonsen140
    Uczestnik

    Na mocy minimalnej 4.5kw tlen nadal powyżej 18%

    W odpowiedzi na: HT One Basic 15kw #61001
    lonsen140
    Uczestnik

    Sprawdziłem i wyczyściłem górna pokrywę oraz wypoziomowalem drzwiczki palnika (przy okazji czy drzwiczki powinny być gorące) poprawa jest niewielka na mocy max 14 kw tlen utrzymywał się w przedziale 12-14, natomiast na mocy 6kw tlen lata miedzy 15.8-17.8, nadmuch max ciągle na 35%, podawanie 15.6 z przewazenia wyszlo 15.4, nie mam pomysłu co dalej

    W odpowiedzi na: HT One Basic 15kw #61002
    lonsen140
    Uczestnik

    Ok, zatrzymam piec w sobotę i sprawdzę czy gdzieś nie ma ewidentnej nieszczelności, jakiś sposób żeby ją zidentyfikować ?

    W odpowiedzi na: HT One Basic 15kw #61004
    lonsen140
    Uczestnik

    Obnizyjem juz nadmuchu max na 35% i min na 10%, podawanie 15.6, przy pracy na minimum 4.5kw nadal tlen w przedziale 16-17.5 %

    W odpowiedzi na: HT One Basic 15kw #61005
    lonsen140
    Uczestnik

    Pytanie jeszcze gdzie jest sonda i czy jest taka opcja że łapie lewe powietrze i pomiar jest błędny

    W odpowiedzi na: HT One Basic 15kw #61006
    lonsen140
    Uczestnik

    Przy tych ustawieniach nadmuch na mocy minimum schodzi już nawet na 9%, a tlen nadal na poziomie 18%

    W odpowiedzi na: HT One Basic 15kw #61007
    lonsen140
    Uczestnik

    Po zmianach nadmuch moc max 45%, nadmuch moc min 12%, przy pracy na mocy minimum 4.5kw zawartość tlenu w przedziale 17-18.8%, na mocy 6kw tlen w okolicach 16%. Obniżyć podawanie oraz max nadmuch o kolejne 5 %?

    W odpowiedzi na: HT One Basic 15kw #61009
    lonsen140
    Uczestnik

    Pytanie też jaka powinna być moc minimalna mam wpisane 3.8kw a wg danych technicznych zakres mocy tego kotła to 5-15kw

    W odpowiedzi na: HT One Basic 15kw #61010
    lonsen140
    Uczestnik

    Na mocy minimalnej 3.8kw i nadmuchu między 12-17% zawartość tlenu dochodzi nawet do 20%

    W odpowiedzi na: HT One Basic 15kw #61011
    lonsen140
    Uczestnik

    Zmiany nic nie dały, piec pracuje na mocy palnika 6kw nadmuch ok 20 % a zawartość tlenu nadal między 16-17.8 %, może wrócić mocą max na 15 kw?, Choć to dużo zwłaszcza że zaraz za piecem obniżam temp na zawożę 3d do 45 stopni bo więcej nie potrzeba

    W odpowiedzi na: HT One Basic 15kw #61013
    lonsen140
    Uczestnik

    Dzisiaj po 2 dniach znowu podłoga stanęła, zmieniłem pellet na inny po przewazenia wyszło 15.4, wpisane 15.8, nadmuch moc max 50 proc, moc min 16 proc. Zawartość tlenu na mocy minimum obniżyłem do 13 proc bo niżej sterownik nie pozwala. Na mocy max 11kw nadmuch na poziomie 35 proc , tlen w przedziale 12.5-13.8.

    W odpowiedzi na: HT One Basic 15kw #61015
    lonsen140
    Uczestnik

    Przestawiłem, zmniejszyłem również nadmuch mocy minimalnej na 16 proc, obecnie przy mocy palnika 4-5 kw poziom tlenu utrzymuje się w przedziale 16.4-17.8